Непрочитано 08.09.2006, 11:36 #1
Максимальный шаг рабочей арматуры
Skydog
 
строит-во
 
Москва
Регистрация: 07.02.2006
Сообщений: 46

Подскажите, где можно посмотреть максимальный шаг рабочей арматуры.
Считаю перекрытие в коттедже, плита 220мм. У меня есть d20А-III. По расчету получается шаг 1м. Где то в нормативах видел табличку зависимости шага от диаметра или от толщины плиты, а вот где - запамятовал.
Просмотров: 12459
 
Непрочитано 08.09.2006, 11:53 Re: Максимальный шаг рабочей арматуры
#2
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Skydog
Где то в нормативах видел табличку зависимости шага от диаметра или от толщины плиты, а вот где - запамятовал.
Случайно не в СНиПе-ли по деревянным конструкциям?.. Или, может, в климатологии..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2006, 12:11
#3
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


В данном случае шаг не более 200 мм
СП 52-101-2003
taras вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2006, 13:26
#4
Skydog

строит-во
 
Регистрация: 07.02.2006
Москва
Сообщений: 46
<phrase 1=


Нашел в СП 52-101-2003
8.3.6 В железобетонных линейных конструкциях и плитах наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры, обеспечивающие эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры, должны быть не более: в железобетонных балках и плитах:

200 мм - при высоте поперечного сечения h < 150 мм;

1,5А и 400 мм - при высоте поперечного сечения h > 150 мм;


1,5h=330мм в моем случае.
taras уточни пожалуйста почему максимальный шаг 200мм
Skydog вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2006, 15:39 Re: Максимальный шаг рабочей арматуры
#5
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Skydog
Считаю перекрытие в коттедже, плита 220мм. У меня есть d20А-III. По расчету получается шаг 1м. Где то в нормативах видел табличку зависимости шага от диаметра или от толщины плиты, а вот где - запамятовал.
Клади d32А-III с шагом 2,5м - трудоемкость минимальная.

Если серьезно, то принимаешь шаг 1,5h плиты и менее. А отсюда вычисляешь требуемый диаметр.
А Пособие к СНиП ЖБК надо отксерить, красиво сшить и читать вечерами перед сном . Иначе конструктора ЖБК из тебя не выйдет :wink: