Непрочитано 20.04.2016, 18:13
Вскрытие рабочей арматуры ригеля - методика и место вскрытия?
digitall
 
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 64

Ребят, кто вскрывал рабочую арматуру у ригелей? Помогите советом, в каком месте и как это лучше делать? Имеется каркас по серии ИИ-04, ригели по серии ИИ-04-3. Пролеты 3, 4,5 и 6 метров. Надо вскрыть в каждом пролете. Ригели под плитами (типа под нагрузкой), поэтому как-то страхово долбить в первый раз. Мало ли чего, трещины еще пойдут, потом усилять заставят Ригели примерно такие Р2-72-56, Р2-52-56, Р2-40-56.

Ригели вроде как имеют жесткое соединение с колоннами (сверху приварена "рыбка"), поэтому понятно, что лучше всего это сделать в том месте, где момент равен нулю. А это примерно четверть пролета от колонны. На схемке показал эту точку. Думаю прозвонить оси стержней и выштрабить на ширину примерно по 2 см вокруг стержня, и на глубину чуть больше половины диаметра стержня. Арматура без предварительного натяжения. Штрабить планирую ударным шуриком и молотком.

Поделитесь опытом, КАК грамотно это сделать и в каком месте пролета? Предложения, замечания, критика приветствуются.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ригель Р2-72-56.jpg
Просмотров: 744
Размер:	244.5 Кб
ID:	169153  

Просмотров: 16675
 
Непрочитано 26.12.2018, 10:53
1 | #21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
срежут
- или выточку-концентратор сделают.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 13:42
1 | 1 #22
1sergik1

Нач. группы ОЗиС
 
Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 385


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- или выточку-концентратор сделают.
Используем болгарку с дисками диаметром 125 мм. Если и делают то не больше 0,5 мм, что я думаю не критично. Гораздо хуже когда ее сверлом раздолбают ища. Да и кругом по бетону несильно ты и попилиш арматуру, если только проволку. Когда в арматуру диск упирается искры идут, да и не так быстро все это пилится что бы пропустить этот момент.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN3550.jpg
Просмотров: 166
Размер:	695.7 Кб
ID:	209412  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1090528.jpg
Просмотров: 157
Размер:	518.3 Кб
ID:	209413  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1090570.jpg
Просмотров: 123
Размер:	499.7 Кб
ID:	209414  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1150038.jpg
Просмотров: 127
Размер:	394.7 Кб
ID:	209415  
1sergik1 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 13:59
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
Когда в арматуру диск упирается искры идут
- по искрам ориентируетесь, когда пилить хватит?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 14:05
#24
1sergik1

Нач. группы ОЗиС
 
Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 385


В основном по искрам, да и 125-ку сильно глубоко в бетон не вопрешь - санта на 4 максимум.
1sergik1 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 14:25
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Странно, конечно, что сквозь бетон в 21 веке приборами достоверно диаметр нельзя определить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 14:31
1 | 1 #26
1sergik1

Нач. группы ОЗиС
 
Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 385


Оно то конечно можно рентгеновским методом, но более или менее достоверно только вскрытие
1sergik1 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2018, 10:39
1 | #27
Vladislav_garant

строительная экспертиза
 
Регистрация: 04.10.2016
Калуга, Калужская обл.
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Странно, конечно, что сквозь бетон в 21 веке приборами достоверно диаметр нельзя определить.
Не забывайте, что бетон, очень неоднородный материал.

----- добавлено через ~23 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
Оно то конечно можно рентгеновским методом, но более или менее достоверно только вскрытие
Насколько мне известно, рентгеновским методом можно узнать расположение арматуры и защитный слой бетона.
Vladislav_garant вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2018, 12:10
#28
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Странно, конечно, что сквозь бетон в 21 веке приборами достоверно диаметр нельзя определить.
Иногда даже диаметр вскрытой арматуры проблематично достоверно определить. Какой диаметр на фото?
Вложения
Тип файла: zip IMG_0163.zip (3.22 Мб, 108 просмотров)
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2018, 12:48
#29
Andrey1111

ГИП
 
Регистрация: 11.01.2010
Россия, г. Москва
Сообщений: 51
Отправить сообщение для Andrey1111 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Какой диаметр на фото?
Когда у меня встал тот же вопрос, сидел на кровле многоэтажки,
пришлось звонить знакомому технологу с машиностроительного завода.
Метод простой.
См. инструкцию к к прибору.

Последний раз редактировалось Andrey1111, 28.12.2018 в 14:09.
Andrey1111 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2018, 13:40
#30
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


К штангенциркулю имеете в виду? Я немного о другом. Не о том, как снять показания с прибора, а о том, как определить номер профиля (номинальный диаметр) арматуры., зная эти показания. Уж, что сообщество двг.ру умеет пользоваться элементарным прибором я не сомневался.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2018, 14:21
#31
Hasan

Экспертиза пром безопасности
 
Регистрация: 10.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 107
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™


Наличие рыбки не говорит о жестком защемлении... Они варятся на время монтажа, а потом не работают...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
К штангенциркулю имеете в виду? Я немного о другом. Не о том, как снять показания с прибора, а о том, как определить номер профиля (номинальный диаметр) арматуры., зная эти показания. Уж, что сообщество двг.ру умеет пользоваться элементарным прибором я не сомневался.
Замерять диаметр между рифами, потом по рифам, и сопоставлять с гостами. Там прописаны допуски...
Hasan вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2018, 14:44
#32
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от Hasan Посмотреть сообщение
Замерять диаметр между рифами, потом по рифам, и сопоставлять с гостами.
Вы фото открывали?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2019, 16:35
#33
digitall


 
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Иногда даже диаметр вскрытой арматуры проблематично достоверно определить. Какой диаметр на фото?

Ну тут кагбе бессмысленно измерять, это ж не вскрытие, а покоцаный участок с гнилой армой.
Надо вскрывать, где есть живой кусок арматуры.
digitall вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 13:56
#34
enny941

инженер
 
Регистрация: 01.07.2019
Санкт-Петербург
Сообщений: 7


А по какому техническому регламенту можно проводить вскрытие? ГОСТы то только на магнитный и прочие методы...
enny941 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2019, 14:35
#35
colonel007


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 66


Ригели 3 и 4,5 м НИКОГДА не разрушались.
По 6,0 м - надо вскрывать всё!
colonel007 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Вскрытие рабочей арматуры ригеля - методика и место вскрытия?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить место обрыва стержня арматуры по изополям? eilukha Железобетонные конструкции 76 10.08.2017 14:10
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? viking1963 Железобетонные конструкции 20 06.10.2016 15:49
Анкеровка арматуры монолитного ригеля в крайний монолитный сердечник стены PA-VA Железобетонные конструкции 14 29.05.2010 01:35
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
Неужели это правда, что мы стали жить лучше? dermoon Разное 224 19.08.2007 14:10