| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расстояние от железнодорожного полотна до зданий, столбов и т.п.

Расстояние от железнодорожного полотна до зданий, столбов и т.п.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.11.2011, 20:53 #1
Расстояние от железнодорожного полотна до зданий, столбов и т.п.
Supernova
 
Регистрация: 30.10.2011
Сообщений: 7

Делаю дипломный проект вокзала. Стал вопрос: какое минимальное расстояние от вагона или от головки рельса, до опор зданий, сооружений и т.п? Мне это нужно, например, чтобы избежать случая, когда пассажир высовывает руки в окно во время движения и отбивает их отбивает об опору линии электропередач. То ли я категорически не умею составлять поисковые запросы правильно, то ли все железнодорожные снипы писал душевно больной осьминог, но я вообще ничерта найти не могу. Я информацию, какое должно быть расстояние между путями на вокзале, и то еле откопал.
Просмотров: 22940
 
Непрочитано 23.11.2011, 21:00
#2
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 18:44.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 21:20
#3
Supernova


 
Регистрация: 30.10.2011
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
ГОСТ 9238-83
ГАБАРИТЫ ПРИБЛИЖЕНИЯ СТРОЕНИЙ И ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 (1524) мм
Я видел этот документ, но никак не могу его понять. Особенно картинку. Почему они не пишут именно расстояния? А только высоты?

***************

Вроде разобрался. Я так понимаю, 2900 - это и есть мое расстояние?

Последний раз редактировалось Supernova, 23.11.2011 в 21:54.
Supernova вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 01:49
1 | #4
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 18:44.
TK вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2011, 10:02
1 | #5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


В проектных организациях обязательно делают расчёт на вибрацию грунта под подошвой фундаментов зданий.
При необходимости расстояние увеличивают.

Но как его делать я не знаю. Нормы на максимальное ускорение грунта есть, а методика не нормирована вроде бы...

Теоретически тот же расчёт делается при погружении шпунта вибрацией и т. п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2011, 10:46
1 | #6
копия Сергей


 
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317


Я всегда читал, что студенты знают больше профессиональных терминов т.к. со временем многое забывается. Однако я обескуражен опорами зданий (фундаменты зданий?) и линиями электропередач (контактная сеть?) .
Параметры контактной сети бери в ГОСТ 9238-83. Расстояния до мачт кс выбираются не по травмоопасности (высовываться из окон во время движения строго запрещено!) и вибрационных нагрузок (типовая конструкция фундаментов - свайная с пригрузом), а из условия неограничения видимости симофоров!
Расстояние до здания вокзала необходимо выбрать с учетом комфортности передвижения пассажиров по перону.
копия Сергей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 19:17
#7
Supernova


 
Регистрация: 30.10.2011
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
(высовываться из окон во время движения строго запрещено!)
Ну, я про это правило, конечно, знаю. Только вот нас учат делать поправку на русский менталитет.

Если есть какое-то место, где парковаться нельзя - то абсолютно бесполезно вешать запрещающие таблички. Всегда найдется упрямец, который влезет. Поэтому подобные места лучше засаживать кустарником, деревьями или вбивать металлические столбы-ограничители в землю. Так же и окнами вагонов - дебил всегда найдется, у нас их много и на любой вкус. Поэтому лучше уж сделать оптимальное расстояние. Россия все-таки.


Цитата:
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
Расстояние до здания вокзала необходимо выбрать с учетом комфортности передвижения пассажиров по перону.
У меня залы ожидания и вообще 2\3 вокзала находится НАД путями. В этом месте очень удачный рельеф для такого решения, и грех было не воспользоваться. А перрон я хочу вообще освободить от опор (сделать их между путями). Потому и поинтересовался, какое в этом случае будет расстояние от путей до опор здания.
Supernova вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2011, 01:24
#8
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 18:44.
TK вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 13:39
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Главное - между рельсами опоры постарайтесь не ставить
И это самое главное... Наш институт пока никак от этого не отвыкнет несмотря на 21 век...

А в 3D не делали ?
Интересно было бы посмотреть на такой крутой вокзал, просто понаслаждаться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2011, 18:20
#10
Supernova


 
Регистрация: 30.10.2011
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А в 3D не делали ?
Интересно было бы посмотреть на такой крутой вокзал, просто понаслаждаться.
Только начал загонять планы в 3ds max. Поднял перекрытия, раскидал конструкции. Процентов 25 готово, так что пока не на что смотреть. Но потом выложу)
Supernova вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2011, 10:07
#11
Ksedian

Сисадмин\инженер СБ
 
Регистрация: 29.11.2011
СПб
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Supernova Посмотреть сообщение
Только начал загонять планы в 3ds max. Поднял перекрытия, раскидал конструкции. Процентов 25 готово, так что пока не на что смотреть. Но потом выложу)
Кстати дело хорошее, сейчас из интеерса в 3Д проектировке сидим рисуем узловую станцию высокой детализации ) По задумке картинка будет вообще как фотография...
Ksedian вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 13:49
#12
bisic


 
Регистрация: 30.11.2009
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Supernova Посмотреть сообщение
Только начал загонять планы в 3ds max. Поднял перекрытия, раскидал конструкции. Процентов 25 готово, так что пока не на что смотреть. Но потом выложу)
Цитата:
Сообщение от Ksedian Посмотреть сообщение
Кстати дело хорошее, сейчас из интеерса в 3Д проектировке сидим рисуем узловую станцию высокой детализации ) По задумке картинка будет вообще как фотография...
Уже наверное закончили. Интересно на это посмотреть!
bisic вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 18:46
#13
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Supernova Посмотреть сообщение
пассажир высовывает руки в окно
А если опора сломается
ZamGT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расстояние от железнодорожного полотна до зданий, столбов и т.п.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
расстояние от дизель-генераторной до жилых и общественных зданий proekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 26.11.2007 13:23