07.01.2020, 12:04 | #1 | |
Какого типа должна быть противопожарная преграда в здании для дезинфекции автомобилей
Регистрация: 06.01.2020
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 2973
|
|
||||
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95
|
Я склоняюсь к тому, что у вас административно-бытовая пристройка к производственному зданию и отделять её надо стенами 2-го типа (REI 45) в соответствии с 6.1.41. Но... есть один момент. Дело в том,что я не совсем уверен к какому функциональному классу отнести "дезинфекцию автомобилей". Советую на всякий случай глянуть ещё раздел Стоянки автомобилей в СП 4 там где про СТО, про мойки написано. Ведь не зря вы тамбуры запроектировали перед помещением дезинфекции
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.01.2020
Сообщений: 2
|
Спасибо, что уделили время.
Если рассматривать участок для мойки, как "производственный" участок, а вторую часть, как пристройку, то да, должна быть противопожарная стена 2 типа. А если подойти немного с другой стороны. Технологические процессы проходят в обоих частях. Пока в одной части обрабатывается транспорт, в другой- водитель сдает загрязненную одежду, проходит через санпропускник. И на выходе в чистой одежде забирает чистый транспорт). В таком случае, я думаю, можно ограничиться перегородкой 2 типа-перегородка разделяет разные "производственные" участки. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95
|
Санпропускник представляет из себя гардероб грязной спецодежды, проходную душевую и гардероб чистой спецодежды. Все эти помещения относятся к бытовым (Ф3.6)
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2020
Сообщений: 16
|
У вс в чистом виде Ф 5.2 и проектировать эту перегородку следует в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013
п. 6.2.10 Технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью размещаются в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, B1, B2, В3 отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов: - в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа; - в зданиях II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа; - в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 - противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа; - в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категорий В1-В3 - противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа, помещения категорий А и Б - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью предусматриваются мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в проектной документации. Здесь нету Ф3.6 с моей точки зрения ни в каком виде (Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения и проектируються в соответствии с требованиями СП 118.13330) Ну и использовать СП 158.13330 - тоже не ваш вариант, для вас СП 56.13330.2011 |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95
|
Здесь ни в каком виде нет Ф5.2. Здесь Ф5.1 и встройка Ф3.6. Каким образом вы относите к Ф5.2 гардеробные и душевые?
Ф5.1 - производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские; Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани; Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2020
Сообщений: 16
|
Извиняюсь, описка, Ф 5.1
----- добавлено через ~3 мин. ----- Но и Ф 3.6 тут нету (раздевалки, душевые где-нибудь в плавательном бассейне, фитнесс-центре и тп. - конечно Ф 3.6). У вас тут в чистом виде выделение именно категорийной зоны (скорее всего В2) от остальных помещений. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95
|
Хорошо, тогда ответьте на два вопроса.
1. Если все эти помещения ф5. 1, то какой производственный процесс предполагается в гардеробных и душевых и соответственно какая категория по пож. оппсности? 2.Если гардеробы и душевые в пром. здании не ф3. 6, то какие именно помещегия входят в понятие административно-бытовая пристройка (встройка) Когда вы попробуете ответить на эти вопросы вы все поймете)) Вообще почитайте СП административные и бытовые здания производственных предприятий, там это все популярно написано ----- добавлено через ~11 ч. ----- Цитата:
СП 4.13130 6.1.41 Административные и бытовые помещения могут размещаться в пристройках производственных зданий. Пристройки I и II степеней огнестойкости отделяются от производственных зданий I и II степеней огнестойкости противопожарными перегородками 1-го типа. Пристройки ниже II степени огнестойкости, а также пристройки к производственным зданиям ниже II степени огнестойкости и пристройки к помещениям и зданиям категорий А и Б отделяются противопожарными стенами 1-го типа. Пристройки IV степени огнестойкости класса С0 допускается отделять от производственных зданий IV степени огнестойкости классов С0 и С1 противопожарными стенами 2-го типа. СП 44.13330.2011 5.4 В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальные, уборные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды, сушки волос (феновые)*. В соответствии с заданием на проектирование могут предусматриваться в дополнение к указанным другие санитарно-бытовые помещения и оборудование. Последний раз редактировалось АрхитекторМ, 13.01.2020 в 10:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2020
Сообщений: 16
|
1. Это сопутствующие процессы основному. Мы же функционал на основании ч.1 статьи 32 ФЗ-123 определяем (1. Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на... и тд.)
2. Почему это вдруг превращается в пристройку? Вам это сильно нужно? В общем и целом с моей точки зрения (на основании моего опыта) это просто здание Ф 5.1 с выделением в соответствии с требованиями СП 4.13130 и СП 2.13130 пожаро и взрывоопасной зоны дезинфекции (смотрите в технологию, там категория должна быть рассчитана, мне кажеться ну никак не меньше В2, если не В1, поскольку есть еще некий запас дезинфицирующих средств с неизвестными мне свойствами). Но Ф3.6 - имеет отношение именно к общественным зданиям, а СП 44.13330 - для производственных зданий исключительно, Ф 3.6 вы будете брать по, например, СП 383.1325800.2018 или СП 31-112-2004 или СП 310.1325800.2017 , и тд. Ну с моей точки зрения помещения, которые сопутствуют основному технологическому процессу и обеспечивают выполнения санитарно-гигиенических условий труда работников, к Ф3.6 отношения не имеют. А дальше решайте сами - как вам быть. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95
|
Цитата:
. При этом здание Ф5.1. Мне это не нужно но разработчики нормативной документации подумали и решили так сделать Ещё разок выложу 6.1.41 Административные и бытовые помещения могут размещаться в пристройках производственных зданий. Исключением являются самые необходимые бытовые помещения (туалеты, курительные) которые размещают непосредственно при рабочих местах и они называются "встроенные бытовые помещения", но это не тот случай... Вообще это очень стандартная ситуация, дваждыдвачетыре для промышленного проектирования. В данном случае не мне принимать решение, не я автор поста, но я бы делал так, чтобы не нарушать нормы Последний раз редактировалось АрхитекторМ, 14.01.2020 в 10:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95
|
так я вообще то об этом и писал))) это ж вы рассматриваете бытовки как произврдственные помещения. Там еще такая фишка, в зданиях категории В, Г, Д допускаются вставки, встройки, пристройки. В зданиях категории А, Б только пристройки отделенные стеной 1 типа. Просто в данном проекте это именно пристройка по определению)))) Нельзя же пристройку назвать встройкой, только потому что встройка там тоже разрешена)))
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ширина лифтового холла должна быть не менее 5 метров или не более 5 метров? | Nazarcheg | Архитектура | 6 | 29.11.2022 17:54 |
одна лестница типа с2 может ли быть в двухэтажном здании? | Didencool | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.01.2020 11:17 |
Какого размера должна быть перемычка над окном по пожарным нормам? | Анжелика Беглая | Пожарная безопасность | 2 | 22.04.2015 12:36 |
Какова должна быть минимальная ширина коридора в административном здании? | Wertgan | Архитектура | 7 | 30.01.2014 02:30 |
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. | ale1776 | Архитектура | 6 | 03.07.2013 02:17 |