21.03.2022, 09:55 | #1 | |
Какой расчет приложить для прямоугольной металлической емкости 1600х1600х3000, толщина 10 мм?
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 2150
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081
|
Цитата:
Но на вскидку нужны следующие расчёты: - прочности (как стенок, так и швов) - устойчивости - огнестойкости - теплоизоляции Плюс расчёты или технические решения для обеспечения: - коррозионной/химической стойкости - вентиляции/герметичности и прочих аспектов чистоты воздуха - прочие аспекты безопасности (исключение утечек, ожогов и т.п.) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 7
|
Емкость утоплена в грунт в бетонированную яму, обсыпана керамзитом и т.д. это вопросы проектантов. По какому госту оформлять паспорт на саму емкость, по ГОСТ 34347-2017 как под налив, Заказчик настаивает как емкость под давлением? Расчеты на прочность должны идти как приложение к паспорту, и что делать со змеевиком, его отдельно считать и делать на него отдельный паспорт, так как расчетное давление теплоносителя 16 атм?
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 287
|
Ваш спор с Заказчиком легко решат в местном представительстве Ростехнадзора, куда Вам следует обратиться с комплектом техдокументации. На их решение будет влиять не только диаметр трубопровода (змеевика), давление и температура в нём, но и марка (вид ) теплоносителя. Удачи !!!
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 349
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 7
|
Почему труба 50 мм не рассчитывается? Теплоноситель ТЛВ-330,т=145С, Емкость закрыта крышкой, есть люк, люк под насос откачки, патрубок Ду50, который сообщается с печью дожига, для уноса оставшихся в расплаве газов. Все таки какой паспорт корректнее всего приложить к емкости?
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 287
|
Консультация специалистов местного органа Ростехнадзора однозначно убедит не только Вас, но и вашего Заказчика. Против рекомендаций Ростехнадзора у Заказчика не будет никаких аргументов, которыми они "воздействуют" на вас. Причём решение (консультация) по вашему вопросу надеюсь даже не потребует никакой оплаты с вашей стороны. Если не хотите "светить" чертежами, то попробуйте подъехать с простым эскизом или закиньте им свой вопрос по электронной почте. Их ответ будет самым корректным , а вот наши мнения Заказчика могут не убедить (независимо от предлагаемого форумчанами вида Паспорта рекомендованного ГОСТОМ на сосуды и аппараты). Удачи !!!
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
Думаю, исходить из того, как в проекте обозначена эта самая емкость. Если не секрет, полимеризацией серы занимаетесь? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 7
|
А какое отношение имеет давление теплоносителя в трубопроводе?
Думаю, исходить из того, как в проекте обозначена эта самая емкость. Если не секрет, полимеризацией серы занимаетесь? Утилизацией сероводорода в газе на катализаторе с получением элементарной серы. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 349
|
Точнее так-"ФНП не применяются при использовании видов (типов) оборудования, не перечисленных в пункте 3 настоящих ФНП, а также на следующее оборудование под давлением:.....
п) сосуды, состоящие из труб внутренним диаметром не более 150 мм без коллекторов, а также с коллекторами, выполненными из труб внутренним диаметром не более 150 мм;"-Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 287
|
Вышеуказанные ФНП (см. пост 10) на данный сосуд действительно НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ, но это никак не связано с прочностным расчётом змеевика и, кроме того, не отвечает на главный вопрос автора темы : по какой форме должен быть Паспорт сосуда согласно п.8.2.1 ГОСТ 34347.... По Приложению С или по Приложению Т ? Удачи !
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой в Украине действует стандарт на расчет сосудов и аппаратов, работающих под давлением | hwarang | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.12.2019 04:33 |
При какой высоте грунтового откоса необходим расчет устойчивости. | 486 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 47 | 16.03.2016 12:33 |
Есть ли у кого нибудь расчет металлической вышки вручную? | Wind in my mind | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.11.2012 17:46 |
Поверочный расчет металлической башни в ЛирСТК | Filip34region | Металлические конструкции | 5 | 14.07.2012 19:24 |
Совместный расчет стыка Металлической балки и ЖБ плиты с колонной | Bad_Wolf | Железобетонные конструкции | 4 | 22.02.2012 13:48 |