Непрочитано 01.07.2022, 07:25 #1
Как правильно заармировать торец стены по результатам расчета лира-сапр?
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Добрый день. По результатам расчета стены получил пиковое армирование в торце. Требуемая площадь 38 см2/м. Будет ли корректно, если я сделаю следующие действия:
1.Расчетную площадь умножу на длину КЭ (0.3м), тем самым получу площадь армирования для участка 0.3м.
2. Раставлю в пределах длины 0.3 м стержни и посмотрю их количество.
3. Площадь из пункта 1 поделю на число стержней из п. 2 и найду требуемую площадь для усиления торца стены.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20220701_072307_853.jpg
Просмотров: 135
Размер:	39.2 Кб
ID:	248353  


Последний раз редактировалось young engineer, 01.07.2022 в 07:37.
Просмотров: 1560
 
Непрочитано 01.07.2022, 08:07
#2
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Требуемая площадь 38 см2/м
Полезный совет : для начала погуглите, что такое "сингулярность" .
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2022, 08:38
#3
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


lexa_3513330, скорее всего это не она. Частое явления при моделировании пилонов/колонн пластинами.
young engineer, локально усиляйте торец, как написали по пунктам.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2022, 08:46
#4
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Полезный совет номер два : не все советы на форуме надо принимать всерьёз. Тут очень многие дичь и чушь пишут.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2022, 09:37
#5
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


young engineer, просьба изменить название темы "Как правильно заармировать торец стены по результатам расчета лира-сапр?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 3 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2022, 10:14
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


1. Да
2. Общая площадь всех стержней должна быть не менее 0,3*38 на участке 0,3 м
3. этот пункт лишний.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2022, 11:14
| 2 #7
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Я бы принял среднюю площадь армирования на первом метре от торца (примерно 38+16,5+3,6=58,1; 58,1/3=19,4см2) и заармировал его d25 с шагом 200 (19,63см2)
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2022, 11:23
| 1 #8
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Ятд нет принципиальных отличий с этой темой.
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2022, 12:19
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Визуально надо примерно 6 стержней диаметром 20 с шагом 200 мм. Можно принять выпуски диаметром 25 мм, а вертикальную продольную арматуру диаметром 20 мм. Будет надёжней.
Однако, думаю, лучше и проще удлинить пилон на 500 мм. Всё-таки не должно быть столь резкого пика армирования в пилонах, он очень короткий или силы слишком большие...
Или это сигнализирует о не очень хорошем расположении ядра жёсткости (шахты лестницы, лифта). То есть ядро слишком далеко от пилона и ему приходится тяжко.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно заармировать торец стены по результатам расчета лира-сапр?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD 21++ Jscript Вывод результатов армирования DEM Программирование 104 10.12.2021 12:49
Почему в программе Камин максимальный процент армирования кладки принят равным 1? konstryktor SCAD 0 28.03.2019 09:09
MicroFe2015 Как подобрать полосу осреднения результатов армирования? roman1234 Расчетные программы 3 09.10.2017 10:19
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? Maylo Лира / Лира-САПР 7 26.07.2017 10:30
Большая (в два и более раз) разница результатов армирования в SCAD и в "Арбат", это нормально? weerumm SCAD 17 16.11.2015 15:06