| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.07.2022, 08:42 | #1 | |
Инструкция / рекомендация по монтажу внутренних инженерных систем
инженер-проектировщик
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
||
Просмотров: 1455
|
|
||||
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,225
|
Один из подходов - когда способ монтажа определяется оборудованием и материалами.
Например электрика в кабель-каналах и лотках, к ним же розетки и прочие аксессуары, определился сколько и чего, делаешь заказ продавцу, в т.ч. чтобы указали способ монтажа, они же часто могут подобрать всё необходимое, только плати... Ещё часто способ монтажа указывается в каталогах производителя. Плюс м.б. едешь к ним же и доп. обучение получаешь... Любой каприз... PS Реже наоборот, оборудование подбирается из условий монтажа... PS А твой заказчик должен наперво ознакомиться с твоими сертификатами на монтаж и обслуживание... т.е. опять же речь про обучение. Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.07.2022 в 10:08. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
Виталий, спасибо! такой вариант тоже есть, но в данном случае хотелось бы понять, если в здании отопление, вентиляция, какие-то системы ВК... то есть ли какие-то рекомендации, в каком порядке монтировать? например: сначала короба под потолком, потом ниже... либо сначала трубы с уклоном, потом электрика
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
В каменных и жб зданиях
Внутри квартиры (внутренние разводки): ОВ - Электрика (черновая) - ВК - Электрика (чистовая )... В целом по зданию: ОВ - ВК - Электрика... Все определяется способом прокладки и монтажа...Принципы: стройготовность (общестроительных работ) для ведения последующих; не ломать то, что уже смонтировано... |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2020
Сообщений: 842
|
Цитата:
4.3 До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем и устройств лицом, осуществляющим строительство, должны быть выполнены следующие работы: - монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, на которые будет устанавливаться санитарно-техническое оборудование; - устройство фундаментов или площадок для установки теплогенераторов, холодильных машин, водоподогревателей, насосов, вентиляторов, кондиционеров, воздухонагревателей и другого санитарно-технического оборудования; - возведение строительных конструкций вентиляционных камер приточных и вытяжных установок; - устройство гидроизоляции в местах установки кондиционеров, холодильных машин, приточных вентиляционных камер, мокрых фильтров, теплогенераторов, узлов водоподогревателей, насосов; - устройство траншей для выпусков канализации до первых от здания колодцев и колодцев с лотками, а также прокладка вводов наружных коммуникаций санитарно-технических систем в здание; - устройство полов (или соответствующая подготовка под них) в местах размещения установки отопительных приборов на подставках и вентиляторов, устанавливаемых на пружинных виброизоляторах, а также на "плавающих" основаниях для вентиляционного и сантехнического оборудования; - устройство опор для установки крышных вентиляторов, холодильных машин, выхлопных шахт и дефлекторов на покрытиях зданий, а также опор под трубопроводы, прокладываемые в подпольных каналах и технических подпольях; - подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки трубопроводов и воздуховодов. Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений принимаются в соответствии с приложением А, если другие размеры не предусмотрены рабочей документацией. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует герметично уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции в соответствии с СП 7.13130; - нанесение на внутренних и наружных стенах всех помещений вспомогательных отметок, равных проектным отметкам чистого пола плюс 500 мм; - установка оконных коробок, а в жилых и общественных зданиях - подоконных досок; - оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки санитарных и отопительных приборов, прокладки трубопроводов и воздуховодов, а также оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах; - подготовка монтажных проемов в стенах и перекрытиях для подачи крупногабаритного оборудования и воздуховодов; - установка в соответствии с рабочей документацией закладных деталей в строительных конструкциях для крепления оборудования, воздуховодов и трубопроводов; - обеспечение возможности включения электроинструмента, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого; - остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление помещений и входов. 4.4 Общестроительные, санитарно-технические и другие специальные работы следует выполнять в санитарных узлах в такой последовательности: - подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков, устройство маяков для установки трапов; - огрунтовка стен, устройство чистых полов; - установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического или манометрического испытания; - гидроизоляция перекрытий; - установка ванн, кронштейнов под умывальники и деталей крепления смывных бачков; - первичная окраска стен и потолков, облицовка плитками; - установка умывальников, унитазов и смывных бачков; - повторная окраска стен и потолков; - установка водоразборной арматуры. Строительные, санитарно-технические и другие специальные работы в вентиляционных камерах необходимо выполнять в такой последовательности: - подготовка под полы, устройство фундаментов, оштукатуривание стен и потолков; - устройство монтажных проемов, монтаж кран-балок; - монтаж трапов в приточных вентиляционных камерах; - работы по устройству вентиляционных камер; - гидроизоляция перекрытий; - устройство чистых полов; - первичная окраска стен и потолков; - работы по монтажу вентиляционного оборудования; - установка теплообменников с обвязкой их трубопроводами; - монтаж воздуховодов и другие санитарно-технические работы; - изоляционные работы (тепло- и звукоизоляция); - испытание заполнением водой поддона камеры орошения; - электромонтажные работы; - отделочные работы (в том числе заделка отверстий в перекрытиях, стенах и перегородках после прокладки трубопроводов и воздуховодов); - общестроительные работы для интегрированных в здание помещений индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), крышных, пристроенных и встроенных котельных. При проведении монтажа санитарно-технических систем, а также смежных общестроительных работ не должно быть повреждений ранее выполненных работ. 4.4 Электромонтажные работы следует выполнять в две стадии. На первой стадии внутри зданий и сооружений производятся работы по монтажу опорных конструкций для установки электрооборудования и шинопроводов, для прокладки кабелей и проводов, монтажу троллеев для электрических мостовых кранов, монтажу стальных и пластмассовых труб для электропроводок, прокладке проводов скрытой проводки до штукатурных и отделочных работ, а также работы по монтажу наружных кабельных сетей и сетей заземления. Работы первой стадии следует выполнять в зданиях и сооружениях по совмещенному графику одновременно с производством основных строительных работ, при этом должны быть приняты меры по защите установленных конструкций и проложенных труб от поломок и загрязнений. На второй стадии выполняются работы по монтажу электрооборудования, прокладке кабелей и проводов, шинопроводов и подключению кабелей и проводов к выводам электрооборудования. В электротехнических помещениях объектов работы второй стадии следует выполнять после завершения комплекса общестроительных и отделочных работ и по окончании работ по монтажу сантехнических устройств, а в других помещениях и зонах - после установки технологического оборудования, электродвигателей и других электроприемников, монтажа технологических, санитарно-технических трубопроводов и вентиляционных коробов. На небольших объектах, удаленных от мест расположения электромонтажных организаций, работы следует производить выездными комплексными бригадами с совмещением двух стадий их выполнения в одну. 4.5 Электрооборудование, изделия и материалы следует поставлять поставщикам по согласованному с электромонтажной организацией графику, который должен предусматривать первоочередную поставку материалов и изделий, включенных в спецификации на блоки, подлежащие изготовлению на сборочно-комплектовочных предприятиях электромонтажных организаций. 4.6 Окончанием монтажа электротехнических устройств является завершение индивидуальных испытаний смонтированного электрооборудования и подписание рабочей комиссией акта о приемке электрооборудования после индивидуального испытания. Началом индивидуальных испытаний электрооборудования является момент введения эксплуатационного режима на данной электроустановке, объявляемого заказчиком на основании извещения пусконаладочной и электромонтажной организаций. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,225
|
Цитата:
НО! на практике по-разному бывает, например ты заштрабился, а смежники не определив проводку, начали отверстия сверлить, трубопровод монтировать... Ген подрядчик разруливать должен... PS ... Поэтому опытные монтажники так поступают, раскладывают по коридорам провода по группам (лучше сразу в лотках) и в центр помещения под потолком моток провода с запасом крепят, потом когда остальные смежники определятся, решат куда им и как к рабочим местам провода тянуть... случай чего в исполниловке поправишь... PS В кабель каналах возле каждого раб. места небольшой 1-1.5м запас провода оставляют на случай его переноса, так как канал лет 25-30 должен служить с гарантией, за это время народ 10-ть раз сменится и пересядет и мебель передвинет! Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.07.2022 в 14:11. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выполнить обследование инженерных систем здания в г. Грозный | ConstExp | Поиск исполнителей | 0 | 25.03.2019 14:54 |
Нужно проектирование внутренних инженерных систем ОВК коттеджа в программе Raucad. | ggbyte | Поиск исполнителей | 0 | 16.03.2017 15:29 |
Формирование перечня самых современных инженерных систем зданий | ALTER_MANN | Инженерные сети | 7 | 19.02.2014 23:52 |
Пьезометрическим график внутренних систем отопления | bolahg | Отопление | 1 | 17.10.2013 21:52 |
Акты испытаний инженерных систем | Юрий Р. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.07.2013 09:16 |