12.10.2005, 10:42 | #1 | |
Вопрос : "Заплатка-усиление" при армировании перек
инженер-конструктор
Регистрация: 04.10.2005
Сообщений: 51
|
||
Просмотров: 3282
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Согласно СНИП холодный перепуск в местах наибольших моментов не допускается. Надо смотреть эпюру моментов и заводить стержни согласно эпюре материалов. (хм каламбур какой то)
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
DEM
Почему не допускаются? Не рекомендуются и то, если арматура использована полностью. Такие стыки не допускаются в линейных элементах, сечение которых полностью растянуто по СНиП. big_muzzy Стыковать перепускаемые стержни нужно в шахматном порядке, а ответить можно только зная нагрузки на плиту, схему опирания : 2-ух, 3-х, 4-х опорная, защемленная или нет и пр. (судя по армированию наверное защемленная). А стык что был сварной? Что значит обрыв? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2005
Сообщений: 51
|
На самом деле было все так :
Секция имеет поворот. И чтобы сделать сопряжение двух сеток был сделан следующий прием : Две сетки подходят друг к другу, и по месту пересечения обрезаются. И на это место укладывается дополнительная арматура, как бы соединяющая две сетки между собой. А СНиП действительно всего лишь НЕ РЕКОМЕНДУЕТ делать обрыв в месте максимального момента. И линия обрыва может идти по одной линии, если процент использования арматуры в данном сечении МЕНЕЕ 50%. Что, как позднее, при пересчете, и оказалось. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2005
Сообщений: 51
|
Все правильно. И 1,5l должно выдерживаться, если устраивается та самая разбежка.
Но дело в том, что эту разбежку в некоторых случаях можно не устраивать вообще : =================== Смещение стыков, расположенных в разных местах, должно быть не менее 1,5 ll (черт. 106, б). Стыкование отдельных стержней, сварных сеток и каркасов без разбежки допускается при конструктивном армировании (без расчетов), а также на тех участках, где арматура используется не более чем на 50 %. Пособие к СНиП 2.03.01-84 =================== Остается только развить тему и выслушать мнение людей о том, допустимо ли применение усиление в виде "заплатки", которую я описал выше. |
|||
|
||||
старший помощник младшего проектировщика Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Сообщений: 97
|
Поскольку сам постоянно сталкиваюсь с такими проблемами, советую тебе посмотреть СП 52-101-2003, п. 8.3.27, в котором четко сказано, что при устройстве стыка в "одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100%", принимается значение коэф. альфа в формуле 8,5 равным 2. Т.е. другими словами устраиваешь двойной перехлест и все.
|
|||