Scad 21.1 Как правильно пользоваться типом конструктивного элемента?
СПб
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 843
|
||
Просмотров: 8164
|
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
У тебя в твоём вопросе уже содержится ответ.
В самом СП 16.13330.2011 есть варианты расчёта металлич. элементов как в общем случае, так и для особых условий (ограниченное число). В СКАД 11 версии - по умолчанию для всех конструктивных элементов подбор и проверка происходила только как "Элемент общего вида". В СКАД 21 версии - расширили функционал, теперь кроме "Элемента общего вида" появилась возможность выбирать самостоятельно тип конструктивного элемента (балка, элемент фермы, стойка). Т.к. СП 16.13330.2011 это описано и для того и для того случая, то формулы используются свои расширенные, оттого и результат чуть разниться, но тенденция остаётся неизменной. Просто для Элемента общего вида проверка идёт по большим пунктам, т.к. там начальных данных необходимо задавать больше. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
В отчете в самом Скаде об этом даже написано. Последний раз редактировалось DENver_M7, 04.03.2016 в 10:31. |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
До определенного момента )))
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=115946 |
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Цитата:
Изначально есть My , Mx=0 B=0 . Так и проверял бы на My, тогда результат должен быть одинаковый , а что там происходит за гранью реальности не учитывал. Последний раз редактировалось h5r32, 04.03.2016 в 12:55. |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Цитата:
Покопал глубже. В некотором роде, я тоже оказался неправ, признаю, но отчасти. В СП 16.13330.2011 в п.п. 8.4.1 есть 2 формулы (69) и (70). (69) когда 1 момент действует, как у вас на схеме. (70) для общего случая, когда 2 косых момента - не ваш случай. Т.е. Скад должен в данном случае брать для обоих расчетов формулу (69). Но в формулу 69 и 70 входит величина "Фи балочная" (в знаменателе). Данный параметр зависит от изменения конечной длины элемента (от задания коэффициентов расчетной длины). Для случая "Элемент общего вида" - мы обязаны их задать. Для случая "балка" - эти коэффициенты не задаём вообще. В этом же пункте 8.4.1 говорится, что для расчета "фи балочная" смотрите приложение Ж к данному СП. Приложение Ж полностью посвящено, как нужно определять "фи балочная" для различных случаев. Пункт Ж2 говорит о том, что "фи балочная" = некий коэффициент * на "фи 1". Формула (Ж3) говорит о том, что "фи 1" зависит от коэффициента расчетной длины. А вот уже сам коэффициент расчетной длины зависит от типа выбранной элемента (Элемент общего вида или Балка). Последний раз редактировалось DENver_M7, 04.03.2016 в 13:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Как СКАД определяет Fib я никогда не понимал , даже допустим он знает форму сечения но он незнает пояс к которому приложена нагрузка и характер ее. Я знаю как нужно брать Fib , коэф. расчетной длины что для "Элемент общего типа" что для "Балка" задается одинаковым , а именно 0 - шаг раскрепления из плоскости (учитываем полную длину элемента). Так вот для обоих типов Lef одинакова сечение одинаковое а Fib получается разным.
Те коэф. расчт. длины о которых вы говорите для "Элемент общего типа" нужны для расчета устойчивости сжатых элементов и для определения гибкостей. Цитата:
Последний раз редактировалось h5r32, 04.03.2016 в 13:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 132
|
ПРоверьте в кристале такую балку. Скад устойчивость проверяет для одного самого неблагоприятного случая (без закреплений - нагрузка равномерно распределенная - нагрузка приложена к сжатому поясу. Но когда меняешь тип элемента на "балка", то коэффициент по устойчивости становится меньше, и складывается такое ощущение что тут скад проверяет уже для случая, как будто нагрузка приложена у растянутому поясу. В кристале как раз можно выбрать, на какой пояс приложена нагрузка. Эксперементируйте.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Я проверил в кристале такую балку , получил Кисп. 2.55. Вопрост то был почему так происходит. Но судя по количеству ответов проще не пользоваться этими типами конструктивных элементов и считать по старинке , когда скад просто тупо проверяет элемент по всем проверкам не интересуясь балка это или колонна.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 132
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
SCAD 21.1 Как правильно выполнить триангуляцию?! | Dinar^^ | SCAD | 38 | 18.01.2017 09:15 |
Как в SCAD правильно смоделировать и учесть податливость узла примыкания стойки к жестко-закрепленной опоре? | Sokrat | SCAD | 10 | 31.12.2015 14:28 |
Расчет НДС резервуара с отклонениям в SCAD 21.1 | keyboard89 | SCAD | 1 | 02.11.2015 05:01 |