29.07.2013, 13:51 | #1 | |
Глубина заложения сваи в несущий грунт по СП с учетом сейсмики
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67
|
||
Просмотров: 14795
|
|
||||
инженер Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Сообщений: 121
|
СНиП 2.02.03-85
Свайные фундаменты 11.11. Заглубление в грунт свай в сейсмических районах должно быть не менее 4 м, а при наличии в основании нижних концов свай водонасыщенных песчаных грунтов средней плотности - не менее 8 м. Допускается уменьшение заглубления свай при соответствующем обосновании, полученном в результате полевых испытаний свай имитированными сейсмическими воздействиями. Для одноэтажных сельскохозяйственных зданий, не содержащих ценного оборудования, и в случае опирания свай на скальные грунты их заглубление в грунт принимается таким же, как в несейсмических районах. 11.9. Для свайных фундаментов в сейсмических районах следует применять сваи всех видов, кроме свай без поперечного армирования и булавовидных. Применение буронабивных свай допускается только в устойчивых грунтах, не требующих закрепления стенок скважин, при этом диаметр свай должен быть не менее 40 см, а отношение длины сваи к ее диаметру - не более 25. Примечание. Как исключение допускается прорезка водонасыщенных грунтов набивными и буровыми сваями с применением извлекаемых обсадных труб.
__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/ |
|||
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67
|
Это понятно, но у нас еще оговаривается что заглубление лобовой части сваи в НЕСУЩИЙ грунт должно быть не менее 4м. и мощность слоя оставшаяся под концом должна быть не менее 5д сваи, если мне не изменяет память.
т.е. у меня грунтовое основание состоит из 20 слоёв их мощность колеблиться от 0.5 до 2 м. я не могу по нашим Украинским нормам опирать сваю ни на один из этих слоев, она должна пройти до слоя мощность которого достаточна для опирания, а это свая длиной более 20 м. В Российских нормах я такого не увидел, может я не там копаю |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Сообщений: 121
|
Версия.
Возможно в украинских нормах под НЕСУЩИМ подразумевается грунт, который может быть выбран в качестве несущего (природного сложения, не являющийся слабым). Тогда на 4м в многослойное основание. 11.10. При проектировании свайных фундаментов в сейсмических районах опирание конца свай следует предусматривать на скальные, крупнообломочные, плотные и средней плотности песчаные и пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL <= 0,5. Опирание нижних концов свай на рыхлые водонасыщенные пески, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,5 не допускается. Как вариант...
__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/ |
|||
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67
|
Вообщем есть такая красота. Здание будет большое и тяжелое, сейсмика 9 баллов, часть грунтов просадочная. И вот такие лоскутки по всем разрезам. Так вот я и спрашиваю как в Российских нормах ограничивают длину свай в такой красоте. У нас сваю необходимо заводить в несущий слой на 4 метра. т.е. в 28 слой на 4 метра. Концы свай должны находиться на одном уровне. В такой геологии это сваи длиной 25 метров и опираться они будут на ненасыщенные галечниковые грунты.
Начальство настаивает на забивных сваях и длиной до 12 метров, что я считаю нонсенсом, там просто не на что смотреть в этих грунтах. |
|||
|
||||
Проектирощик Регистрация: 21.02.2007
Киев
Сообщений: 8
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Сообщений: 121
|
блин, себя уже цитирую...
Вы бы выложили кусочек ДБН. Интересно.
__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/ |
|||
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67
|
Вопрос не моей трактовки ДБН, а то как его трактует наша экспертиза, а они однозначно говорят что нужно заглублять на 4 метра в нижний слой, и еще что бы этого слоя осталось до 2 метров, а под несущим слоем должен лежать слой с модулем деформации не менее 5 МПа, если меньше проходи мил человек дальше. Так уже не один объект переделывал. Хотя шас появилась независимая экспертиза, за нее не могу ни чего сказать.
По представленому разрезу посчитал сваю длиной 24 метра по скв. 3 получил несущую способность около 220 т. Уменьшать длину считаю не рационально так как опирать на такой торт наполеон стремно, да и здание будет не в 2 этажа. |
|||
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 436
|
Подскажите пожалуйста, на сколько нужно заглублять забивную сваю-стойку в скальный грунт и нужно ли вообще?
В СП и Рекомендациях нашел такую фразу, в которой, к сожалению не нашел ответа: 8.13. Выбор длины свай должен производиться в зависимости от грунтовых условий строительной площадки. Нижний конец свай, как правило, следует заглублять в малосжимаемые грунты, прорезая более слабые напластования грунтов; при этом заглубление свай в грунты, принятые за основание под их нижние концы, должно быть не менее: в крупнообломочные грунты, гравелистые, крупные и средней крупности песчаные грунты, а также глинистые грунты с показателем консистенции IL £ 0,1 - 0,5 м; в прочие виды нескальных грунтов 1 м. Offtop: Тут нет слова про скальные грунты Последний раз редактировалось piratos, 28.06.2017 в 09:59. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 836
|
Для сейсмики?
Ну и поподробней об условиях - для чего вам необходимо заглубление в скалу?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" Последний раз редактировалось Виkтор, 28.06.2017 в 08:32. |
|||
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 436
|
Конкретно в моем случае сейсмики нет, но если у вас есть данные для сейсмики, то буду признателен.
Мне нужно знать, надо или нет. Не до конца понял. Молот, который необходимо применять для конкретной сваи должен дать отказ близкий к нулю. А "близкий к нулю" это сколько в граммах? |
|||
|
||||
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69
|
Цитата:
Так что, если правильно подобран молот, предельный отказ (близкий к 0) и будет как раз 1-2мм. |
|||
|
||||
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69
|
Offtop: На "упорных" отказах велик шанс раздолбать не только голову, но и молот. Хотя это, ИМХО, тоже относится к критериям выбора "правильного молота"
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Глубина заложения фундамента с учетом показателя текучести | Sarman | Основания и фундаменты | 10 | 08.09.2010 12:28 |
Минимальная глубина заложения висячей сваи | pahmara | Основания и фундаменты | 4 | 16.08.2009 09:06 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |