| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.03.2014, 11:33 | #1 | |
Замена траверсы (балки) на подстанции
Регистрация: 12.03.2014
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2575
|
|
||||
Строительство Регистрация: 27.01.2014
Екатеринбург
Сообщений: 8
|
Доброго времени суток, попробуйте решить проблему выполнив зацеп за провода дальше (за 1...1,5 м) от изоляторов к временной балке. Так вы сохраните натяжение в проводах и освободите крюк изоляторного блока от нагрузки для перевешивания после замены траверсы. По-хорошему надо предусмотреть в зацепе возможность дополнительной натяжки (гайка - винт), а еще лучше знать с какой натяжкой висит провод, чтобы посчитать и балку и винт-гайку. Я бы так действовал.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Уж коли это такой камень преткновения...
Это где написано ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 181
|
А зачем их вообще перевешивать на временную конструкцию? При замене траверсы трансформатор всё равно надо отключать, а провода пусть полежат на земле при замене траверсы. Или у Вас с левой стороны под проводами есть нижняя система шин которую нельзя отключать? Тяжение проводов можно посчитать в ЭСПРИ.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2014
Сообщений: 3
|
Цитата:
В типовой инструкции по монтажу таких подстанций написано, что после строительства производить натяжку проводов по мере их провисания, да и как минимум вес самого троса будет и изоляторов ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Хм, не знаю такую, сейчас посмотрю |
|||
|
||||
Kurmai, не занимайтесь ерундой.
При замене траверсы провода отключают. Соответственно, после отключения провода отцепляют и кладут на землю (или что там у вас). Даже если там есть оборудование то: а. никто не разрешит повесить провода ниже; б. никто не разрешит проводить работы по перевесу без отключения этого оборудования; в. длины существующих проводов может банально не хватить. Так что не изобретайте велосипед. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Замена балки HE 140A | annav | Металлические конструкции | 8 | 01.08.2013 17:32 |