Непрочитано 12.03.2014, 11:33 #1
Замена траверсы (балки) на подстанции
Kurmai
 
Регистрация: 12.03.2014
Сообщений: 3

Всем привет. Очень нужна помощь, надо сделать проект на замену траверсы (балки) на ОРУ (открытое распределительное устройство) - рис. 1. Заказчик предполагает натянуть временный трос между опорами (рис. 2) на который следует перевесить провода с изоляторами на время замены траверсы, а потом соответственно перевесить их на новую траверсу. Уже всю голову сломал как провода перевесить...пока думается зацепить их краном, но ведь провода в натяг идут, оттянут крюк в сторону наверно.. Может быть кто-то сталкивался с таким проектом?
Надеюсь понятно написал)

Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (436.6 Кб, 245 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (444.6 Кб, 237 просмотров)

Просмотров: 2575
 
Непрочитано 12.03.2014, 11:42
#2
Zavirukha


 
Регистрация: 28.12.2012
Сообщений: 8


На схеме 2 вместо троса поставьте временную металлическую балку и все у вас получится
Zavirukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 12:03
#3
Kurmai


 
Регистрация: 12.03.2014
Сообщений: 3


Можно и балку вместо троса, вопрос каким образом провода перевесить)
Kurmai вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 12:23
#4
rosko

Строительство
 
Регистрация: 27.01.2014
Екатеринбург
Сообщений: 8


Доброго времени суток, попробуйте решить проблему выполнив зацеп за провода дальше (за 1...1,5 м) от изоляторов к временной балке. Так вы сохраните натяжение в проводах и освободите крюк изоляторного блока от нагрузки для перевешивания после замены траверсы. По-хорошему надо предусмотреть в зацепе возможность дополнительной натяжки (гайка - винт), а еще лучше знать с какой натяжкой висит провод, чтобы посчитать и балку и винт-гайку. Я бы так действовал.
rosko вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 13:09
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от Kurmai Посмотреть сообщение
ведь провода в натяг идут
Уж коли это такой камень преткновения...
Это где написано ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 13:25
#6
vrm77


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 181


А зачем их вообще перевешивать на временную конструкцию? При замене траверсы трансформатор всё равно надо отключать, а провода пусть полежат на земле при замене траверсы. Или у Вас с левой стороны под проводами есть нижняя система шин которую нельзя отключать? Тяжение проводов можно посчитать в ЭСПРИ.
vrm77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 13:29
#7
Kurmai


 
Регистрация: 12.03.2014
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от rosko Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, попробуйте решить проблему выполнив зацеп за провода дальше (за 1...1,5 м) от изоляторов к временной балке. Так вы сохраните натяжение в проводах и освободите крюк изоляторного блока от нагрузки для перевешивания после замены траверсы. По-хорошему надо предусмотреть в зацепе возможность дополнительной натяжки (гайка - винт), а еще лучше знать с какой натяжкой висит провод, чтобы посчитать и балку и винт-гайку. Я бы так действовал.
Вай, хорошая идея, зацепится до изоляторов, зацепится за временную балку, а между ними талрепом натянуть)


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Уж коли это такой камень преткновения...
Это где написано ?
В типовой инструкции по монтажу таких подстанций написано, что после строительства производить натяжку проводов по мере их провисания, да и как минимум вес самого троса будет и изоляторов

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
А зачем их вообще перевешивать на временную конструкцию? При замене траверсы трансформатор всё равно надо отключать, а провода пусть полежат на земле при замене траверсы. Или у Вас с левой стороны под проводами есть нижняя система шин которую нельзя отключать? Тяжение проводов можно посчитать в ЭСПРИ.
Мне кажется получится ещё более геморойней, если вниз опускать. Там очень ограниченное пространство и время замены траверсы.

Цитата:
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
Тяжение проводов можно посчитать в ЭСПРИ.
Хм, не знаю такую, сейчас посмотрю
Kurmai вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 08:42
#8
forostenko_andre

Проектирование
 
Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Сообщений: 260
<phrase 1=


Вообще ошиновка (провода) отключается, все это дело снимается и спокойно меняется траверса!!!
forostenko_andre вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 16:00
1 | #9
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Kurmai, не занимайтесь ерундой.
При замене траверсы провода отключают. Соответственно, после отключения провода отцепляют и кладут на землю (или что там у вас).
Даже если там есть оборудование то:
а. никто не разрешит повесить провода ниже;
б. никто не разрешит проводить работы по перевесу без отключения этого оборудования;
в. длины существующих проводов может банально не хватить.

Так что не изобретайте велосипед.
Гобар вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Замена траверсы (балки) на подстанции

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Замена балки HE 140A annav Металлические конструкции 8 01.08.2013 17:32