Непрочитано 31.01.2017, 12:34 #1
Толщина цинкового покрытия при горячем цинковании для крепежа (гайки, болты) по ДБН / ДСТУ
Askerovich
 
Askerovich.com
 
Киев
Регистрация: 03.12.2004
Сообщений: 462

Подскажите, какая должна быть толщина согласно украинских норм. конструкции - опора электропередач. какую информацию вижу я:

1) согласно ДСТУ ДСТУ Б В.2.6-193-213 п.п. 8,1 при горячей оцинковке смотрим ГОСТ 9.307
2) по ГОСТ 9.307 толщина покрытия должна быть в пределах 40...200 микрон. как то не конкретно. хотелось бы видеть какие то конкретные цифры

3) также по ДСТУ п.п. 4,6. основным условием для проектирования противокоррозийной защиты является определение уровня коррозионной опасности
4) ДСТУ п.п. 5,3 определение степени агрессивности коррозионных влияний определяется расчетно-измерительными и регистрационными методами.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 50
Размер:	21.4 Кб
ID:	182855  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 44
Размер:	26.3 Кб
ID:	182856  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 30
Размер:	19.3 Кб
ID:	182857  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 26
Размер:	33.5 Кб
ID:	182858  

Просмотров: 4048
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 00:08
#2
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


для тех кто ищет ответы на вопросы по оцинкованию конструкций и метиз по нормам Украины (гайки, болты, шпильки, гровера) вот ссылка с развернутым ответом https://goo.gl/uyhkKP
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 01:46
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Подозрительная тема и ссылка. Что там ? Вирусы ? Порно ? Я бы глянул, признавайтесь.

По теме. Вроде бы технологически минимальная толщина горячего оцинкования 60 мкм. Если чем-то поможет.

Больше нехорошо из-за допусков резьбового соединения.
Вроде бы как для болта М20 Класс точности: В Поле допуска резьбы: 6g Шаг резьбы 1,5 мм
Допуски наружного размера диаметра 236 мкм (то есть радиуса 120 мкм)
Допуск внутренней резьбы 300 мкм (то есть радиуса 150 мкм)

Гайка 60 + болт 60 = 120 мкм. Больше уже сложно завернуть будет.
Да даже 60 мкм не завертишь, наверное. Надо меньше.
Не знаю тогда как.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 21.02.2017 в 01:55.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 23:53
#4
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Подозрительная тема и ссылка. Что там ? Вирусы ? Порно ? Я бы глянул, признавайтесь.
сразу видно, что о сокращенных ссылках ничего не слышал.

человек, у которого

Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 436

закинул вирусы? м дяяя. по ссылке ответ на свой же вопрос. все что ты ответил, не соответствует нормам. лучше переходи по ссылке, там все подробно описано
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 13:34
#5
maria.bagration


 
Регистрация: 06.03.2017
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Askerovich Посмотреть сообщение
для тех кто ищет ответы на вопросы по оцинкованию конструкций и метиз по нормам Украины (гайки, болты, шпильки, гровера) вот ссылка с развернутым ответом https://goo.gl/uyhkKP
спасибо большое
maria.bagration вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Толщина цинкового покрытия при горячем цинковании для крепежа (гайки, болты) по ДБН / ДСТУ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
Как опираются плиты покрытия на стеновые панели? kopekopa Железобетонные конструкции 0 19.11.2015 17:56
Толщина лакокрасочных покрытий: где устанавливается и кем? BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 4 31.01.2009 10:06
Срок службы цинкового покрытия Максим Семенов Прочее. Отраслевые разделы 5 06.12.2008 20:35