| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.04.2021, 18:23 | #1 | |
Как вскрыть коллектор подземных коммуникаций
инженер
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 643
|
||
Просмотров: 1756
|
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,956
|
По маркам судя коллектор собран из элементов камер (которые коробки в плане, вообще-то), и, по Вашим словам, - с плитами перекрытия "в распор" (!?). То есть стены и плиты использованы не по назначению. И что тут можно советовать? Построить рядом лотковый коллектор, разве что, который можно штатно вскрывать. До демонтажа ведь распорки нужны, получается.
Чтобы распорки не мешались, существуют типы ограждения котлованов без них, от шпунта до анкеров всяких снаружи котлована, наружных или грунтовых. Как вариант на 10-12м возможна замкнутая рама по контуру разработки, с анкеровкой на нее или заморозка (фантазии). Ограждение котлована, потому как этот коллектор до снятия плит ограждать нужно на всю высоту, если я правильно понял конструкцию. Тут толковый ППР нужен, не формальный, с разработкой СВУиП (специальные вспомогательные устройства и ...), ну и от грунтов многое зависит и прочих нюансов. Не сталкивался, в дипломе такая фигня была ))) |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Конкретное решение временного крепления стенок траншеи/коллектора будет зависеть от фактических условий его прокладки (глубина, типы грунтов, стесненность). Исходя из анализа этих факторов и принимайте решение. Также есть метод восстановления трубопроводов санацией (протягиваю внутри полимерный чулок с последующей его полимеризацией - но не знаю технических подробностей, возможно, что для кипятка не подойдет) - при этом нет необходимости вскрывать всю трассу - необходимо вскрыть лишь несколько участков.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 643
|
По назначению (Альбом РК1101, см. приложенную выкопировку из альбома)
Сложно, надо малой кровью Очень сложно) ----------------------------------------------- Траншеи/котлована как таковых не хотят. Хотят просто снять плиты перекрытия (согласно эскизу), и потом уложить обратно (новые). ---------------------------------------------- Хотелось бы услышать именно ПРАКТИКУ выполнения таких работ. Прям вот кто делал руками или видел вживую |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,956
|
С т.п. не знаком, ну почитайте его ПЗ, может что есть по засыпке-вскрытию, расчётные схемы, может можно засыпать было без перекрытий, в чём сомневаюсь. По чертежу - проходной коллектор, крышка не разборная, ребра перекрытия в распор нарисованы не просто так наверное. Конечно, плиты перекрытия можно снять, не вникая в сохранность, но стены хиленькие, и распорки нужны до его разборки. Опять же, можно временные, изнутри, потом постоянное... Еще теоретически горизонтальный замкнутый пояс поверху возможен, как в котлованах обвязку делают, с проемом под 3х10 (12) м, а уж к нему стены цеплять, но сечения при таких размерах не порадуют... Малой кровью не получится никак. Сопромат ведь. Разве что узкоколейку внутри строить...
Замена теплотрасс В ЛОТКАХ сейчас не редкость, там без креплений все обходится, и то это долго, муторно и противно, даже на газонах и без попутных кабелей, а если это еще и кусочками по 10м... А посмотреть можно на котлованы метростроя, у них это практика. Успехов. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Вариант 1. Вкручиваем винтовые сваи в откосы, крепим стенки.
Вариант 2. Опускаем стальную прямоугольную раму на длину опускаемой трубы. Раскрепляем стенки клиньями. Вариант 3. Ставим распорки пониже. Опускаем трубу до них. Ставим другие распорки выше трубы. Нижние убираем (или выбиваем опускаемой трубой). Опускаем трубу в заданное положение. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779
|
Одурели.
Почему считаете, что коллектор обязательно сложится, если снять перекрытие? Почему окна по 10-12 м? Тебе все равно гидроизол восстанавливать - так что стеныминимум на полметра снаружи раскапывать полюбасу. Что мешает ещё чуть глубже? Бим, про "не по назначению" ты ошибаешься. Последний раз редактировалось engngr, 20.04.2021 в 09:48. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 643
|
Потому что п. 20.2.5 "Правила технической эксплуатации (...)" + такая работа стеновых панелей, что их необходимо распирать + такое предписание Москоллектора
Метра на 2 надо тогда. Спасиб. Была такая задумка, может и правда так |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Простой и дешёвый вариант, как в метрострое и шахтном деле - телескопические распорки из труб, меньший диаметр в большем, сквозная прорезь, клин. Перед укладкой участка трубы распорки снимаются/перемещаются. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779
|
Раму из проката на уровне верха стен?
По длине окна что скажешь? Как вообще ты сейчас коллектор вскрываешь? в откосах? что там рядом? Как ГИ восстанавливать планируешь? Последний раз редактировалось engngr, 20.04.2021 в 12:48. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,956
|
Ну да, судил по маркам элементов, они как в камерах. Там у них совсем другая работа.
Так в исходных, по длине труб небось. Там еще кабеля упоминались, ну и железобетон хрупок, расклинивать такие стеночки как-то страшновато. Раскапывать надо, снимая давление снаружи, все остальное слишком надуманное. Если меньше котлован нужен - так ограждения анкерные делать, да и трубы не на самом дне вроде лежат. Экономию на закрытом коллекторе уже получили ))) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Состав проектной документации на строительство водоотводящего коллектора | Blackjack | Инженерные сети | 2 | 14.11.2012 14:33 |
Экспертиза подземных коммуникаций (канализационного коллектора) | Timofeeve | Обследование зданий и сооружений | 2 | 20.08.2012 16:41 |
Как найти наибольшую длину ветви коллектора? | eugenmax | Технология и организация строительства | 3 | 25.04.2012 23:47 |