Непрочитано 05.03.2013, 09:09 #1
Конструирование траверсы, выбор варианта схемы.
СергеевОВ
 
стараюсь стать специалистом
 
Оренбург, Бузулук
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 60

Добрый день форумчане!
Сегодня задался задачей конструирования траверсы для монтажа ЖБ ферм с четырьмя местами страповки. Масса балки 17 тонн, длина 24,5 метра. Предлогаю две схемы траверсы, а точнее 2 схемы разветвления стропов от траверсы. Какой из вариантов правильно выполнен? Под каким углом вообще можно распологать стропа?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема 1.JPG
Просмотров: 448
Размер:	36.9 Кб
ID:	98087  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема 2.JPG
Просмотров: 379
Размер:	29.7 Кб
ID:	98088  

__________________
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно.
Просмотров: 7389
 
Непрочитано 05.03.2013, 09:21
#2
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от СергеевОВ Посмотреть сообщение
ЖБ ферм с четырьмя местами страповки.
Я думаю лучше посмотрите по серии для этой фермы там может написано за что ее поднимать, потому что бетонная при подъеме работает по другому (другие усилия в элементах). При строповки за 4 края будут работать только 2-ве.
Я бы сделал за две равномерно распределив их. (ну другие 2-ве можно так в запас куда нибудь примостырить))
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2013, 11:02
#3
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Если задача поставлена о строповке в четырёх местах, то к схеме 1 лучше подобрать готовых два стропа по ГОСТ 25573 с уравнительным звеном. Если разработка для дела, то надо выяснить схему строповки фермы, о чём сказано в посте 2.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 13:53
#4
СергеевОВ

стараюсь стать специалистом
 
Регистрация: 11.10.2010
Оренбург, Бузулук
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Если задача поставлена о строповке в четырёх местах
Задача - запроектировать траверсу, балка жб пролетом 24м.
Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Я думаю лучше посмотрите по серии для этой фермы
тавровая балка предположительно по серии ПК-01-06, отмененной в 1959 году. Какие крепления неизвестно. Смотря в серию вижу схему подобную первой - стропа расходятся также, но там не ферма, а балка (изображенна схематически в види линии).
Мне просто не хотелось проектировать громоздкую конструкцию длиной в 10-12 метров, а что-то по-проще и экономичнее пролетом 5-6 метров (типа ТР 20-5/1 для ЖБ ферм 18-24 метров).
__________________
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно.
СергеевОВ вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2013, 14:00
#5
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


вариант 1 и блочок на концах
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2013, 10:35
#6
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Если эта балка перед глазами, посмотреть, какими местами она опёрта, за те места желательно и поднимать. Соответственно и разрабатывать траверсу. Это теоретическая (студенческая) или практическая работа?
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2013, 10:38
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692


Не знаю. Мне казалось, что цепи должны вертикально спускаться с траверсы. Хотя обосновать не могу.
Просто иначе надо рассчитывать ферму на горизонтальные/диагональные монтажные усилия, а кто её знает, на что её в 1959 году считали... Если же подвесить ферму за 4 точки на равном расстоянии друг от друга, то явно ферма выдержит...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2013, 15:33
#8
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если же подвесить ферму за 4 точки на равном расстоянии друг от друга, то явно ферма выдержит...
Утверждение не бесспорное.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 08:21
#9
СергеевОВ

стараюсь стать специалистом
 
Регистрация: 11.10.2010
Оренбург, Бузулук
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не знаю. Мне казалось, что цепи должны вертикально спускаться с траверсы. Хотя обосновать не могу.
Просто иначе надо рассчитывать ферму на горизонтальные/диагональные монтажные усилия, а кто её знает, на что её в 1959 году считали...
На вложеном рисунке видно, как производится строповка по серии (опять таки скорее всего это именно та серия, других не нашел)
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если же подвесить ферму за 4 точки на равном расстоянии друг от друга, то явно ферма выдержит...
Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Цитата:





Сообщение от Tyhig


Если же подвесить ферму за 4 точки на равном расстоянии друг от друга, то явно ферма выдержит...




Утверждение не бесспорное.
на 99% уверен что выдержит ))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: строповка балок.jpg
Просмотров: 364
Размер:	123.6 Кб
ID:	98439  
__________________
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно.
СергеевОВ вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2013, 10:43
#10
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от СергеевОВ Посмотреть сообщение
на 99% уверен что выдержит
Да должна выдержать. Я говорил о теоретической возможности, которую исключать нельзя. Обычно привожу следующий пример: доска опёрта по краям на кирпичи и на неё равномерно раскладывают те же кирпичи, пока доска не сломается. Если же кирпичи подложить под доску на расстоянии 1/5 от краёв, то на доску можно положить кирпичей в 5,8 раза больше. Если будет больше опор, то расстояние между опорами должно составлять также 3 части, а консоли - 1 часть.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструирование траверсы, выбор варианта схемы.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор расчетной схемы плиты msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 27.06.2010 13:36
Выбор расчетной схемы мансарды neostyle Конструкции зданий и сооружений 6 08.04.2010 19:02
Выбор рационального варианта конструктивного решения стен BRZ Конструкции зданий и сооружений 1 21.03.2010 15:09
Выбор расчетной схемы стрельчатой арки Andrejjj Конструкции зданий и сооружений 12 08.11.2009 10:32
Выбор конструктивной схемы пола по грунту Layout Конструкции зданий и сооружений 6 19.12.2008 14:58