Опирание балки на колонну
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание балки на колонну

Опирание балки на колонну

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.03.2008, 10:16 #1
Опирание балки на колонну
Альберт
 
проектировщик
 
Казань
Регистрация: 29.06.2006
Сообщений: 130

Подскажите пожалуйста где можно посмотреть узлы опирания металлической балки к монолитной колонне и к колоне из квадратной трубы.

Спасибо!
Просмотров: 13045
 
Непрочитано 06.03.2008, 16:39
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Насколько я знаю, в литературе этого нет. Узлы сопряжения балки с квадратной трубой на форуме где-то обсуждались.
 
 
Непрочитано 06.03.2008, 17:26
#3
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


А можно подробнее почему на монолитную колонну надо опирать именно металлическую балку и почему в другом варианте колонна должна быть именно из квадратной трубы. Может быть в результате удастся найти более удобоваримые варианты. Что за объект-то?
HG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2008, 08:54
#4
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
А можно подробнее почему на монолитную колонну надо опирать именно металлическую балку и почему в другом варианте колонна должна быть именно из квадратной трубы. Может быть в результате удастся найти более удобоваримые варианты. Что за объект-то?
Делаю проект надстройки 3-х этажей на 5-ти этажную хрущевку. По длине здания воздвигаем монолитные колонн (см. схему балок), а по середине здания ставим металлические колонны. Т.о. возникает необходимость крепления балки к ж/б колонне и к метеллической квадратной трубе. Опирание балок шарнирное. Буду признателен если вы покритикуете мои узлы.
Вложения
Тип файла: zip План балок.zip (1.38 Мб, 1114 просмотров)

Последний раз редактировалось Альберт, 07.03.2008 в 09:04.
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2008, 09:54
#5
SPim


 
Регистрация: 13.11.2007
Сообщений: 26


Не очень понимаю, для чего нужны уголки (поз. 4), если между ними и балкой зазор 10 мм (я думал, это монтажный столик), если неправ, поправьте.
если это не КМД, балки одного сечения и с похожими усилиями можно маркировать одинаково.
вопрос из личного любопытства:
Связи по среднему ряду колонн предполагаются?
SPim вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2008, 09:59
#6
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Как я понял колонны у Вас устанавливаются снаружи надстраиваемого здания чтобы не нагружать существующие конструкции, так? Для крепления балки к ж/б колонне нужно предусмотреть в колонне закладные детали и уже к ним крепить балку либо через фасонку либо через опорный столик (см. серию 2.440). А вот предложенное Вами крепление балки к трубе мне как-то не нравиться (стенка у трубы наверное тонкая). Может быть сделать горизонтальные ребра жесткости, а между ними фасонку для крепления балки. Прилагаю пример (правда там труба круглая). Или может быть пропустить фасонки сквозь трубу для чего можно прорезать стенки трубы. Правда для этого наверное придется предусматривать монтажные стыки в колонне на каждом этаже (поскольку фасонки по двум перпендикулярным осям, как их еще сварить внутри трубы, т.е. сварить предварительно потом вставлять в прорези), хотя как-то очень трудоемко и сложно получается.
А может быть вместо трубы двутавр (колонный) использовать.
HG вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2008, 10:03
#7
SPim


 
Регистрация: 13.11.2007
Сообщений: 26


не так давно был выпорот за применение неравнополочного уголка...рекомендую проверить, есть ли он в наличии в Вашем регионе.
SPim вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2008, 10:05
#8
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Почему-то никак не получается прикрепить файл к сообщению. Синяя надпись "вложить файлы" не активна. Может кто подскажет в чем может быть причина? Пытался отправить файл по почте, но и это не получается - вышло сообщение что пользователь т.е. "Альберт" не принимает письма по e-mail. Как быть?
HG вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2008, 10:08
#9
SPim


 
Регистрация: 13.11.2007
Сообщений: 26


вместо закладных деталей в монолитных колоннах, которые по факту наверняка будут заплывшие и смещенные, можно пристрелить на саморасклинивающихся анкерах стальную пластину.
SPim вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2008, 10:17
#10
DK


 
Сообщений: n/a


Узел крепления двутавра к квадратной трубе недавно обсуждался на форуме. Не хочется в этой ветке повторять ранее сказанное.
Узел крепления балки к ж.б. монолитной колонне выглядит симпатично, но практически не выполним - допуски на монолит никогда не позволят Вам обеспечить совпадение отверстий балки с отверстиями уголка.
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2008, 10:32
#11
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
Как я понял колонны у Вас устанавливаются снаружи надстраиваемого здания чтобы не нагружать существующие конструкции, так? Для крепления балки к ж/б колонне нужно предусмотреть в колонне закладные детали и уже к ним крепить балку либо через фасонку либо через опорный столик (см. серию 2.440). А вот предложенное Вами крепление балки к трубе мне как-то не нравиться (стенка у трубы наверное тонкая). Может быть сделать горизонтальные ребра жесткости, а между ними фасонку для крепления балки. Прилагаю пример (правда там труба круглая). Или может быть пропустить фасонки сквозь трубу для чего можно прорезать стенки трубы. Правда для этого наверное придется предусматривать монтажные стыки в колонне на каждом этаже (поскольку фасонки по двум перпендикулярным осям, как их еще сварить внутри трубы, т.е. сварить предварительно потом вставлять в прорези), хотя как-то очень трудоемко и сложно получается.
А может быть вместо трубы двутавр (колонный) использовать.
Да, Вы правы,монолитные колонны устанавливаются снаружи. Закладные детали в колонне конечно же будут, просто пока до них еще не дошли руки. Металлическая колонна - труба 250x250x9, как раз потому что стенка трбу достаточно тонкая я сначала привариваю пластину, а уж потом к ней креплю уголок. А по поводу пропуска фасонки свозь трубу...честно говоря не очень нравится, по моему намного увеличивается сложность монтажа. На счет использования двутавра, думаю стоит подумать...
Альберт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2008, 10:37
#12
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от SPim Посмотреть сообщение
Не очень понимаю, для чего нужны уголки (поз. 4), если между ними и балкой зазор 10 мм (я думал, это монтажный столик), если неправ, поправьте.
если это не КМД, балки одного сечения и с похожими усилиями можно маркировать одинаково.
вопрос из личного любопытства:
Связи по среднему ряду колонн предполагаются?
Поз. 4 - это действительно монтажный столик. А почему собственно говоря он не нужен?
Это конечно не КМД, но строить будут наши строители и никакого КМД они заказывать не будут, поэтому нужно зделать КМ с достаточной деталировкой.
Связи по среднему ряду колон будут. В каждой секции по одной.
Альберт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2008, 10:43
#13
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Узел крепления балки к ж.б. монолитной колонне выглядит симпатично, но практически не выполним - допуски на монолит никогда не позволят Вам обеспечить совпадение отверстий балки с отверстиями уголка.
А не подскажете как можно решить эту проблему?
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2008, 11:26
#14
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
А не подскажете как можно решить эту проблему?
Либо делать консоль в ж.б. колонне, либо выполнять колонну в металле.
 
 
Непрочитано 08.03.2008, 21:05
#15
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
А не подскажете как можно решить эту проблему?
Можно забетонировать закладную ,либо закрепить к бетону после бетонирования пластину химическими или другими болтами типа ХИЛТИ.В обоих случаях опорный ,монтажный уголок и вертикальную пластину нужно приваривать на монтаже.
Монтажник отмечает на закладной отметку низа балки и на этой отметке приваривает уголок ,без зазора.Уголок будет поддерживать балку во время установки вертикальной пластины, отверстия в ней должны быть овальными, это скомпенсирует отклонения в бетоне.
boris_r вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание балки на колонну

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Покритикуйте узел опирания балки на жб колонну Aндрeй Железобетонные конструкции 12 26.02.2008 13:40
Узел опирания балки на колонну, МК Svetlanna Конструкции зданий и сооружений 3 06.02.2008 14:03
Опирание балки подвесного транспорта build_er Конструкции зданий и сооружений 1 20.11.2007 17:52
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Еще одно интересное опирание мет. балки Nagay Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2006 11:37