объясните, как вы пытаетесь связать результаты двух задач, которые выложили?
Как по мне: nelin 8х12 - расчет на эксплуатационные нагрузки, так? Если так, то нормы на прогиб берутся по стандартной таблице Е.1 (если правильно понял, пользуетесь СП 20 2011-го года), п.4, который ссылается на 2а - исходя из эстетико-психологических требований. Нагрузки принимаете постоянные и длительные. Что значит "(ну так чисто лень)))"? Если посчитать предельный прогиб как для эксплуатации с любым процессором пройдет. Там был еще требования 1kН в середине и с предельным 0.7мм. zibkost - дополнительно выполняете расчет исходя из физиологических требований - нагрузки совсем другие и предельный прогиб совершенно другой, определяемый по Е2.2. На разницу в результатах процессоров это не скажется, но что вы пытаетесь посчитать и сравнить мне не понятно что особенно после такого: Цитата:
почему zibkost считаете линейно, если эксплуатацию нелинейно считаете? нагрузки в zibkost теперь почему-то совпадают с nelin 8x12, хотя вы их специально в маткаде определяли. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Если работаете по СНиП, то q31 почему не принять 1.4kПа по 4в?
q41 = 4kПа соответственно. Поясните, что за нагрузки q32a, какие-такие временные перегородки? Если сборно-разборной конструкции или просто переносные ширмы, то нагрузка явно завышена, минимальная не менее 0.5kПа (п.3.6), а если это стационарные, то как там танцпол собираетесь организовывать? Отсюда и вопрос к определению qt20, точно ли перегородки и танцпол возможны одновременно? Предельный прогиб для эксплуатации не определен. Ну и если определяете прогиб нелинейно, то определять нелинейно его нужно на всех стадиях. |
|||
|
|||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
можно по подробнее? Цитата:
Спасибо! Последний раз редактировалось Тигран88, 16.06.2022 в 08:34. |
|||||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лира сапр 2017 динамика+ отображение направления нагрузки - баг или фича? | dima_kuzminki | Лира / Лира-САПР | 1 | 08.07.2019 13:13 |
Помогите сохранить файл из Лира Софт 2018 в Лира Сапр. | AUmanskiy1987 | Лира / Лира-САПР | 1 | 05.07.2019 17:06 |
Имеется вопрос с подбором балок при шарнирном опирании в пролете гл.балки и на колонны. Металлокаркас в ПК ЛИРА САПР 2018 R2х64 | routerball | Лира / Лира-САПР | 2 | 06.02.2019 11:35 |
Расхождение в результатах расчетов по ДБН В.2.6-98:2009 и ДСТУ3760:98 на ПК Лира | Danial | Лира / Лира-САПР | 10 | 01.02.2014 18:58 |