Непрочитано 26.12.2019, 19:33
Разница в результатах нелинейного расчета Лира САПР 2017 при использовании "нового" процессора (решателя)
Mistake
 
Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991

Доброго времени суток, прошу ткнуть носом, наверняка проблема обсуждалась раньше. Суть вопроса такова, решаю верификационную задачу Тест 2.2 Железобетонная плита перекрытия под распределенной нагрузкой, при использовании "Старого процессора" результаты сходятся с примером, и при линейном и при нелинейном расчете. При расчете на "новом" процессоре, статический момент сходится, а вот разрушение конструкции происходит при больших нагрузках, соответственно и предельный пластический момент больше. Разница получается в 1.5 раза. В чем причина ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Просмотров: 6370
 
Непрочитано 15.06.2022, 05:12
1 | 1 #21
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


объясните, как вы пытаетесь связать результаты двух задач, которые выложили?
Как по мне:
nelin 8х12 - расчет на эксплуатационные нагрузки, так? Если так, то нормы на прогиб берутся по стандартной таблице Е.1 (если правильно понял, пользуетесь СП 20 2011-го года), п.4, который ссылается на 2а - исходя из эстетико-психологических требований. Нагрузки принимаете постоянные и длительные. Что значит "(ну так чисто лень)))"? Если посчитать предельный прогиб как для эксплуатации с любым процессором пройдет. Там был еще требования 1kН в середине и с предельным 0.7мм.
zibkost - дополнительно выполняете расчет исходя из физиологических требований - нагрузки совсем другие и предельный прогиб совершенно другой, определяемый по Е2.2.

На разницу в результатах процессоров это не скажется, но что вы пытаетесь посчитать и сравнить мне не понятно что особенно после такого:

Цитата:
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
Если же взять за основу старый проц, то явно 25см мало, из за физиологических требований
разве это не эксплуатационные нагрузки в задаче? Разве там не должны быть длительные нагрузки, а не полные?

почему zibkost считаете линейно, если эксплуатацию нелинейно считаете?
нагрузки в zibkost теперь почему-то совпадают с nelin 8x12, хотя вы их специально в маткаде определяли.
ander вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2022, 18:54
#22
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Спасибо! Вы правы. хотел узнать про процессоры, получилось что с нагрузками все не так.
Прилагаю файл, где виден ход моих мыслей после Ваших замечаний.
Вложения
Тип файла: pdf Лира 2020 Процессоры-2..pdf (289.6 Кб, 35 просмотров)
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2022, 05:15
1 | #23
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Если работаете по СНиП, то q31 почему не принять 1.4kПа по 4в?
q41 = 4kПа соответственно.

Поясните, что за нагрузки q32a, какие-такие временные перегородки? Если сборно-разборной конструкции или просто переносные ширмы, то нагрузка явно завышена, минимальная не менее 0.5kПа (п.3.6), а если это стационарные, то как там танцпол собираетесь организовывать? Отсюда и вопрос к определению qt20, точно ли перегородки и танцпол возможны одновременно?

Предельный прогиб для эксплуатации не определен.
Ну и если определяете прогиб нелинейно, то определять нелинейно его нужно на всех стадиях.
ander вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2022, 08:27
#24
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Если работаете по СНиП, то q31 почему не принять 1.4kПа по 4в?
q41 = 4kПа соответственно.
Ну можно в принципе, только этот подпункт меня смущает. В принципе можно кратковременную принять как я принял, 4.79кПа, а длительную часть - 1.4кПа.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Поясните, что за нагрузки q32a, какие-такие временные перегородки? Если сборно-разборной конструкции или просто переносные ширмы, то нагрузка явно завышена, минимальная не менее 0.5kПа (п.3.6), а если это стационарные, то как там танцпол собираетесь организовывать?
Ну это на тот случай, если они решат изменить начначение, там перегородки уже надо считать.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Отсюда и вопрос к определению qt20, точно ли перегородки и танцпол возможны одновременно?
в qt20 нагрузок от танцпола нет, это от qt10.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Предельный прогиб для эксплуатации не определен.
можно по подробнее?

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Ну и если определяете прогиб нелинейно, то определять нелинейно его нужно на всех стадиях.
Согласен так и сделано. Зыбкость и эстетико-психологические прогибы считаю по нелинейной.

Спасибо!

Последний раз редактировалось Тигран88, 16.06.2022 в 08:34.
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2022, 03:54
#25
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
можно по подробнее?
вы определили предельный прогиб в маткаде исходя из физиологических требований - расчета на зыбкость, а для стадии эксплуатации предельный прогиб не определили (табл.19 п.4 -> 2а)
ander вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2022, 08:34
#26
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Я посчитал. Просто в маткаде это не видно. Прилагаю файлы.

другой файл само здание. Но там почему то не работает флажок прежнего процессора.
Вложения
Тип файла: rar Прогибы.rar (237.8 Кб, 5 просмотров)
Тигран88 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Разница в результатах нелинейного расчета Лира САПР 2017 при использовании "нового" процессора (решателя)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира сапр 2017 динамика+ отображение направления нагрузки - баг или фича? dima_kuzminki Лира / Лира-САПР 1 08.07.2019 13:13
Помогите сохранить файл из Лира Софт 2018 в Лира Сапр. AUmanskiy1987 Лира / Лира-САПР 1 05.07.2019 17:06
Имеется вопрос с подбором балок при шарнирном опирании в пролете гл.балки и на колонны. Металлокаркас в ПК ЛИРА САПР 2018 R2х64 routerball Лира / Лира-САПР 2 06.02.2019 11:35
Расхождение в результатах расчетов по ДБН В.2.6-98:2009 и ДСТУ3760:98 на ПК Лира Danial Лира / Лира-САПР 10 01.02.2014 18:58