16.07.2022, 09:20 | #1 | |
Как определить минимальное расстояние от конца сваи до кровли слабого слоя?
Регистрация: 13.07.2022
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 2699
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Расчёт по СП 22 как для столбчатого фундамента.
Фактически (скорее всего) от ядра уплотнения под забивной сваи, формально все считают от сечения сваи. Толщиной прослойки изменяете сечение условного фундамента. Не менее 1 м в расчёте. В проекте с учётом отклонений перезабивки (+200-400 мм).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,959
|
Геологи редко дают высочайшую точность положения поверхностей раздела слоев, потому лучше прикинуть что будет, если под острием вот то, слабое, если уж такой запас, как на картинке. А определить - ну может использовать метод условно-массивного фундамента не только от поверхности грунта или низа ростверка, а от конца сваи до слабого грунта, хоть какое наукообразие.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.07.2022
Сообщений: 11
|
Если это про п. 5.6.25, то не годится, т. к. там требуется определить фактическое напряжение под подошвой, что для пяты сваи невозможно. Плюс работа под пятой и под подошвой разные вещи (разные ГПС, отличие напряжений на порядок).
- а если диаметр сваи тоже 1 м? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
И еще посчитать на осадку сваю или свайный фундамент; на проверку подстилающего слабого слоя до которого пять штыков лопаты. Потому что R не всегда отражает полную картину бедствия. Отклик на нагрузку у грунтов долгий, особенно если это пылевато-глинистые и все прелести с трещинами радуют потом.
За исключением случая если у автора не нормальное сооружение, а дачная избушка. Плохой это вариант фундамента для нормального нагруженного фундамента, такое раньше отметали, но времена и проектировщики меняются.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 472
|
|
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,959
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.07.2022
Сообщений: 11
|
Как вариант:
Последний раз редактировалось max15, 17.07.2022 в 12:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
ВСН 487-86 Проектирование и устройство свайных фундаментов, расположенных в верхнем несущем слое, подстилаемом слабыми грунтами
см. пункт 1.2 Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить горизонтальную нагрузку для испытания сваи ростверка ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 23 | 17.01.2022 00:07 |
Как определить жёсткость сваи свайного поля на 100 свай ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 15 | 20.06.2018 14:57 |
Минимальное расстояние от сваи до кромки котлована | Aclabs | Технология и организация строительства | 15 | 29.06.2015 21:58 |
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? | Poreth | Основания и фундаменты | 17 | 27.08.2009 20:46 |