Непрочитано 09.03.2023, 10:20 #1
Периодичность и порядок проведения мероприятий по контролю состояния подконструкции вентфасада в процессе эксплуатации здания
wladirom
 
Липецк
Регистрация: 09.09.2010
Сообщений: 51

Вот такое замечание прислал заказчик на проект вентфасада. Согласно ГОСТ Р 58154-2018 в проекте должна быть отражена информация как часто проверять вентфасад. Раз в 3 года, в 5 или в 10. Есть ли какой-то документ, который четко прописывает периодичность осмотра вентфасада и оценку его состояния. К сожалению, в интернете ничего не смог найти по данной теме
Просмотров: 983
 
Непрочитано 09.03.2023, 12:06
#2
Itoshii


 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144


Offtop:
По теме не знаю.

Из слухов.
Оцинкованные английские саморезы в кронштейнах держатся около 20-30 лет.
Китайские слабооцинкованные саморезы в кронштейнах держатся около 15 лет.
Через 5 лет выдергивают хулиганы панели где достанут и где нет видеокамер. Обычно это лоховские цокольные панели на отм. планировки. Случайные события связанные с людьми, в общем.
Через 10 лет выпадают отдельные части вентфасада.
Через 15 лет выпадают эти части систематически от коррозии саморезов.

По хорошему, я бы периодичность осмотров привязывал бы к вот такой статистике...
Первые 10 лет никогда. Через 10 лет - каждые 2 года. Через 15 лет - каждый год. Через 20-30 лет замена фасада.
__________________
Чтобы отличаться от других надо то немного.
Itoshii вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2023, 12:20
#3
wladirom


 
Регистрация: 09.09.2010
Липецк
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Оцинкованные английские саморезы в кронштейнах держатся около 20-30 лет.
Ну в моем случае подсистема на зеклепках из нерж. И срок службы я указал в 50 лет. Многовато? )

Цитата:
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Первые 10 лет никогда. Через 10 лет - каждые 2 года. Через 15 лет - каждый год.
Я уж вопрос и производителю подсистемы адресовал. Но от них тишина уже неделю. Я уже и сам готов написать хоть каждые три года. Но сдается заказчик попросит какое-то обоснование в виде документа. А его нет - проблема
wladirom вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2023, 14:40
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от wladirom Посмотреть сообщение
Я уже и сам готов написать хоть каждые три года. Но сдается заказчик попросит какое-то обоснование в виде документа. А его нет - проблема
Вот и напиши три года. По собственной оценке. На каждый чих документов нет, а вентфасады горят постоянно - на форуме есть целая тема с иллюстрациями.

И дело не в заклепках, а общей порочности конструкции. А проводить осмотры будет не заказчик строительства, а собственник и его службы эксплуатации.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2023, 15:43
1 | #5
ssp11


 
Регистрация: 18.03.2019
Сообщений: 57


СП 255.1325800.2016, п. 11.1: Узлы крепления панелей стен необходимо детально осматривать не реже двух раз в год, а в зданиях (сооружениях) с агрессивными средами — ежемесячно, восстанавливая противокоррозионные
защитные покрытия непосредственно после обнаружения их повреждений.
Там же, п. 8.2: Текущие осмотры осуществляют ежедневно — для зданий (сооружений) повышенного уровня ответственности или еженедельно — для зданий (сооружений) иных уровней ответственности.
Сезонные осмотры осуществляют два раза в год.

То есть нужно постоянно контролировать состояние конструкций, а не раз в 3, 5, 10 лет. Если что-то не так, заказывать обследование. Что-то подобное и в градостроительном кодексе написано про эксплуатацию.
Этот СП, конечно, не обязательный. Есть также много других необязательных СП по эксплуатации зданий и сооружений: 303, 372 и т.д.
ssp11 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2023, 17:05
1 | #6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от ssp11 Посмотреть сообщение
Узлы крепления панелей стен необходимо детально осматривать не реже двух раз в год
осмотр - это визуальный осмотр ))
но чтобы осмотреть подсистему вентфасада, необходимо снять его облицовку
правильный ответ - никогда )
никто никогда не снимает фасад, только когда сам начнет разрушаться и обваливаться.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2023, 17:19
#7
ssp11


 
Регистрация: 18.03.2019
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
правильный ответ - никогда )
Согласен, но не полностью. При обследовании придется снять (выборочно). А вот когда проводить обследование, решает собственник (на основании данных периодических осмотров).
ssp11 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Периодичность и порядок проведения мероприятий по контролю состояния подконструкции вентфасада в процессе эксплуатации здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где найти перечень мероприятий по сохранению вечномерзлого грунта в процессе эксплуатации zelenka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.06.2010 06:17
Фундамент аварийного реконструируемого здания. Помогите определиться с выбором мероприятий по его усилению Иван 80 Основания и фундаменты 68 05.05.2010 15:37
Порядок приема небольшого здания в эксплуатацию acid Прочее. Архитектура и строительство 3 12.07.2008 18:38
судьбы здания по окончании срока эксплуатации ssn Прочее. Архитектура и строительство 1 04.03.2008 10:10
Инструкция по эксплуатации здания Иван 80 Прочее. Архитектура и строительство 8 24.03.2007 18:13