Вопрос по расчету комплексных элементов из каменной кладки, усиленных железобетоном
Регистрация: 13.06.2012
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 834
|
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 290
|
Здравствуйте.
Зачем вам выражать что-то при инженерных расчетах, да еще и составлять квадратные выражения? В железобетоне вообще половина формул эмпирические, их просто нельзя выражать чистой математикой. Поэтому и наложено куча ограничений - экстраполировать за пределы нельзя. Составляйте в маткаде (предпочтительно) или в экселе программу через if, где полностью все варианты рассмотрите. Далее подавайте на вход диапазон ваших "неизвестных" данных - получите график или вектор решений. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.06.2012
Сообщений: 5
|
Эти расчеты выполняются для реконструкции существующего физкультурно-оздоровительного корпуса с бассейном в сейсмически опасном районе строительства. Один из блоков (АБК) в несущих кирпичных стенах со сборно-монолитными перекрытиями. Это бюджетный объект, государственная экспертиза, которая требует данные расчеты. Дело в том, что ни один программный комплекс (ни SCAD, ни Лира, ни какой-либо другой) не позволяет автоматизировано выполнить расчеты прочности элементов несущих кирпичных стен при сейсмических воздействиях методом сил по нормативным методикам СП 15.13330.2020. Поэтому и глюкую с ручными расчетами.
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Что за сердечники? Вертикальные? От перекрытия до перекрытия?
Тогда считать, как ж/б колонны. Каменную кладку считать нагрузкой, а не несущим элементом. У железобетона жесткость больше и работает прежде всего он. Каменная кладка может быть даже в работу не включена, а быть, по сути, ограждающей конструкцией. Вообще прежде всего надо изучить чертежи, чтобы понять конструкцию. Без этого что-то считать невозможно. |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
https://dwg.ru/dnl/14290 Старая серия была с расчётом кирпичных стен (много сейчас уже всего поменялось).
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Естественно, если расчёт в СП на внецентренное сжатие, то этот расчёт подразумевает эксцентриситет стремящийся значением в большую сторону от нуля, а не стремящийся к нулю.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по расчету заданного армирования в SCAD 21.1 | Aragorn | SCAD | 35 | 11.09.2023 15:38 |
Допускается ли предусматривать конструкционное армирование газобетонной кладки начиная не с первого ряда | fadeaway | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.12.2016 21:10 |
Вопрос по Qfic и расчету распорок и горизонтальных связей | Скрепер | Металлические конструкции | 50 | 06.06.2016 17:23 |
Вопрос расчету несущей способности свай по статическому зондированию, выход за границу данных. | Mocart | Основания и фундаменты | 15 | 31.05.2016 17:21 |
Вопрос по расчету воздушной линии передачи данных (ВОЛС) | Сысой | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 17.05.2012 14:38 |