| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вид гидравлического молота по таблице 7.13 СП 24

Вид гидравлического молота по таблице 7.13 СП 24

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.04.2023, 10:30 #1
Вид гидравлического молота по таблице 7.13 СП 24
Anna M.
 
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68

Добрый день, уважаемые знатоки!
Впала в ступор от простого вопроса - к какому типу относить гидравлический молот по таблице 7.13 СП 24 для определения несущей способности по результатам динамических испытаний.
имеется молот mait hh 9000 и везде характеризуют его как "гидравлический"
в таблице 7.13 - 2, 3 и 4 строки посвящены Дизельным молотам.
Правильно же будет принять расчетную энергию удара по 1 строке как для "Подвесной или одиночного действия"?
Просмотров: 836
 
Непрочитано 21.04.2023, 11:49
1 | #2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Одиночного действия - энергия прилагается только на подъем ударной части молота
Методом исключения гидравлический подходит под первую строку
На всякий случай напишите поставщику или производителю молота
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2023, 11:51
#3
Anna M.


 
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Одиночного действия - энергия прилагается только на подъем ударной части молота
Методом исключения гидравлический подходит под первую строку
На всякий случай напишите поставщику или производителю молота
ну вот я тоже методом исключения - по типу привода как бы... дизель/гидравлика....
А вроде не редкость когда гидравлическими молотами и забивают, и испытывают потом
Anna M. вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2023, 06:37
| 1 #4
asid


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 124


Контрольные динамические испытания выполняются только дизель-молотами, без подачи топлива. Молот поднимают на высоту и скидывают нужное число раз.
Гидромолотами нельзя выполнить испытание, так как в гидравлической системе всегда есть сопротивление, и результаты будут некорректные.
Кстати в гидромолотах часто установлена электронная система которая показывает при погружении сваи несущую способность сваи, но это к акту испытаний это никак не пришьешь.
asid вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2023, 07:05
1 | #5
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Нельзя гидравлическими молотами динамические испытания выполнять по методике СП 24. Их результаты будут непредсказуемыми и не верными.
Либо статика, либо обычный дизель молот (подъем и сброс без подачи топлива).

У нас заказчик однажды панику поднял, несущая способность свай была в 3 раза меньше проектной по результатам "испытаний" гидромолотом. Привезли обычный дизель молот, испытали по всем канонам, оказалась н.с. нормальной, практически 1 в 1 как по стат. зондированию.

Последний раз редактировалось Alkor527, 05.05.2023 в 07:12.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2023, 07:58
#6
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


#4, #5
Как интересно..

А что пишут в ГОСТ 5686-2020?
п.7.2.4

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
несущая способность свай была в 3 раза меньше проектной по результатам "испытаний" гидромолотом. Привезли обычный дизель молот, испытали по всем канонам, оказалась н.с. нормальной
а как иначе? Если пользоваться готовыми табличками не интересуясь и забыв как, когда, под какие условия и оборудование они были состряпаны?

Последний раз редактировалось olf_, 05.05.2023 в 08:15.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2023, 08:14
#7
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Как интересно..
Не сильно вдавался в вопрос, но как мне в свое время объясняли сваебойщики, холостой сброс в гидромолоте выполнить нельзя, он всегда бьет под нагрузкой. Отсюда и невозможность испытаний.
Не знаю верно ли это для всех типов гидромолотов, но у нас было так.
Для гидравлических молотов существуют таблицы перевода в н.с. в зависимости от марок свай и полученных отказов при забивке. Но как я сам убедился, они мягко говоря некорректны. В нашем случае они давали очень маленькую н.с. (сделаны в очень большой запас).

Цитата:
п.7.2.4. Для гидромолотов высота падения ударной части должна быть равна высоте подъема ударной части при производственной забивке. За расчетный принимают наибольший средний отказ.
Все так, но надо понимать возможно ли сделать холостой сброс.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2023, 08:18
#8
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
обычный дизель молот, испытали по всем канонам, оказалась н.с. нормальной, практически 1 в 1 как по стат. зондированию
чудеса.. подогнали?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2023, 08:21
#9
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
чудеса.. подогнали?
Ничего не подгоняли.
Сам стат. зондирование считал, сам на испытаниях свай был. Геология видимо качественно сделана была, может конечно просто совпало.
То что результаты совпадают не редкость. Обычно конечно по испытаниям н.с. больше получается.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2023, 11:45
| 1 #10
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,658


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
холостой сброс в гидромолоте выполнить нельзя, он всегда бьет под нагрузкой. Отсюда и невозможность испытаний.
Стоит, наверное, сделать оговорку: для каких конкретно марок/моделей что возможно, а что нет.
Если у гидромолота можно задать конкретную энергию удара (например у IHC, причём диапазон от 10% до 100%, регулируется с пульта оператора), то зная энергию, количество ударов и отказ - пересчитать в несущую способность уже дело техники.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2023, 12:08
#11
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Если у гидромолота можно задать конкретную энергию удара (например у IHC, причём диапазон от 10% до 100%, регулируется с пульта оператора), то зная энергию, количество ударов и отказ - пересчитать в несущую способность уже дело техники.
Так и появляются таблицы н.с. для гидромолотов, вот только почему они не сходятся с динамическими испытаниями обычным дизель молотом? Видимо косяки в расчетах таблиц есть или коэффициенты введены непонятные.
И это уже не испытания предусмотренные СП 24, т.к. там про гидромолоты речь не идет. Для себя, да, можно какие то выводы сделать.

Последний раз редактировалось Alkor527, 05.05.2023 в 12:25.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2023, 18:23
#12
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Много раз пытались приспособить методику СП24 к гидромолотам. Никаких вразумительных результатов не получили. Даже на заводе запрашивали график зависимости энергии удара от режима работы молота. Ерунда получается. У отечественных молотов РОПАТ есть методика расчета НС по результатам испытаний, но и она в 50% случаев не сходится с дизелем. Видать мало факторов учли. Самое надежное это притащить на стройку 2 молота и получить корреляционную зависимость. По ней можно будет составить переводную таблицу, и то это будет верно только для конкретного типа грунтов (песчаных или глинистых). Короче, вопрос этот не проработан совсем.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2023, 09:02
#13
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Снижение частоты ударов до минимума помогает улучшению результатов?
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вид гидравлического молота по таблице 7.13 СП 24

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что такое tc в таблице 14.2 СП 468.1325800.2019? Ust Железобетонные конструкции 1 22.05.2022 17:17
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 870 02.02.2022 17:10
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Как понимать отношение площади пояса к стенке Аf/Аw в таблице Д.2 "Коэффициенты влияния формы сечения η" СП стальных конструкций? Tvorec Металлические конструкции 4 16.05.2013 23:45
СП 50-102-2003, приложение Д. Анализ табличных значений в таблице Д.3 and.rey Конструкции зданий и сооружений 7 11.03.2011 09:28