Расчет скола скального грунта при геологических работах и устройстве фундамента
Shevchukstas
 
Регистрация: 03.05.2023
Сообщений: 4

Всем добрый. Имею следующие условия. О. Бали, Индонезия. Участок на скале с 2х сторон ограничен обрывом с вертикальной стеной 20 м и нависающим из породы "карнизом", получается что-то типы буквы "Г". Хотим строить 2х этажные монолитные дома как можно ближе к обрыву чтобы сохранить вид.

Задача: понять на каком расстоянии можно бурить скважины под геологию, на какую глубину, и диаметр, а так же какой тип выемки грунта использовать под фундамент и на каком расстоянии друг от друга, чтобы не обломать скалу.

Среди местных геологов пока не нашел того, кто может на данный вопрос ответить. Сам не обладаю нужными знаниями. Нужна помощь экспертов.

Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DJI_0400.jpg
Просмотров: 64
Размер:	430.2 Кб
ID:	255582  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DJI_0409.jpg
Просмотров: 62
Размер:	537.0 Кб
ID:	255583  

Просмотров: 618
 
Непрочитано 03.05.2023, 16:42
1 | #2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Если домики такими же размерами как на фото, то: 1-2шт. на один домик для контроля физ-мех св-в. Там их всего 2 пока видится с коэффициентами надежности. Если, что то побольше шаг по сетке не менее 20х20м (15х15). Но никак 5х5м. Ну что бы вписаться в пятно. Остальное беллетристика, но нужная, для коэффициентов, там трещиноватость, размягчаемость и т.п. Где вода грунтовая, наверное глубоко? Всякие химические соединения в грунтах. Наверное соли/сульфатов много. Но надо справится у местных))), что надо то для согласования, кроме денег? Близко бурить не надо - лишнее. У них там тоже Техника безопасности наверное имеется. Да и смысла нет. И так видно, на откосах порода выветрелая. Диаметр скважины от 100мм до размера под штамп, если заставят. Глубина? Может Вас попросят рассчитать устойчивость откоса? Ну во всяком случае надо ниже подошвы откоса скалы в материк. На сваях свои фокусы.
Близко сажать не надо у Вас там сейсмика 9 баллов точно, может и сверх, кажется есть рабочие вулканы. Сначала изыскания потом решения.
Бали остров вулканического происхождения. Дно океана просто поднялось на уровнем океана под действием тектоники. По фото похоже на известняк, т.е. отходы/остатки древних кораллов. Если рядом где то был вулкан, то можно попасть и на вулканические породы, но не похоже по фото пейзажа.
Цитата:
Сообщение от Shevchukstas Посмотреть сообщение
Среди местных геологов пока не нашел того, кто может на данный вопрос ответить. Сам не обладаю нужными знаниями. Нужна помощь экспертов.
А там они вообще есть? Это же бывшая колония Голландии кажется. Значит эта публика и рулит по английским нормам.
Вам надо пойти на форум геологов в интернете. Мы тут больше их плодами пользуемся.
https://geobus.ru/
Определитесь, заходите))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 03.05.2023 в 16:57.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2023, 19:17
#3
Shevchukstas


 
Регистрация: 03.05.2023
Сообщений: 4


Домики два типа 1 и 2 этажные монолитный каркас с заполнением кирпичом, 120-160 м2. На участке 50 соток таких будет 14 шт. Что касается трещиноватостей, размешчаемости и прочих применяемых в РФ показателей, тут я пока не сразу нашел тех, кто прочность образцов готов испытать. А так у них прочность по глубине забивки стержня здесь определяют. Многие геологи не имеют другого оборудования как ручного. Соли и сульфаты разве что на вкус пробовать)) и химию вспоминать) что нужно для согласования - местные сопровождающие либо знание языка и изучение всего законодательства на этот счёт, попробую ещё со своими юристами проконсультироваться. С глубиной тут тоже целое дело. Местные геологи начали с 30 метров предлагать делать) на вопрос почему? Ответы из серии , «ну тогда давайте меньше, сколько вы хотите?». Чисто интуитивно попросил посчитать пару скважин на 15 метров и остальные 7. Но это пока ничем кроме интуиции я не подтвердил. Изучаю. Если подскажете где это прочесть, буду благодарен. Сейсмику будем считать 8,5. Хотя опять же сам нормативку насчёт балльности не видел, отталкиваюсь от того, что уже удалось узнать. Надо узнать, может они тут в местном Университете учат геологов или строителей. Хотя про местных геологов я уже написал. Первые мне предлагали методом вдавливание скалу испытать, как грунт) так что такие особенности. Пока отвечал сам увидел пару хороших идей. Спасибо за время и информацию. И за ссылку.
Shevchukstas вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2023, 19:38
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Посмотрите "Правила обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов".
Это единственный документ регламентирующий расчёт устойчивости откоса из скальных грунтов в СССР. Может быть там есть дополнительные требования к изысканиям.
Вообще при плоском расчёте откоса из дисперсного грунта очень хорошо, если в откос попадают 3 скважины по длине откоса. Тут не так, конечно.
По слухам, в мкэ устойчивость считают моделируя трещины в грунте. То есть ещё надо расположение, ориентацию и размеры систем трещин.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2023, 19:45
#5
Shevchukstas


 
Регистрация: 03.05.2023
Сообщений: 4


Супер, спасибо, найду. А размеры систем трещин я так понимаю определяют каким-нибудь ультразвуком) Я думаю я буду первым человеком, который спросит у них такие испытания))
Shevchukstas вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2023, 20:52
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Shevchukstas Посмотреть сообщение
Задача: понять на каком расстоянии можно бурить скважины под геологию, на какую глубину, и диаметр, а так же какой тип выемки грунта использовать под фундамент и на каком расстоянии друг от друга, чтобы не обломать скалу.
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Это же бывшая колония Голландии кажется. Значит эта публика и рулит по английским нормам.
Не совсем... Но вот из пособия для застройщиков для бывших "английских" ребят Цены на бурение конечно старые (2008 г), но всё остальное для вашего случая
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: zz.png
Просмотров: 34
Размер:	136.3 Кб
ID:	255672  Нажмите на изображение для увеличения
Название: zzz.png
Просмотров: 33
Размер:	96.8 Кб
ID:	255673  Нажмите на изображение для увеличения
Название: zzzz.png
Просмотров: 27
Размер:	96.2 Кб
ID:	255674  Нажмите на изображение для увеличения
Название: zzzzz.png
Просмотров: 23
Размер:	139.8 Кб
ID:	255675  
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет скола скального грунта при геологических работах и устройстве фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема грунта при разработке котлована BEDMEDb Технология и организация строительства 7 29.07.2016 05:41
Расчет ленточного и столбчатого фундамента с учетом сейсмики Max147d Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2016 20:09
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки 3MEi86 Основания и фундаменты 41 29.08.2015 09:19
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Расчет столбчатого фундамента на выпирание грунта из под его подошвы. Приму в дар. Михаил1983 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2008 10:36