| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Кто сталкивался с возведением зданий в стесненных условиях??
Инженер-конструктор
Москва
Регистрация: 20.06.2005
Сообщений: 56
|
||
Просмотров: 6944
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
![]() |
Цитата:
![]() В Вашем случае подойдет гидроизоляция по внутренней поверхности подпорных стен (типа "BENTOFIX"). Исполнители работ по даному типу гидроизоляции гарантируют нормалюную адгеззию к железобетону и долговечность.
__________________
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/ |
|||
![]() |
|
||||
Преподаватель ВУЗа Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 61
|
С внутреней строны "стены в грунте" устанавливается профилированная мебрана, прижимаемая каменной стенкой. Вода просачивающаяся через стену собирается в дренажную насосную станцию, располагаемую в приямке ниже пола подвала и откачивается в ливневую сеть. При этом, под фундаментной плитой по подготовке выполняется гидроизоляция из бентонитовых матов по бетонной подготовке. Так выполнен ТК "Шереметьвский" на Никольской в Москве.
Между прочим 3 этажа вниз и напор воды 6 м. Успехов. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
![]() |
Цитата:
![]()
__________________
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/ |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
valerij_konstr:
Цитата:
200мм ж.б. пол - на всплытие ОЧЕНЬ тоненькая лёгенькая конструкция, особенно если ещё раз внимательно прочесть первый пост: Цитата:
Вычислим ТОЛЬКО гидростатическое давление на фундаментную плиту - по формуле известной нам ещё со школы: P=ро*же*аш Р=1000кг/м3 * 10 * 3м = 30кПа = 3т/кв.м. - а на перекрытие обычное скооолько обычно берёте??? :wink: И это только от водички... - не подумавши Вы наверно сказали про 200мм ж.б... не говоря уж о том, что не бывает при 2-х подземных этажах таких тонких "фундаментных плит" |
|||
![]() |