| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,236
|
Цитата:
Противоморозные добавки гарантируют, что после размораживания весной бетон не будет повреждён льдом и продолжит набор прочности. Обычный бетон при этом теряет большую часть прочности из-за того, что лёд ломает кристалл цементного камня. Да, но до какого % это как решите. См. СНиП "Несущие и ограждающие конструкции". Также недавно в даунлоаде выкладывали книжку "Обрушения... (ж.б. домов)" или как-то так. 50-60% обрушений было как раз из-за несоблюдения правил бетонирования. Не подождали, не выдержали, проморозили, рано сняли опалубку, не утепляли и т.п. Не помню уже, но поищите её сами. Она для вас очень важна. Выкладывалась около полугода назад или позже. В названии было слово "обрушение" или "опыт". рассказывалось по панельные дома, но ведь тут без разницы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
Бетон с противоморозными добавками будет твердеть без прогрева при температуре -10°С , -15°С, но достаточно медленно. Зависит это от вида противоморозной добавки и наружной температуры воздуха. Так бетон с противоморозной добавкой Нитрит натрия (НН) , например, при t -10°С наберет 35% прочности примерно за 14 дней, при t -15°С наберет 35% за 28 дней. Как правило на стройке нет возможности ждать так долго, поэтому обычно принимают комбинированный метод: противоморозная добавка + прогрев бетона . И если Вы уже начали греть бетонные конструкции нет надобности греть их до 30-40% прочности. Греть надо до прочности указанной в рабочей документации ( «КЖ»), необходимой для продолжения возведения вышележащих монолитных железобетонных конструкций. Если нет указаний в проекте, рекомендую до 70 % от проектной прочности.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,236
|
vlads я может быть чего-то не понимаю, но как ?
Реакция гидратации использует воду, а не лёд. Конечно можно сделать солёную воду или добавить антифриз, но что после этого будет ? Лично я не сталкивался с противоморозными добавками, то есть может быть vlads и прав. Например есть ещё http://dwg.ru/dnl/1923 НО я другую книгу имел в виду... Вроде бы... Вот эту вроде бы http://dwg.ru/dnl/1560 http://dwg.ru/dnl/8842
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Но что тогда будет с арматурой? И что, действительно где-то укладывают бетон при -15 без прогрева и он твердеет?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
Противоморозные добавки понижают температуру замерзания воды и тем самым способствуют твердению бетона при отрицательных температурах. То есть сохраняется жидкая фаза и портландцемент способен гидратировать, обеспечивая твердение бетона, но со скоростью меньшей, чем при положительной температуре. Понижение температуры замерзания воды обусловлено тем, что при растворении добавок происходит их химическое взаимодействие с водой. В результате образуются сольваты — более или менее прочные соединения частиц растворенного вещества с молекулами воды (например, ионов Na и NO2- при растворении нитрита натрия). Поэтому для превращения воды раствора в лёд необходимо затратить энергию не только на замедление движения молекул воды, но и на разрушение сольватов. Некоторые противоморозные добавки одновременно являются и ускорителями схватывания и твердения бетонов.
При выборе противоморозных добавок необходимо учитывать требования к их применению. Например, хлористые соли вызывают коррозию арматуры. Противоморозные добавки Нитрит натрия (НН) и Формиат натрия (ФН), напротив, являются ингибиторами коррозии. Всегда грел бетон, так как в период набора прочности бетоном без прогрева наружная температура воздуха может опуститься ниже температуры действия противоморозной добавки и заморозить бетон не набравший критическую прочность. Применял добавки нитрит натрия, лигнопан Б4 и формиат натрия. Вообще, советую Вам почитать соответствующую литературу, если Вы занимаетесь этим профессионально. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Литературы-то я начитался и бетон 2 года делал вполне профессионально,правда довольно давно - 30 лет назад в СССР с недавно появившимся тогда суперпластификатором С-3, но вот с противоморозными добавками заковыка. Вот и Вы при всем Вашем убеждении в их действии непременно бетон греете, а не надеетесь только на нее. А мне бы хотелось услышать или прочесть из опыта как бетон без какого-либо прогрева набрал проектный класс, например,В25 или В30, при устойчивой температуре наружного воздуха ниже 10 и до -15 и пришедшей на объект смеси с температурой +5.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,236
|
Нельзя учитывать это. Это ошибка.
Цементу то бишь пофигу, вода или сольваты... Или и цемент подбирается определённый ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Да, я хотел написать от (-10) до (-15) град.С
Цитата:
Цемент вряд ли какой-нибудь специальный - цена на 1 куб бетона сразу скакнет
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,236
|
Надо учитывать больший диапазон.
Чтобы не было "и вдруг внезапно наступила зима".
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.09.2011
Сообщений: 1
|
Цитата:
Краткий ответ на Ваш вопрос: Да можно, но лучше греть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Извините за, возможно, излишние уточнения (м.б., мне не повезло), но у меня на практике замерзала сама добавка
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2012
Екатеринбург
Сообщений: 3
|
Вопрос к специалистам, в первую очередь инженерам и проектировщикам, знакомым с нормативно-технической документацией.
Много раз слышал о том, что запрещен прогрев бетона электродами. Ранее такой метод достаточно был распостранен. Сам, когда работал в подрядной организации, так грел. Три дня уже перерываю все поисковики, общался с руководителями подрядных организаций, звонил в Росстройнадзор. Все об этом слышали, но назвать официальный документ, который это запрещает не могут. Есть здесь люди знающие такой документ? Если есть, то скажите что это за документ и его номер. Навряд ли это СНиП, скорее всего это рекомендательное письмо, СП или какое-нибудь изменение к СНиП. О всех плюсах и минусах такого прогрева я знаю, теории здесь не надо. Нужен лишь документ или хотябы только его номер. Заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,236
|
Конечно разрешён.
Как его можно запретить ? Могут быть запреты на конкретные условия. Может вы что-нибудь про это слышали ? Да и потом у каждого обогрева свои условия оптимальности... В СНиПе они есть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2012
Екатеринбург
Сообщений: 3
|
Да, в СНиПе есть таблица допустимых режимов прогрева и остывания. Но там не говоится о том, каким способом допускается/не допускается греть. На электродах, конечно, прогрев идет гораздо быстрее, чем на ПНСВ, но и контролировать процесс сложнее. Порой бетонная смесь разогревается и по 20 градусов и более за час. Нередки случаи, когда вообще умудряются вскипятить конструкцию. Если такой способ и запрещали или не рекомендовали официально, то именно по этой причине, ну или по причине высокой энергоемкости.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Коллеги,
Рекомендую ознакомиться с сайтом : http://zimbeton.narod.ru/polez.html - специальный сайт по зимнему бетонированию. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,236
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Товарищ Игошин Е.В., к Вам такая такая просьба:
Пожалуйста, не пропадайте. В любимой стране практически никто не умеет бетонировать, а Вы где-то на Марсе обитаете. Ругайте барбосов! А то я задолбался одного ленинградца Тихига цитировать моему начальству. Моё начальство уже устало от цитат его. Не один же Тихиг на всю планету... А Вы где? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бетонирование колонн | Алекс | Железобетонные конструкции | 27 | 07.05.2008 09:14 |
Работа силикатного кирпича во влажных условиях... | losv1 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 27.09.2007 11:49 |
Бетонирование площадки возле цеха | Alex38 | Железобетонные конструкции | 8 | 12.04.2007 01:24 |
Кто сталкивался с возведением зданий в стесненных условиях?? | MAXIMKA79 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.04.2007 21:26 |
бетонирование монолит. колонн 400х400 | Drulya | Железобетонные конструкции | 10 | 24.01.2006 19:04 |