Непрочитано 13.01.2023, 12:00 #1
Расстояние между трубопроводами при параллельной прокладке
Иван 80
 
инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600

Здравствуйте. Согласно п. 11.49 СП 31:
- При параллельной прокладке нескольких линий водоводов (заново или дополнительно к
существующим) расстояние в плане между наружными поверхностями труб следует устанавливать с учетом
производства и организации работ и необходимости защиты от повреждений смежных трубопроводов при аварии
на одном из них: при допускаемом снижении подачи воды потребителям, предусмотренном 11.2, - по таблице 26* в
зависимости от материала труб, внутреннего давления и геологических условий;
и далее по таблице 26 для пластиковых труб и суглинистого грунта получаем 1,7 м. Это сколько же грунта надо разработать.
Рассматривая множество разных проектов нигде таких расстояний между водоводами не наблюдаю. Везде принимают около метра. Может есть еще какие-то нормативы?
Просмотров: 4370
 
Непрочитано 16.01.2023, 17:13
1 | #2
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,189
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
и далее по таблице 26 для пластиковых труб и суглинистого грунта получаем 1,7 м.
СП31 - табл.27 - макс. значение для пласт. труб = 1,6 м.
к табл 27 прим.2 = "Для полимерных труб, в зависимости от их типа, расстояние между водоводами определяется
исходя из технических характеристик и требований по монтажу и эксплуатации, но не менее 0,8м"

Ну и, конечно, есть СП18 табл.6.2 = 1,5 м (водопровод-водопровод) или СП42 табл 12.6 (тут вода-вода - ссылка на СП31)

На практике 1,5 м. видел в проектах не раз.
При защите в мос.экспертизе менее 1,5 обязательно в футляре.

Интересно определение водовода, и есть ли разница между водоводом и любой водопроводной сетью. Так и не нашел до сих пор ответа на этот вопрос.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2023, 22:49
1 | #3
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Рассматривая множество разных проектов нигде таких расстояний между водоводами не наблюдаю. Везде принимают около метра
Явно в нарушение сп 31.
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расстояние между трубопроводами при параллельной прокладке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Регламентируется ли противопожарное расстояние между хозяйственными постройками? Павел К. Пожарная безопасность 0 16.11.2019 18:00
Какое максимально допустимое расстояние между опорами для триплекса из закалённого стекла yulia_suslova Прочее. Архитектура и строительство 2 07.06.2019 12:13
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? anton_s Металлические конструкции 1 01.04.2019 12:29
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? RuEu Архитектура 21 17.06.2014 13:21