21.02.2023, 10:44 | #1 | |
Разница гнб и прокола
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 2434
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
1) В одном случае сверлят, во втором давят.
2) Можно и под углом. Давил под кабель под углом. Но лучше конечно в горизонталь +/- по плоскости. 3) Котлованы нужны. При проколе, куда домкратом то упираться? - в стенку ямы/котлована. При ГНБ, зависит от длины трассы, диаметра трубы, рельефа. Если не очень экстремально, то можно и не делать. Но ямы на входе и выходе надо откопать. Вот бурение без всякого котлована под дорогой, по партизански))). Да даже без бурового раствора - с теплой водой. Где то на 2,5 метра выстрелили. Даже машины не разгоняли с парковки. Все равно брошенную бетонную ливневую трубу пробили, но это не страшно, заказчик сам сказал что заглушил - сверлите как получится))). На той стороне буровой снаряд приняли в водосточную канаву.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 45
|
Распишите более подробно ваш вопрос, вопрос к технологии или к расценкам на работу? Что вам надо сделать или кто задаёт вопрос?
Если коротко то ГНБ - управляемый прокол на достаточно большое расстояние, практически любого диаметра. Прокол - только по прямой, более примитивная технология, на короткие расстояния, обычно под дорогами небольшие диаметры. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 20
|
ExE_4ka, Основной вопрос нужны ли котлованы при гнб и проколе.Как я понимаю при проколе нужны всегда,при гнб минимум приямки,если глубоко сильно то уже котлованы,с погружением установки?Ну и возможно ли прокол делать под углом,но я так поняла это не возможно.
|
|||
|
||||
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325
|
метод ГНБ разделяется ещё на 2 подметода:
1. У газовиков он обозначен как ННБ (наклонно-направленное бурение), когда установка размещается на транспортере (который стоит на поверхности) и забуривание в грунт происходит под углом, разрабатываемый грунт буровым раствором вымывается в приямок для забуривания; 2. Горизонтальное бурение ГШБ (горизонтально-шнековое бурение), установка размещается в котловане, для проходки используется домкратная система как для прокола и буровая для разрыхления и транспортировки разработанного грунта в рабочий котлован. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 45
|
В любом случае нужен, хотя бы для того что бы коммуникацию уложить на проектную отметку. Есть Сп по ГНБ подробный СП 341.1325800.2017.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 333
|
Технологически для самого ГНБ приямок не нужен, чисто технически заглубиться можно прямо с нуля в землю.
Котлован приходится делать из других соображений: 1. Бурение выполняется с использованием бурового раствора (бентонит), который размывает грунт, временно армирует земляные стенки канала и обеспечивает вынос грунта. Если не делать котлована, он будет просто вытекать из отверстия и пачкать асфальт/газон, за что очень быстро прилетит со стороны администрации. Отработанный раствор собирается в котловане, и по идее отсасывается и утилизируется, либо просто аккуратно сливается в канализацию, пока никто не видит. Если прогон большой, то расход раствора будет пропорционально большим. 2. Допустим, вы прокладываете пакет труб с кабелем. Кабели должны идти на отм. 1 метр. Котлован отрывать не стали, и трубы очевидным образом торчат на отметки уровня земли. Вопрос - ну и как запихнуть пакет из 6-ти труб на метр ниже? Придется примерно такой же котлован и копать. Технология же простая - пробурили "туда", там на бур присоединяют расширитель (осиное гнездо в простонародье), к расширителю цепляют пакет труб и тянут "обратно" вместе с трубами. Оба края трубы должны очевидным образом попасть на проектную отметку - значит "гнездо" нужно крепить на этой отметке и отсоединять на этой отметке. А например заглублять бур могут и на нуле до стартового котлована. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,782
|
Цитата:
Гнб(ннб) и шнек - принципиально разные методы. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какова допустимая разница диагоналей в доме из бруса? | Павел К. | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 25.10.2022 23:19 |
В чем разница разница терминов перекрытие и покрытие? | Саит Менакаев | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 26.10.2020 19:30 |