Как в контур с высоким давлением сделать подмес из контура со слабым давлением?
Регистрация: 17.04.2023
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 638
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Во-первых, давление, скорость и расход - разные вещи. Они связаны, но могут меняться независимо друг от друга.
Во-вторых, рассматривая давление надо понимать, что оно меняется даже в одной трубе. И надо отличать давление до насоса, после насоса, до оборудования, после оборудования, до тройника, после тройника. А для точных расчётов (или в случае длинных узких труб), нужно и потери напора по длине учитывать. Это всё предмет гидравлических расчётов. После расчётов (а, вернее, во время них) можно будет думать, как подвести, как отвести. Плюс надо знать насколько постоянно давление во времени, что происходит во время пуска и выключения (важно ли сохранять пропорции в эти моменты времени) и т.п. Исходя из этих ответов надо будет выбирать/подбирать способы (насосы, клапаны, изменение/подбор диаметров, эжекторы или ещё что-нибудь) Вакуума (пониженного давления) как раз можно ожидать при больших скоростях. Не недооценивайте важность гидравлических расчётов в этой задаче. Наглазок можно собрать разве что смеситель горячей воды для душа на даче. Последний раз редактировалось Дмитррр, 17.04.2023 в 11:09. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Конструкцию эжектора - диаметр горловины, сопла и прочее надо тщательно рассчитывать. Такие "эжекторы" - водоструйные элеваторы стоят в 90% домов, получающих тепло от ТЭЦ. Изучайте азбуку на тему "Гидравлические машины". |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Цитата:
Что-то мне кажется вы пытаетесь спроектировать систему водоснабжения частного дома, но не понимаете даже примитивных вещей... |
|||
|
||||
Administrator
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,409
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Контур с штриховкой по полилинии (полилиниям) | Rusakov | Программирование | 14 | 26.12.2018 21:24 |
Как построить из одной точки множество прямых к углам контура | ИванЗ | AutoCAD | 12 | 15.05.2018 17:24 |
Фундамент здания вместо внешнего контура заземления | AntSam | Электроснабжение | 5 | 28.11.2017 14:39 |
Забыли сделать контур заземления | AlexRudz | Инженерные сети | 20 | 10.01.2017 10:20 |
Зная внутренний контур помещения и исключающие контуры внутри данного помещения, расставить устройства (извещатели, светильники) | veb86 | Программирование | 94 | 21.12.2016 09:35 |