Непрочитано 11.05.2023, 19:39 #1
Какой уровень грунтовых вод расчётный
Olesya.
 
Регистрация: 11.05.2023
Сообщений: 3

Добрый вечер. Подскажите, какой УГВ принимать для проектирования фундаментов, полов подвала? Геологи выдали уровень УГВ в момент исследований 38,00. Также укано, что амплитуда колебаний УГВ 0,5-1м. То есть мне принимать УГВ 39,00 ? И этого будет достаточно?
если пол подвала на отметке. 39.7, то горизонтальная ГИ не нужна?

Последний раз редактировалось Olesya., 11.05.2023 в 20:57.
Просмотров: 1535
 
Непрочитано 11.05.2023, 20:00
#2
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Цитата:
Сообщение от Olesya. Посмотреть сообщение
до 0,5-1м
От поверхности земли?
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2023, 20:08
#3
Olesya.


 
Регистрация: 11.05.2023
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
От поверхности земли?
Установившийся УГВ 38,7. Амплитуда колебаний уровня 0.5-1м

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
От поверхности земли?
Амплитуда колебаний уровня 0.5-1м

Амплитуда колебания УГВ 0.5-1м

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.05.2023 в 21:54.
Olesya. вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2023, 22:51
#4
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654


ИМХО, все эти колебания УГВ геологи с потолка рисуют
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 03:36
#5
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 290


Здравствуйте. Вы за расчетный берете прогнозируемый уровень грунтовых вод. Какая именно горизонтальная гидроизоляция? Например горизонтальная гидроизоляция в качестве точечной для кирпичных стен нужна всегда. По сути, вы взяли отметку зеркала прогнозируемой воды. В этом случае, вам нужна гидроизоляция всего подвала. Чтобы этого не делать, возьмите на 0.5 м выше.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 06:29
#6
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Olesya. Посмотреть сообщение
То есть мне принимать УГВ 39,00? И этого будет достаточно? если пол подвала на отметке. 39.7
Да
Цитата:
СП 22.13330.2016 п.4.9 Результаты инженерных изысканий должны содержать данные, необходимые и достаточные для выбора типа основания, фундаментов, способов возведения и типов конструкций подземных сооружений и проведения их расчетов по предельным состояниям с учетом прогноза возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации) инженерно-геологических условий площадки строительства и свойств грунтов, а также вида и объема инженерных мероприятий, необходимых для ее освоения.

Цитата:
Сообщение от Olesya. Посмотреть сообщение
Если пол подвала на отметке. 39.7, то горизонтальная ГИ не нужна?
Замкнутая наплавляемая гидроизоляция подвала (стен и полов) не нужна.
Гидроизоляция полов в эксплуатируемых помещениях подвала нужна в любом случае.
Цитата:
СП 28.13330.2017 п.5.6.15 При проектировании полов на грунте должна предусматриваться гидроизоляция под подстилающим слоем независимо от наличия подземных вод и их уровня.
СП 29.13330.2011 п.7.7 В полах по грунту гидроизоляция под бетонным подстилающим слоем должна быть предусмотрена:...
----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ИМХО, все эти колебания УГВ геологи с потолка рисуют
Так и есть. Вероятнее всего, прогнозируемого уровня не будет никогда. Ну или если изыскания были летом в сухую погоду, то подъем воды будет, но насколько никто не знает. Страхуются они.
Геология - наука творческая )))

Последний раз редактировалось Alkor527, 12.05.2023 в 06:42.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 07:39
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ИМХО, все эти колебания УГВ геологи с потолка рисуют
С потолка или откуда, но это официальный прогноз. Хоть он может и не нравиться.

А вот

Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Чтобы этого не делать, возьмите на 0.5 м выше.
всего лишь "философские" рассуждения.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 07:47
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


39
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2023, 07:51
#9
Olesya.


 
Регистрация: 11.05.2023
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Да



Замкнутая наплавляемая гидроизоляция подвала (стен и полов) не нужна.
Гидроизоляция полов в эксплуатируемых помещениях подвала нужна в любом случае.


----- добавлено через ~2 мин. -----

Так и есть. Вероятнее всего, прогнозируемого уровня не будет никогда. Ну или если изыскания были летом в сухую погоду, то подъем воды будет, но насколько никто не знает. Страхуются они.
Геология - наука творческая )))
Геологические изыскания проводились в апреле.
Olesya. вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 09:12
#10
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 290


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
всего лишь "философские" рассуждения.
СП 18.13330.2019 5.57 Отметка пола подвальных или иных заглубленных помещений должна быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м. При необходимости устройства этих помещений с отметкой пола ниже указанного уровня грунтовых вод следует предусматривать гидроизоляцию помещений или понижение уровня грунтовых вод. При этом необходимо учитывать возможность подъема уровня грунтовых вод во время эксплуатации производственного объекта.

Это дублируется во многих нормах. Можете еще встретить цифру в 0.2 м. Но я рекомендую придерживаться 0.5 м.


Если помещений нет, то на ваше усмотрение.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 10:27
#11
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Когда характеристики грунта принимают с уч. взвеш. действия воды (по указаниям в геологии о "верховодке" и о "утечках из коммуникаций") - это про другое поднятие уровня?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 10:55
#12
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Верховодка - это про другое. Ее уровень может быть и выше, он не является расчетным. Например, несколько дней идет дождь. Утечки из коммуникаций - тоже самое, частный случай.
Иногда в отчетах бывает такое, что грунтовых вод в скважинах нет, а про верховодку, что она может быть с выходом на дневную поверхность. Например когда сверху песок, а чуть ниже водоупор в виде глин.
Физико-механические характеристики грунтов основания должны приниматься с учетом того, что грунт может быть во влажном состоянии (типа мало ли что), чтобы не было непрогнозируемых осадок. А гидроизоляция фундаментов делается на установившейся уровень + пара метров на прогнозируемое его поднятие.

По идее, прогнозируемый (расчетный) уровень грунтовых вод должен основываться на многолетних наблюдениях, которых часто просто нет, поэтому и пишут геологи от балды +1,0-2,0 метра, бывает и больше.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 12:01
#13
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Верховодка - это про другое.
А вот болезнь. У кого подвал из блоков и сделан по изоляции кое как. Каждую весну шланги и насосы закупают. Едят они их что ли? Ну и частенько такие бедолаги на форум вылазят, особенно весной. Статистика наблюдений тем))).
ТС изолируйте все - вода дыру найдет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 14:52
#14
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
У кого подвал из блоков и сделан по изоляции кое как.
Мы ведь тут не про то как криво сделать, а про то как надо по уму.
Так можно все подряд здания в наплавляемую гидроизоляцию закатывать.
Если руки из ж...ы, хоть загидроизолируйся, не поможет.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 15:09
#15
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-05-12_16-02-38.png
Просмотров: 81
Размер:	366.2 Кб
ID:	255791
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 15:26
#16
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Нет
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 15:27
#17
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Только для физ/мех характеристик грунтов?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 16:04
#18
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Только для физ/мех характеристик грунтов?
В вашем отчёте даже не указано какая должна быть гидроизоляция (обмазачная, оклеечная). Ежу понятно что быть она в принципе должна.
Фразы такие в отчётах пишутся, чтобы снять с себя ответственность. Если что, моя хата с краю...
На любой площадке возможны утечки и возможно из-за осадков будет верховодка на дневной поверхности.
Не вопрос, если деньги некуда девать, можно оклеечную гидроизоляцию делать. Хуже не будет.
В Челябинске вон часто метеориты падают, тоже потенциально опасная территория. Надо ее всю бункером железобетонным срочно накрывать.

Последний раз редактировалось Alkor527, 12.05.2023 в 16:26.
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой уровень грунтовых вод расчётный

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой уровень грунтовых вод принимать при прогнозе потенциальной подтопляемости территории? Анкл Бенц Основания и фундаменты 11 08.05.2014 14:44
Какой брать удельный вес грунта при наличии грунтовых вод при расчете осадки фундамента Ann_T Основания и фундаменты 1 16.04.2014 11:47
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
Исполнительная схема плиты перекрытия - какой уровень проверяем? sys81 Технология и организация строительства 7 23.09.2013 22:05
Строительство с высоким уровнем грунтовых вод Regby Основания и фундаменты 11 19.04.2010 19:49