Добрый день!

Пустотные плиты перекрытия ПБ2,2-63-12-8 уложены на монолитный ЖБ пояс, опирание 120мм.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: БезПлит.jpg
Просмотров: 51
Размер:	320.0 Кб
ID:	256076Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плиты.jpg
Просмотров: 55
Размер:	182.3 Кб
ID:	256077

Необходимо установить шахту для вентканалов. Шахта будет выполнена из полнотелого кирпича, вес около четырёх тонн. Шахта частично будет установлена на несущую стену, частично на плиту. Беспокойство вызывает возможное защемление в зоне опирания плиты перекрытия.

Изначально хотел сделать так:
1) Залить бетоном (или заложить кирпичом) пространство в торце плит:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПлитыЗаполнитель.jpg
Просмотров: 53
Размер:	174.4 Кб
ID:	256078
2) Залить плиту для распределения нагрузки:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РаспределительнаяПлита.jpg
Просмотров: 47
Размер:	177.9 Кб
ID:	256079
3) Выложить шахту:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шахта_1.jpg
Просмотров: 46
Размер:	206.0 Кб
ID:	256080

Продолжение следует...

Просмотров: 1019
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2023, 11:41
#2
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шахта_2.jpg
Просмотров: 41
Размер:	302.0 Кб
ID:	256081Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шахта_3.jpg
Просмотров: 54
Размер:	164.1 Кб
ID:	256082

На следующем рисунке разными цветами обозначены проекции опирания:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шахта_4.jpg
Просмотров: 53
Размер:	223.1 Кб
ID:	256083
Желтый цвет - монолитный пояс
Зелёный цвет - торцы плит в зоне опирания
Синий цвет - плита

В обозначенной схеме меня немного настораживает возможное защемление плит перекрытия. В качестве альтернативы рассматриваю упрощённый вариант без распределительной плиты. Можно проклеить битумную гидроизоляцию в зоне опирания плит в качестве демпфера и опереть шахту на эту изоляцию. На данный момент альтернативный вариант кажется мне более разумным.

Можете указать на ошибки в моих рассуждениях? Заранее спасибо!
AndreyPo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание шахты вентиляции на пустотную плиту перекрытия в зоне её опирания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание большепролетной плиты перекрытия на плитную ж/б перемычку nik5379 Каменные и армокаменные конструкции 2 07.12.2020 21:34
Уменьшение толщины плиты перекрытия в зоне опирания на стены. Gar_ Железобетонные конструкции 26 05.11.2019 09:56
Почему опирание монолитного перекрытия на кирпичную стену рассматривают как шарнирный узел? Midimi Железобетонные конструкции 8 30.04.2016 14:53
Монолитный участок с опиранием на несущие стены и пустотную плиту перекрытия simpson23r Железобетонные конструкции 3 17.10.2012 15:26
Опирание перекрытия на стену 380 мм Oleg97 Конструкции зданий и сооружений 6 25.04.2012 11:21