Заполнение проемов в строительных конструкциях, отделяющих помещения от коридоров.
Inrez
 
Регистрация: 31.08.2020
Сообщений: 5

История следующая..
Здание торгового центра, достаточно длинный коридор с бутиками по обе стороны, в качестве перегородок используем стекло, а вот с заполнением проемов образовалась проблема. На моей памяти во всех ТЦ, бутики используют рольставни (самые обычные, без каких-либо изысканных решений). Согласно СП 1.13130.2020 п.п. 4.2.3 допускаются подъемно-опускные двери и ворота, когда обеспечена их жесткая фиксация в открытом состоянии с соблюдением высоты эвакуационного выхода в соответствии с требованиями настоящего свода правил - как эвакуационные выходы. Но экспертиза ссылается п. 5.2.7 СП 2.13130.2020 пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны отделяться от помещений стенами и перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участкам наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных дверями, люками, светопрозрачными конструкциями и др. и не пропускает.

Вариант сделать двери-самый простой, но с технологической точки зрения самый безобразный.
Использовать шторы-перекрыть эвакуационные выходы.

Есть решение господа? Одно дело обеспечить нормы ПБ, другое, совместить это с функционалом.
Просмотров: 4561
 
Непрочитано 20.05.2021, 13:34
#2
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


у вас нет нарушений п. 5.2.7 СП 2.

пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны отделяться от помещений ............. перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участкам наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных .................. и др.
Ваш случай - перегородка, проемы заполнены "и др."
Асашай вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Заполнение проемов в строительных конструкциях, отделяющих помещения от коридоров.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Объем помещения при расчете площади легкосбрасываемых конструкций leprecon Прочее. Архитектура и строительство 8 17.11.2021 11:38
Назначение номера помещения в экспликации для коридоров, тамбуров, лестниц, чердаков, вентшахт Tyhig Архитектура 47 22.08.2016 17:31
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
Иностранные источники о современных строительных конструкциях и строительстве Kusto Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.07.2009 00:37