| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка продольной арматуры плиты на крайней опоре

Анкеровка продольной арматуры плиты на крайней опоре

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.11.2013, 11:59 #1
Анкеровка продольной арматуры плиты на крайней опоре
Белозерова Татьяна
 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73

День добрый, помогите металлисту в железобетоне разобраться, приходится осваивать, а опытных спецов с которыми можно посоветоваться нету. Монолитная плита, по контуру монолитная балка. Анкеровка продольной верхней арматуры плиты в балке. если по нормам, то надо загибать по радиусу 5d в тело балки на длину анкеровки. для диаметра 12 это получается 66мм. и еще на отогнутом участке должны быть установлены хомуты, препятствующие разгибанию стержней. Смотрела в старых книжках примеры армирования плит, нигде нет этих хомутов. просто стержни загибаются и все. Такие хомуты ставятся, только если балка в колонну заходит. где найти, надо их ставить или нет??????? еще читала "рекомендации по проектированию ж/б монолитных каркасов с плоскими перекрытиями" так там предлагают два варианта анкеровки продольных стержней. 1 вариант - это отгиб, 2 вариант - устанавливают П-образные стержни, такие же как рекомендуют устанавливать по свободному краю плиты. В нормах вроде тоже можно осуществлять анкеровку стержней петлями. нужно ли в этих петлях соблюдать 5d ???. и можно ли их ставить там где плита балкой окаймлена? будет ли эта П образная арматура считаться анкеровкой для верхней арматуры плиты???????

Вложения
Тип файла: doc армирование края плиты.doc (256.0 Кб, 435 просмотров)


Последний раз редактировалось Белозерова Татьяна, 25.11.2013 в 12:22.
Просмотров: 7229
 
Непрочитано 25.11.2013, 12:12
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Это диаметр оправки 5d, а не радиус. Подпишите на своей детальки или КЖ.И (что у Вас не знаю) R30, этого будет достаточно.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 12:29
#3
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


про оправку спасибо, прочитала внимательнее. а про П-образные стержни?
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 12:52
#4
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


П- образки, как пралвило в плитах ставят по свободному контуру плиты. Если балка в колонну заходит, то хомутов колонны как правило будет достаточно. Если у Вас нет знакопеременных нагрузок, то просто загните стержень в балку. Почитайте руководство по конструированию ЖБК без предварительного напряжения. Там все понятно написано. Вы лучше свой узел нарисуйте, тогда понятно будет, что в Вашем случае посоветовать.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 12:57
#5
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


п-образные стержни - это анкеровка петлями - применяется, когда оба конца петли растянуты одинаково (см. п.2.39 руков-ва по конструированию) - не ваш вариант. Лучше анкерить по рамному узлу, однако расчет вести лучше в программе, т.к. нужно учесть соотношение жесткостей плита - балка на кручение, т.к. при малой жесткости балки на кручение у вас опорный момент уйдет частично в пролет, как ни анкери на опоре
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 13:07
#6
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


а в каком случае вообще оба конца петли могут быть растянуты одинаково? в центрально растянутом элементе что ли? вроде бы с какой силой верхний конец (извиняюсь) натянут, с такой же силой нижний и сопротивляется (если на длину анкеровки завести. если я просто отогну стержень в тело балки, тогда мне и поперечные стержни ставить надо? почему во всех книжках эти поперечные стрежни нарисованы когда только балка в тело колонны анкеруется? чтоб на разогнулся мой отогнутый стержень

----- добавлено через ~1 мин. -----
я считаю армирование плиты и балки в "Лире". как то еще дополнительно надо учитывать жесткости плиты и балки?
Вложения
Тип файла: doc Мой узел плита с колонной.doc (253.0 Кб, 436 просмотров)
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 14:00
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Белозерова Татьяна Посмотреть сообщение
будет ли эта П образная арматура считаться анкеровкой для верхней арматуры плиты???????
Конечно будет. Только затруднительно для производства.
Вложения
Тип файла: doc 14.doc (413.0 Кб, 499 просмотров)
Тип файла: rar 15.rar (765.8 Кб, 277 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 14:09
#8
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


Подскажите откуда такую красивую табличку скопировали? почему сложно то П-образные стержни? по всему контуру свободному ставим - и ничего. у меня балка только в одном месте стоит. все остальные края свободные. Просто если верхнюю арматуру отогнуть в тело балки, надо или не надо поперечные стержни????. в "руководстве" тоже читала, что надо, а потом конкретно рекомендации по армированию плит - нету никаких поперечных стержней против разгибания. просто сетки загнут или стержни и все. да и как там куда их там поставишь???
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 14:34
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Нормы ФРГ и Франции.
Хотите, ставьте. Гнуть-то в 2 раза больше нужно. Если можно заанкерить верхнюю арматуру отгибом (растяжение), нижнюю - прямым участком (сжатие), то зачем петля?
Вы же смотрели про плоские перекрытия, а там где колонна - нет поперечного стержня на длине анкеруемого стержня, поэтому и хомуты, а где плита в крайнюю балку, там анкеровка осуществляется за поперечный стержень, который и препятствует разгибанию.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 17:44
#10
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Сделайте проще: Установите Г- образный стержень и всё. Если Вы проектируете жесткий узел, то диаметр и длину стержня назначайте расчетом. Если в расчете принимали шарнир, то назначьте стержень по конструктивным требованиям. Не морочьте себе голову требованиями других стран. Изучите руководство по конструированию ЖБК без предварительного напряжения. Ваш случай стандартный. Конструктивные требования, нужные в Вашем случае, там описаны.
Если Вам так хочется поставить П- образку - ставьте, только с учетом выше написанного.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка продольной арматуры плиты на крайней опоре

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка сжатой арматуры gvs Железобетонные конструкции 76 07.07.2017 13:28
Анкеровка арматуры в торце плиты sys81 Железобетонные конструкции 35 22.06.2015 14:13
Вес арматуры на 1 м2 плиты Engineer IA Железобетонные конструкции 27 03.02.2014 07:33
Анкеровка. Анкеровка арматуры балки в крайнюю колонну @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 54 24.08.2011 18:03