Окна с приямками в техподполье
Extazy
 
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 25

Уважаемые коллеги, помогите с вопросом: У меня техподполье высотой 1.8 м для прокладки инженерных коммуникаций, так же в нем находятся помещения электрощитовой, теплового пункта и водомерного узла.
Согласно СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" п.7.4.2. В каждом отсеке подвального или цокольного этажа, выделенном противопожарными преградами, следует предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9 х 1,2 м с приямками. Свободную площадь указанных окон необходимо принимать по расчету, но не менее 0,2% площади пола этих помещений. Размеры приямка должны позволять осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка должно быть не менее 0,7 м).
Про техническое подполье ничего не сказано насчет подобных окон. Заказчик категорически отказывается их делать, ссылаясь, что у нас не подвал и не цокольный этаж.
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с данной проблемой, есть какой-нибудь другой документ где прописано, что нужно делать данные окна в техподполье? Что скажут пожарники при сдаче дома, если мы данные приямки уберем из проекта?
Просмотров: 39965
 
Непрочитано 01.11.2019, 08:05
#61
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
да, это возможно
Наткнулся на "эксперта", который считает иначе:
"Необходимы 2 окна в приямке, а не дверь эвакуационного выхода. Данные окна используются для установки дымососов – один вытяжной, другой приточный. Если установить их в двери, то заблокируете выход из подвал."

При том, что это окно в проветриваемом техподполье с продухами в наружных стенах!
Liam вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2019, 08:52
#62
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
"Необходимы 2 окна в приямке, а не дверь эвакуационного выхода. Данные окна используются для установки дымососов – один вытяжной, другой приточный. Если установить их в двери, то заблокируете выход из подвал."
Такая точка зрения вполне имеет право на существование, логика есть. Разные эксперты считают по-разному.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2019, 16:14
#63
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Наткнулся на "эксперта", который считает иначе:
"Необходимы 2 окна в приямке, а не дверь эвакуационного выхода. Данные окна используются для установки дымососов – один вытяжной, другой приточный. Если установить их в двери, то заблокируете выход из подвал."

При том, что это окно в проветриваемом техподполье с продухами в наружных стенах!

ерунду несет ваш эксперт. Пусть конкретно напишет, что именно из пункта СП 54 не выполнено. Окна есть? Есть! Приямки есть? Есть!
Асашай вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2023, 14:25
#64
Levsha23


 
Регистрация: 30.05.2023
Москва
Сообщений: 2


Подскажите, пожалуйста, предъявляются ли какие-либо требования к конструкции окон приямков? Или сможете что-то посоветовать из опыта проектирования. Открывание, материал профиля, количество камер стеклопакета, тип покрытия, требуемое сопротивление теплопередаче. В СП 54.13330.2016 и СП 4.13130.2013 про это ничего нет.

Или обычного ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом и открыванием внутрь будет достаточно? Так как окно не противопожарное, без фиксированного предела огнестойкости. Да и каких-то эстетических функций от окна в приямке не требуется. Главное, чтобы в случае пожара смогли потушить через них
Levsha23 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2023, 15:16
1 | #65
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Levsha23 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, предъявляются ли какие-либо требования к конструкции окон приямков?
Нет. Если в подвале есть эксплуатируемые помещения, то нормируется сопротивление теплопередаче.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2023, 16:25
| 1 #66
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


судя по риторике, стоит напомнить, что сопротивление теплопередаче определяется по СП 50
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Окна с приямками в техподполье

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
СП 2.13130 п. 5.4.16. окна лестничных клеток pablo_pavlovich Архитектура 23 06.03.2017 09:15
Могут ли ламели закрывать окна? deviser Пожарная безопасность 16 12.07.2015 00:49
При активизации видового окна масштабируется весь чертеж внутри этого окна. Gedezuk5 AutoCAD 4 06.07.2015 18:03