| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отказ свай в 0,2см регламентирует значение при забивке с подачей топлива или при добивке одиночными ударами без подачи топлива

Отказ свай в 0,2см регламентирует значение при забивке с подачей топлива или при добивке одиночными ударами без подачи топлива

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2016, 14:07 #1
Отказ свай в 0,2см регламентирует значение при забивке с подачей топлива или при добивке одиночными ударами без подачи топлива
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518

Согласно СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты:
Если фактический (измеренный) остаточный отказ <0.2см


то следует предусмотреть применение для погружения свай молота с большей энергией удара, при которой остаточный отказ будет >0.2см

Вопрос: регламентируется отказ при динамических испытаниях при забивке (добивке) свай сваебойным агрегатом с подачей топлива, либо же регламентируется отказ при добивке одиночными ударами без подачи топлива? У меня получается что при забивке на последнем метре средний отказ 0,6см. А после отдыха при испытании свай одиночными ударами без подачи топлива средний отказ от одного удара составил 0,05см.
Просмотров: 1498
 
Непрочитано вчера, 13:29
#2
down5000


 
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 35


поднимем тему через 8 лет. Может ответ появился

Вопрос: регламентируется отказ при динамических испытаниях при забивке (добивке) свай сваебойным агрегатом с подачей топлива, либо же регламентируется отказ при добивке одиночными ударами без подачи топлива? У меня получается что при забивке на последнем метре средний отказ 0,6см. А после отдыха при испытании свай одиночными ударами без подачи топлива средний отказ от одного удара составил 0,05см.
down5000 вне форума  
 
Непрочитано вчера, 13:51
1 | #3
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597


СП24 п. 7.3.7
Цитата:
Если фактический (измеренный) остаточный отказ s. < 0,002 м, то в проекте свайного фундамента следует предусматривать применение для погружения свай молота с большей энергией удара, при которой остаточный отказ будет s. > 0,002 м, а в случае невозможности замены сваебойного оборудования и при наличии отказомеров частное значение предельного сопротивления сваи Fu, кН, следует определять по формуле
т.е. если есть отказомер (но вряд ли), то можно оставить и маленький молот
ГОСТ 5686-2020 п. 7.2.4
Цитата:
Добивку сваи проводят последовательно залогами из трех и пяти ударов. Высота падения ударной части молота при добивке должна быть одинаковой для всех ударов. Для гидромолотов высота падения ударной части должна быть равна высоте подъема ударной части при производственной забивке. За расчетный принимают наибольший средний отказ.
На горячую одинаковой высоты и тем более залог ровно в 3 или 5 ударов не получится, поэтому испытания должны быть на холодную.
См. также примечание к таблице 7.13 СП24 вроде как допускает брать залог из 10 ударов при забивке. Добивка же по п. 4 табл. 7.13
Цитата:
Дизельный при контрольной добивке одиночными ударами без подачи топлива
27legion вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отказ свай в 0,2см регламентирует значение при забивке с подачей топлива или при добивке одиночными ударами без подачи топлива

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Учет уплотнения грунта при забивке свай ander Основания и фундаменты 30 29.03.2016 00:24
Какое значение вдавливающей нагрузки указывать при статическом испытании свай vlasctelin Технология и организация строительства 15 28.03.2016 16:27
Сваи-стойки и проектный отказ свай ander Основания и фундаменты 21 18.07.2014 14:15
Вопрос по забивке свай Garbag Основания и фундаменты 3 05.07.2006 10:53