Непрочитано 09.06.2020, 18:07
Опирание лицевого кирпича на свешенный газобетон. Выдержит ли блок?
cnstrctv
 
Регистрация: 08.03.2017
Сообщений: 6

Подскажите, выдержат ли 2 газобетонных блока сверху нагрузку из облицовочного кирпича 88 мм высотой 6м?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия 2 ряда двг.png
Просмотров: 1538
Размер:	41.5 Кб
ID:	227244  


Последний раз редактировалось cnstrctv, 09.06.2020 в 20:59. Причина: уменьшил размер схемы
Просмотров: 19806
 
Непрочитано 27.05.2021, 14:32
#21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


странное решение....
логичнее всего было выполнить навесной фасад.
может быть пробить гнезда по низу кладки из ячеистого бетона, завести и закрепить консольно к плите какой-нибудь открытый профиль? тут правда проблема промерзания...
Но и этот вариант какой-то ненадежный....
А плита вообще рассчитана на такие краевые усилия? и блок то свешивается, а еще и облицовочный кирпич.... любопытства ради, cnstrctv, у вас есть чертежи армирования плиты?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2021, 16:30
#22
cnstrctv


 
Регистрация: 08.03.2017
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
странное решение....
логичнее всего было выполнить навесной фасад.
может быть пробить гнезда по низу кладки из ячеистого бетона, завести и закрепить консольно к плите какой-нибудь открытый профиль? тут правда проблема промерзания...
Но и этот вариант какой-то ненадежный....
А плита вообще рассчитана на такие краевые усилия? и блок то свешивается, а еще и облицовочный кирпич.... любопытства ради, cnstrctv, у вас есть чертежи армирования плиты?
Я не стал создавать новую и тему и, наверное, первое сообщение вводит в заблуждение. В предыдущем посте выложил фото, как сделал и нарисовал схему. Фундамент под облицовку не связан с плитой.
cnstrctv вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2021, 17:37
#23
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от cnstrctv Посмотреть сообщение
Прошу посмотреть на схему, допустимо ли сдвигать облицовку относительно центра ленты?
В принципе допустимо, на устойчивости фундамента это мало скажется.
Цитата:
Сообщение от cnstrctv Посмотреть сообщение
Фундамент под облицовку не связан с плитой.
Неудачное решение.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2021, 19:07
#24
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Если, я правильно понял из картинок, то во всей этой конструкции по сути нет фундаментной плиты и цоколя. Отсюда и проблемы конструирования, опирания, утепления... Подлитая лента никак не связана с основной плитой. Все это лежит на уровне дневной поверхности. Есть такое явление, как силы морозного пучения, которые не учитывать никак нельзя.
Как-то так...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2021, 19:57
#25
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от cnstrctv Посмотреть сообщение
В итоге прислушался и подлил ленту.
Прошу посмотреть на схему, допустимо ли сдвигать облицовку относительно центра ленты?
Сдвинуть вполне можно, но хорошо бы добавить гибкие связи между облицовкой и стеной.

Если цокольная лента не будет давать осадку, а облицовка трескаться, то такую картинку надо во все справочники поместить, безупречное решение. Но нужна защита основание от промерзания и воды.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2021, 22:07
#26
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от cnstrctv Посмотреть сообщение
Я не стал создавать новую и тему и, наверное, первое сообщение вводит в заблуждение. В предыдущем посте выложил фото, как сделал и нарисовал схему. Фундамент под облицовку не связан с плитой.
Я бы не стал так заморачиваться, как у вас на фото. В одном из больших проектов я делал цоколи облицовки и основной стены отдельными, НО они стояли на плитном ростверке и разность деформаций была никакой. Я бы вам посоветовал обратить свой взор на утепление минплитой 100-150мм и последующей отделкой "гибким" камнем. Там и с паропроницаемостью все должно хорошо и и гидроизоляцией. Ваше решение плохо прогнозируемо. Да подушка из щебенки это хорошо, но разность осадок облицоки и основной стены по-идее должна быть чувствительной именно для облицовки. Упасть врядли при достаточном количестве нормальных гибких связей, но потрещать или выпучить очень даже...
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2021, 22:33
#27
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от cnstrctv Посмотреть сообщение
. В предыдущем посте выложил фото, как сделал и нарисовал схему. Фундамент под облицовку не связан с плитой.
Да, я про предыдущее. ... Именно странное решение, не неправильное, не хорошее.
Если бы был ленточный фундамент - я бы сказал что решение плохое, пояс выполнен на разуплотненном грунте, и на иной глубине залегания.
Если были бы связи (гибкие, или жесткие, в том числе через вкладыши) - я бы сказал что это нормальный надежный вариант(если выполнен расчет и нормально законструирована плита).
А тут отдельная конструкция... Но она закольцована, то есть вряд ли сильно сьедет при небольшой длине стен. То есть может быть и не будет трещать.... Но я бы все-равно перешел на навесной фасад... И это необязательно пластик, сайдинг итп....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2021, 09:30
#28
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Стандартное решение это - цоколь из полнотелого красного кирпича, на кирпич кладут гидроизоляцию, а на нее газоблок и облицовочный кирпич
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2021, 14:56
#29
SVD500


 
Регистрация: 26.11.2021
Сообщений: 1


Вы облицовку уже сделали на ленту? Хотелось узнать как результат. У меня подобная проблему, думаю опирать на блок или залить ленту вокруг плиты. Боюсь, что при опирании на ленту облицовка и несущие стены будут играть относительно друг друга и все потрескается, так как будет перевязка облицовки и газоблока.
SVD500 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2023, 11:44
#30
эдем


 
Регистрация: 23.04.2023
Сообщений: 2


а МОЖНО ОПИРАТЬ КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ НА 1Й РЯД ГАЗОБЛОКА , ЕСЛИ ГАЗОБЛОК СТОИТ НА ФУНДАМЕНТЕ БЕЗ СВИСАНИЯ?
эдем вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2023, 12:17
#31
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от эдем Посмотреть сообщение
а МОЖНО ОПИРАТЬ КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ НА 1Й РЯД ГАЗОБЛОКА , ЕСЛИ ГАЗОБЛОК СТОИТ НА ФУНДАМЕНТЕ БЕЗ СВИСАНИЯ?
Можно, но лучше подпилить блок. Лицевая кладка кроме декоративной функции защищает пеноблок от внешних воздействий.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.04.2023 в 20:02.
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 23.04.2023, 12:50
#32
эдем


 
Регистрация: 23.04.2023
Сообщений: 2


120 блоков пилить(((((((((
эдем вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2023, 13:10
#33
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от эдем Посмотреть сообщение
120 блоков пилить
взять шириной 300 и заодно какой-нибудь Д600-800
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2023, 18:14
| 2 #34
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 974


Цитата:
Сообщение от эдем Посмотреть сообщение
120 блоков пилить(((((((((
А незащищенный от атмосферных фоздействий торец ГБ на уровне цоколя оставлять это нормально, да?
Армопояс по ФБС это как подтяжки с ремнем надевать.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2023, 15:08
| 1 #35
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от эдем Посмотреть сообщение
а МОЖНО ОПИРАТЬ КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ НА 1Й РЯД ГАЗОБЛОКА , ЕСЛИ ГАЗОБЛОК СТОИТ НА ФУНДАМЕНТЕ БЕЗ СВИСАНИЯ?
У вас уже есть монолитный пояс. Что мешает его увеличить и сделать перфорацию? При высоте МП 300 мм длину вкладышей утеплителя можно сделать 800 мм. Заодно и блоки ФБС можно не 400, а 300 мм взять.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2023, 15:45
#36
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Offtop: По теме.
Бардак, конечно. Надо наказывать за газобетонные цоколи.
Надо рассчитать скол вертикальной трещины по пособию к старому снип Каменные конструкции (там где про опорные подушки под перемычками).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2023, 16:34
#37
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Бардак, конечно. Надо наказывать за газобетонные цоколи.
если это цоколь опять же.
СТО 501-52-01-2007
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВОЗВЕДЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТЫХ
БЕТОНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6.3.9. Кладка наружных стен проводится по цоколю здания высотой не менее 500 мм (от уровня отмостки).
Не очень люблю СТОшки, но цоколь в нормативке описан только тут.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опирание лицевого кирпича на свешенный газобетон. Выдержит ли блок?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выдержит ли сборная пустотная плита парапет в полтора кирпича высотой 1,85м? SSTRESS Железобетонные конструкции 21 07.09.2017 11:10
Блок эдитор открывает несколько минут. Red Nova Динамические блоки 8 02.12.2016 17:59
Опирание плит на стену из кирпича и монолитного пенобетона! inzhener-anechka Прочее. Архитектура и строительство 2 01.11.2012 11:15
Опирание ж.б. перемычек на газобетон. Толщина армированного растворного шва rontiy Конструкции зданий и сооружений 3 08.10.2012 13:11
Опирание облицовочного кирпича через слой пеноплэкса Нелиней_Анизотропыч Каменные и армокаменные конструкции 9 12.03.2012 10:41