Добрый день, уважаемые коллеги. Первый раз сталкиваюсь со следующей задачей: Имеется нефтеперерабатывающий завод. На его территории имеются резервуарные парки. Группы резервуаров по 4 шт. Разделяются некими ограждающими стенками. Их назначение - исключить в случае аварийного пролива нефти из резервуара, распространение нефтепродукта по территории завода. Сама стена высотой 1.8 м, от отметки планироки внутренней зоны. стена из моноитного жб, толщ. 300. Но есть задача: устроить в ней ворота для проезда автомашин, в т.ч. пожарной. Но ворота должны быть герметичными. Посоветуйте, может есть готовая серия с подобными воротами. или что - нибудь в этом роде. Размер ворот - 3,5 по ширине. Тип ворот: подъёмные или раздвижные - не важен, главное, если подъёмные, то высота должна обепечить проезд. И в любом случае, ворота должны быть герметизирующими, чтоб ничто не вытекало при аварии. Заранее благодарен !
Просмотров: 4626
 
Непрочитано 18.03.2008, 16:15
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от ХОТЯБЫЧ Посмотреть сообщение
Но есть задача: устроить в ней ворота для проезда автомашин, в т.ч. пожарной.
п.3.10 СНиП 2.11.03-93 гласит, что эта дорога (въезд) должна быть на уровне борта (обваловки), т.е. выше уровня жидкости. И то, это делается, если не обеспечивается подача огнетушащих средств в резервуары с дороги. А обычно это выполняется.
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 15:34
#3
ХОТЯБЫЧ


 
Регистрация: 01.11.2007
Сообщений: 53


спасибо, но нужно обеспечить въезд не только пожарным машинам. Кроме того планировочные отметки внутри рез. парка и снаружи примерно одинаковые, а устроить нечто вроде пандусов не представляется возможным, как быть ?
ХОТЯБЫЧ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2008, 17:06
#4
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от ХОТЯБЫЧ Посмотреть сообщение
а устроить нечто вроде пандусов не представляется возможным, как быть ?
Обойтись без заезда.
Для заезда при ремонте, сливать жидкость и снимать плиты борта.
Заезжать туда пожарной машине - глупость, еще и опасная. Всё надо подавать снаружи.
Владимир. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Герметизирующие ворота в резервуарном парке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Применяются ли сейчас металлические утепленные ворота с остеклением и калитками? searcher Конструкции зданий и сооружений 7 16.03.2008 23:41
Чудесные ворота Yuriy Прочее. Архитектура и строительство 27 15.12.2005 18:09