Непрочитано 02.09.2009, 21:54 #1
Длина коридора и разделение его перегородками
Стахова Ольга
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 35

Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться со СНиПами.
Имеется общежитие коридорного типа. Длина коридора не больше 60 метров. В СНиП 31-01-2003 Написано "Коридоры следует разделять перегородками с дверями огнестойкостью EI 30, оборудованными закрывателями и рсполагаемыми на оасстоянии не более 30 метров одна от другой и от торцов коридора"....Я так понимаю, это не противопожарные перегородки??? А В СНиП 21-01-97 читаем: "Коридоры длиной более 60 метров следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по СНиП 2.04.05, но не должна превышать 60 м". Т.е. в первом случае у меня один пож.отсек, хоть и разделенный перегородками, а во втором случае-2 пожарных отсека? Что-то я никак не разберусь:-(
Просмотров: 19596
 
Непрочитано 03.09.2009, 07:10
#2
Мустафин В

архитектурное проектирование
 
Регистрация: 17.05.2007
Екатеринбург
Сообщений: 69
<phrase 1= Отправить сообщение для Мустафин В с помощью Skype™


п. 5.17 .... Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа.
так что в Вашем случае оба раза один пожарный отсек
Мустафин В вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 08:52
#3
Стахова Ольга


 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 35


Спасибо за ответ! А как тогда понимать эти разночтения? Если у меня коридор 55 метров длиной, надо его разделять перегородками или нет? По СНиП 31-01-2003-надо, по СНиП 21-01-97* можно не разделять
Стахова Ольга вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 09:12
#4
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Читаем СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути м выходы" п. 5.3.29.
""Коридоры при длине более 60 метров следует разделять перегородками с самозакрывающимися дверями..."
Длина коридора 55 м => можно не разделять.
Цитата:
первом случае у меня один пож.отсек, хоть и разделенный перегородками, а во втором случае-2 пожарных отсека?
Кстати, пожарные отсеки выделяются противопожарными стенами, а не перегородками.
ArxNorm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 09:24
#5
Стахова Ольга


 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 35


Извините за настойчивость, я эти СНиПы и СП прочитала, но все-таки: чтоже делать с п.7.2.2. СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"
цитирую: Коридоры следует разделять перегородками с дверями огнестойкостью EI 30, оборудованные закрывателями и располагаемыми на расстоянии не более 30 м!!!! одна от другой и от торцов коридора???
Стахова Ольга вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 09:39
#6
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


По тому же СП - Здания жилые многоквартирные относятся к Ф1.3.
Гостиницы, общежития - Ф1.2.
У Вас общежитие - при чем тут СНиП на жилые дома?
ArxNorm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 09:50
#7
Стахова Ольга


 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 35


Раньше были хорошие СНиПы отдельно по гостиницам, отдельно по общежитиям и так далее, теперь все несколько запутано, помогите разобраться. Этот СНиП "Здания жилые многоквартирные" также распространяется на общежития квартирного типа, по какому СНиПу проектируются общежития коридорного типа я не нашла:-( Если ВЫ мне подскажете буду благодарна. В СаНПине про разделение коридора перегородками ничего не сказано.
Стахова Ольга вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 10:13
#8
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Насколько я знаю, основными руководящими документом по пожарной безопасности является "Технический регламент" и СП к нему.
Ими и следует руководствоваться. А СНиПами - только в тех частях, где они "Тех. регламенту" не противоречат.
СНиП 2.08.02-89*"Общественные здания" распостраняется также на общежития и спальные корпуса (см. приложение 1)
А СНиП на жилые здания распостраняется только на общежития квартирного типа.
Ежели у Вас не общежитие квартирного типа - пользуйтесь СНиПом на общественные здания. И тех. регламентом.
ArxNorm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 10:22
#9
Стахова Ольга


 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 35


Спасибо! Уберу тогда свои перегородки через 30 метров и буду руководствоваться Тех. регламентом и СП к нему:-)
Только СНиП 2.08.02-89* распространяется на общежития для учебных заведений, а у меня для рабочих.
Меня с перегородками смутил еще тот факт, что в старом СНиПе 2.08.01-89* "Жилые здания", который действовал на ВСЕ общежития. тоже было написано про эти перегородки через 30 метров. С Уважением, Ольга
Стахова Ольга вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Длина коридора и разделение его перегородками

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 Admin Разное 468 01.01.2009 19:49
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41