Длина коридора и разделение его перегородками
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 19596
|
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Читаем СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути м выходы" п. 5.3.29.
""Коридоры при длине более 60 метров следует разделять перегородками с самозакрывающимися дверями..." Длина коридора 55 м => можно не разделять. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 35
|
Извините за настойчивость, я эти СНиПы и СП прочитала, но все-таки: чтоже делать с п.7.2.2. СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"
цитирую: Коридоры следует разделять перегородками с дверями огнестойкостью EI 30, оборудованные закрывателями и располагаемыми на расстоянии не более 30 м!!!! одна от другой и от торцов коридора??? |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 35
|
Раньше были хорошие СНиПы отдельно по гостиницам, отдельно по общежитиям и так далее, теперь все несколько запутано, помогите разобраться. Этот СНиП "Здания жилые многоквартирные" также распространяется на общежития квартирного типа, по какому СНиПу проектируются общежития коридорного типа я не нашла:-( Если ВЫ мне подскажете буду благодарна. В СаНПине про разделение коридора перегородками ничего не сказано.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Насколько я знаю, основными руководящими документом по пожарной безопасности является "Технический регламент" и СП к нему.
Ими и следует руководствоваться. А СНиПами - только в тех частях, где они "Тех. регламенту" не противоречат. СНиП 2.08.02-89*"Общественные здания" распостраняется также на общежития и спальные корпуса (см. приложение 1) А СНиП на жилые здания распостраняется только на общежития квартирного типа. Ежели у Вас не общежитие квартирного типа - пользуйтесь СНиПом на общественные здания. И тех. регламентом. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 35
|
Спасибо! Уберу тогда свои перегородки через 30 метров и буду руководствоваться Тех. регламентом и СП к нему:-)
Только СНиП 2.08.02-89* распространяется на общежития для учебных заведений, а у меня для рабочих. Меня с перегородками смутил еще тот факт, что в старом СНиПе 2.08.01-89* "Жилые здания", который действовал на ВСЕ общежития. тоже было написано про эти перегородки через 30 метров. С Уважением, Ольга |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |