20.04.2012, 17:02 | #1 | |
Конструкция и установка нивелировочных марок в фундаменты зданий на вечной мерзлоте Республики Коми
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,630
|
||
Просмотров: 5627
|
|
||||
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 180
|
Осадочные марки в фундаментах на мерзлоте ничем не отличаются от марок не на мерзлоте. Мы в Воркуте марки зданий на 6-7 поставили - интересно наблюдает ли кто нить за ними )) А по устройству привязочных реперов - это тебе лучше к геодезистам, которые изыскания делали.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,630
|
SkyMan ну хорошо.
А по маркам не на мерзлоте как дела обстоят ? Как их проектируют ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.04.2012 в 23:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 180
|
1. ПОСОБИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ (ЦНИИПРОМЗДАНИЙ), Москва – 2004.
п.12.4. Определение вертикальных и горизонтальных перемещений и кренов оснований и фундаментов. 2. ГОСТ 24846-81 ГРУНТЫ.МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. 3. Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений (НИИОПС им. Герсеванова, 1975 г.) 4. СО 153-34.21.322-2003 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ОСАДКОЙ ФУНДАМЕНТОВ И ДЕФОРМАЦИЯМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СТРОЯЩИХСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. 4. СНиП 3.01.03-84 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Конструкцию и способ установки самой марки выбирать так, чтобы ее положение оставалось неизменным относительно конструкции в процессе эксплуатации и можно было точно установить нивелирную рейку. На металлические элементы - риски или пометки краской. В железобетоне мы обычно сверлим отверстия и загоняем анкера - распорные либо на химсоставах типа HILTI. Последний раз редактировалось SkyMan, 21.04.2012 в 13:17. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |