Конструкция и установка нивелировочных марок в фундаменты зданий на вечной мерзлоте Республики Коми
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,630

Разрабатываем ПД угольной шахты на вечной мерзлоте Республики Коми , г. Воркута.
Естественно сверху промплощадка с пром. зданиями.
Я разрабатываю новый раздел "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства".
В частности определяю необходимость мониторинга.

Согласно ТСН 50-301-96 «Республики Коми Проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений, возводимых в районах распространения вечномерзлых грунтов Республики Коми» приложение 3:
В состав работ включаются два вида наблюдений: геодезическая съемка и измерение температуры в термометрических скважинах. В состав инженерно-геокриологического мониторинга должны быть также включены наблюдения за воздействием объектов на окружающую среду.
Наблюдения за деформациями зданий и сооружений осуществляются геодезической нивелировкой марок, заложенных в ростверки фундаментов по каждой строительной оси. При невозможности проведения геодезической съемки допускается устройство специальных строительных маяков, устанавливаемых в наиболее опасных местах.

Судя по всему я должен выдавать задание я-КЖ на установку этих марок в фундаментах. Хотя на стадии ПД они их вряд ли изобразят...
Также возможно я должен выдавать задание я-генплан на установку реперов внешней сети зданий.

Интересует конструкция и установка нивелировочных марок в фундаменты зданий на вечной мерзлоте Республики Коми.
Какие правила регламентируют установку таких марок ?

Нашёл "Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей", но как понял они регламентируют государственные геодезические сети. Хотя там этого прямо не написано.
В принципе нашёл нужные реперы в этих правилах.
Нашёл нужные марки в этих правилах.
Но сомневаюсь в том что эти правила и надо применять.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 20.04.2012 в 18:21.
Просмотров: 5627
 
Непрочитано 20.04.2012, 18:26
#2
SkyMan


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 180


Осадочные марки в фундаментах на мерзлоте ничем не отличаются от марок не на мерзлоте. Мы в Воркуте марки зданий на 6-7 поставили - интересно наблюдает ли кто нить за ними )) А по устройству привязочных реперов - это тебе лучше к геодезистам, которые изыскания делали.
SkyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 20:01
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,630


SkyMan ну хорошо.
А по маркам не на мерзлоте как дела обстоят ?
Как их проектируют ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 20.04.2012 в 23:42.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2012, 13:03
#4
SkyMan


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 180


1. ПОСОБИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ (ЦНИИПРОМЗДАНИЙ), Москва – 2004.
п.12.4. Определение вертикальных и горизонтальных перемещений и кренов оснований и фундаментов.
2. ГОСТ 24846-81 ГРУНТЫ.МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
3. Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений (НИИОПС им. Герсеванова, 1975 г.)
4. СО 153-34.21.322-2003 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ОСАДКОЙ ФУНДАМЕНТОВ И ДЕФОРМАЦИЯМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СТРОЯЩИХСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.
4. СНиП 3.01.03-84 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

Конструкцию и способ установки самой марки выбирать так, чтобы ее положение оставалось неизменным относительно конструкции в процессе эксплуатации и можно было точно установить нивелирную рейку. На металлические элементы - риски или пометки краской. В железобетоне мы обычно сверлим отверстия и загоняем анкера - распорные либо на химсоставах типа HILTI.

Последний раз редактировалось SkyMan, 21.04.2012 в 13:17.
SkyMan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструкция и установка нивелировочных марок в фундаменты зданий на вечной мерзлоте Республики Коми

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме: