Определение категории по пожароопасности кухни ресторана
May_Ever
 
инженер-технолог
 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 76

Здравствуйте! Выполняю проект столовки, по желанию заказчика мясной, горячий и холодный цеха совмещены в одном помещении. Также тут производится мойка кухонного инвентаря. Это помещение пока назвала "кухней" в экспликации. Но: температурно-влажностные режимы данных цехов абсолютно разные. Как ТАКОЕ откатегорировать?
Просмотров: 20474
 
Непрочитано 20.09.2012, 18:56
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Ну, наверное, мясной и холодный цеха, а также мойка кухонного инвентаря не создают пожарной опасности.
Остаются горячий цех, по нему и категорируйте.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 04:34
#3
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


а с чего вы взяли что их категорировать нужно?
xopolllo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 09:21
#4
May_Ever

инженер-технолог
 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 76
<phrase 1=


потому что это производственное помещение, т.к. ведется производство (изготовление) продукции.на это конечно есть разные точки зрения, но чтобы избежать излишних вопросов - лучше откатегорирую.пока поставила Д-жарк.
May_Ever вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 09:28
#5
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


На мой взгляд больше подходит категория "Г" (Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.)
Почти тоже, что и "Д" (в плане безопасности) но больше подходит.
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 14:01
#6
May_Ever

инженер-технолог
 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 76
<phrase 1=


не может быть там Г.у меня нет газа, электроплита.мазут по тарелкам не разливают.так что не Г
May_Ever вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 18:42
#7
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от May_Ever Посмотреть сообщение
не может быть там Г.у меня нет газа, электроплита.мазут по тарелкам не разливают.так что не Г
Ну не сжигается у Вас ничего из топлива - хорошо, но всё равно остается "Негорючие вещества и материалы в горячем...состоянии". Сварочные посты тоже категорируются как "Г", хотя при электросварке топливо не сжигается. Тем более что Вас беспокоит? С точки зрения нормативных документов по пожарной безопасности категория "Г" не более опасна, чем "Д".
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 18:55
#8
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Имхо чистая категория Г. Т.к. Из печки достаются горячие вещества плюс раскалленные конфорки. Особовъедливые эксперты могут заставить считать пожарные нагрузки. Практически у всего есть теплота сгорания, даже у картофеля (1.12 МДж/кг если память не изменяет), а это уже категория В* со всеми вытекающими, хоть это и маразм, но эксперт может оказаться другого мнения.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 19:03
#9
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Также посмотрите "Перечень зданий и помещений предприятий Минсельхоза России с установлением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности" там есть пункт 3.6.3.22 "Отделение варочное" тоже категорируется как "Г". Я понимаю, что у Вас не Минсельхоз, но аналогия очевидна.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 20:34
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Почему негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии и т.д. (категория Г).
А масло что не горит. И потом электроплиты, электропроводка и прочее - все это создает пожароопасность.
Думаю по горячему цеху и надо категорироваться, а это не ниже категории В.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 08:59
#11
May_Ever

инженер-технолог
 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 76
<phrase 1=


Спасибо, теперь мне есть над чем задуматься. А эксперты к кому-то с кухней приставали? Может, её вообще стоит не категорировать? На практике что-то говорят по этому поводу?
May_Ever вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 17:45
#12
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Нормативка - тайга, эксперт - медведь. Тут все зависит от толкования норм, а кто как их будет толковать и до чего докопаться решит...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2012, 15:39
1 | #13
Gera_in


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 4


Г - для горячего цеха, остальные цеха - Д, моечная тоже Д.
(из проекта, прошедшего экспертизу )))
Gera_in вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 09:25
#14
May_Ever

инженер-технолог
 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 76
<phrase 1=


Вот так да, действительно, как эксперту на душу положит...)
May_Ever вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Определение категории по пожароопасности кухни ресторана

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Курсач. Бизнес-центр. У кого есть желание помочь, чтото подсказать, загляните) FaberCastell Архитектура 7 18.09.2012 00:54
Определение категории производственного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (на производстве вспененного полиэтилена) @@Della@@ Конструкции зданий и сооружений 7 02.02.2012 18:42
Определение категории пожарной опасности ВРУ-10 кВ exuvie Прочее. Архитектура и строительство 3 25.04.2010 22:35
Определение категории помещений общественных зданий Rey Технологические решения (ТХ) 7 13.03.2010 15:02
Определение категории объекта по теплообеспечению легенда Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.09.2008 10:08