| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.02.2013, 09:51 | #1 | |
Перепад высот смонтированных ж/б пустотных плит перекрытия
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 14406
|
|
||||
инженер-реставратор Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
Сообщений: 122
|
Можно написать про повышение нагрузки за счет увеличения толщины пола до приведения к одинаковой отметке, сюда же перерасход материала на лишнюю толщину. Опять-таки, как это отразится на проектном "нуле"?
А как же перепад не затрагивает 2-х рядом стоящих плит? Или там перепад уровней в разных помещениях, отделенных несущими стенами получается? |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Цитата:
Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным конструкциям или частям сооружений, приведены в табл. 11. ...Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка 20 мм Возможно это вам поможет. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 2
|
Всем спасибо большое за ответы! Только сейчас прочитал их, начну читать документы которые вы подсказали.
4245, Цоколь - кирпич. Честно говоря сейчас нет возможности проверить перепад высот опорной поверхности. К сожалению замечено это было когда уже выполнили и стены и перекрытие второго этажа. Как так получилось не знаю. Hooliganka, перепад идет в одном помещении, но плиты положены криво так что перепада между ними в виде ступеньки нет, такое заметно при помощи уровня. На нуле это действительно отразилось, если выравнивать песком и заливать полы по проекту то появиться порог высотой 5 см относительно соседнего помещения. Forrest_Gump, согласен с вами, не знаю как все это принималось, но я на тот момент еще в этой конторе не работал. В момент когда устроился на доме уже начинали делать кровлю. Последний раз редактировалось BarEvg, 25.02.2013 в 13:08. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагружение пустотных плит | specialistv | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 02.10.2013 10:16 |
маркетинговое исследование рынка плит перекрытия в России | swt109 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 24.12.2011 20:39 |
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия | Виктория М* | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 14.12.2011 16:34 |
Огнестойкость ж/б перекрытия в зависимости от конструктивной схемы здания. | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 5 | 28.10.2011 16:58 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |