12.11.2019, 22:27 | #1 | |
Как рассчитать стену подвала с контрфорсами ?
Личинка проектировщика
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
||
Просмотров: 5473
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625
|
Подробности уже не помню, но в СП 15 есть некий коэффициент m к внецентренному сжатию. Этот коэффициент на опорах (контрфорсах) будет стремиться к 1, а в пролёте между ними 0,25-0,5. В принципе, вы можете подобрать шаг пилястр/контрфорсов, чтобы стена несла внецентренное сжатие. Если это не получается, то надо переходить на ж.б. стены.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Цитата:
Цитата:
Если же все таки вводить контр форсы, то расчетная схема меняется, путем разворота этой балки и ее опиранием на контр форсы. И вопрос именно по расчету стены на изгиб. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Еще конструктивное решение на рисунке 59 из пособия, фундамент делают именно только для контрфорс/пилястр, сама же стена ставится на перемычку. Возможно таким образом пытаются привести работу стены к балка.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Там особо не поиграешься, массивную стену делать не хочется, а контрфорсы можно спрятать в стены самого подвала. Хочется сделать ее по толщине блока ФБС - 0.6м
----- добавлено через ~39 мин. ----- При такой высоте стены, по расчету на изгиб, контрфорсы необходимо делать с шагом 1.2м
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625
|
Цитата:
Цитата:
Может быть меня сейчас поправят, но я читаю этот пункт так, что в тексте СП опечатка и пункт касается и внецентренного сжатия. Потому как какая разница центральное сжатие или нет, если речь об учтёте поперечных стен. Ладно сдаюсь. Соврал. Вы правы. mg не улучшает ситуацию. Да нет. Я прав. Вы можете рассматривать столб между поперечными стенами, а контрфорс рассматривать как усиление середины стены. То есть участок с контрфорсом просто рассматривать как стену таврового сечения. А на опорах-поперечных стенах и без тавра будет mg=1. А в середине небольшой контрфорс-тавр длиной L-H/3*2. Это даст вам +20-30% прочности. + армирование ещё 15-20%. А дальше ж.б. ----- добавлено через ~4 мин. ----- И вы неверно интерпретируете расчётную схему. Считается столб/пилон/кусок стены.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.11.2019 в 10:10. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Все верно, если речь идет о внецентренно сжатом участке стены. Но если мы вводим пилоны, контрфорсы и т.д. при соотношении высоты стены к пролету больше 2, и эксцентриситетом е > 1, то стену нужно считать как горизонтально изгибаемый элемент. По типу самонесущих стен в зданиях с гибкой конструктивной схемой.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625
|
Это которые тоже вроде как считаются на внецентренное сжатие ?
Цитата:
Ну и просто интуитивно. ФБС могут пройти до 3 м высот стен подвала. Без обоснования, просто так угадываю сейчас.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
SergeyKonstr, предлагаете разделить участок между пилястрами на горизонтальную и вертикальную балку единичной ширины и проверить на изгиб и внецентренное сжатие соответственно ? Тогда можно ли считать вертикальную "балку" шарнирно опертой ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Вопрос не в нижней опоре, а в верхней. На всех примерах, во всех пособиях, на стену подвала опирается плита перекрытия. Если этого опирания нет, как в моем случае (торцевая стена),
то это не стена подвала, а подпорная стена. Верно ? И тут либо уж считать массивную стену, либо с ребрами жесткости. Ну в общем пока что остановился на следующих проверках: 1. Расчет участка стены между контрфорсами на изгиб из плоскости.Offtop: Расчет горизонтального балки, назову его так. 2. Проверка на поперечную силу при изгибе из плоскости. 3. Расчет внецентренно сжатого столба прямоугольного сечения, участок между контрфорсами. Offtop: Расчет вертикальной балки 4. Расчет Таврового вертикального столба (контрфорса) на внецентренное сжатие и срез по неперевязанному сечению. 5. Расчет по деформациям растянутой поверхности кладки Прокомментируете ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 13.11.2019 в 15:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
Цитата:
Насчет контрфорсов из ФБС: не очень понятно, как они будут перевязывать в узле стыка со стеной. Если там будет перевязка, то блок стены через ряд опираться на контрфорс не будет. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
ник25, спасибо за комментарий. Собственно так и считал, контрфорсы по консольной схеме, вертикальную балку - как стену опертую по трем сторонам.
Уже разложили блоки, перевязка стены в две стороны, в помещении подвала роль контрфорсов выполняют стены, между стены выполнены контр форсы со стороны засыпки.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Цитата:
Цитата:
Если стена из блоков, опертая на перекрытие и пол подвала не проходит, то рациональнее применить известное решение с армированными шпонками, можно заармировать и швы. В любо случае считать стену опертой на перекрытие. P.S. В стартовом сообщении следовало бы обозначить хотя бы следующие размеры - расстояние между продольными стенами высота подвала, высота обратной засыпки..., а еще лучше - дать эскиз - схематичный план (фрагмент) подвала и разрез здания Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.11.2019 в 10:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Чем спорить, лучше посчитать.
Грубая прикидка. Стена высотой 5 м, вес грунта 2 тс/м2, коэф. бокового давления 0,5. Реакция верхней опоры (горизонтальная нагрузка на перекрытие) Q=0.5*2*5*5/6= 4,2тс/м = 42 кгс/см Считаем, что вся нагрузка передается на нижнюю полку плиты толщиной 3 см. Напряжение в бетоне плиты 42/3 =14 кгс/см2 Если специально оставить зазор между стеной и кромкой плиты и проконтролировать, чтобы, не дай бог, его не заделали раствором. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Покажите пример узла ввода ВК в здание через стену подвала. | Владислав Пронин | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 27.04.2017 08:59 |
Монолитная стена подвала. Температура в подвале. | Archi_ | Архитектура | 14 | 02.03.2017 11:27 |
Как посчитать стену подвала из ФБС? | rekrut222 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.02.2017 21:34 |
Как рассчитать стену тепловой камеры из блоков ФБС? | Anastasiya93 | Основания и фундаменты | 5 | 31.08.2016 09:42 |
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. | ZSM | Основания и фундаменты | 55 | 18.04.2010 22:51 |