Непрочитано 16.11.2019, 21:53 #1
Как обеспечить сейсмостойкость каркаса с выступами ?
dima_kuzminki
 
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 147

Промздание двухэтажное (средний пролет двухсветный,с краном) в сейсмическом районе.7.5 балла .технологи и заказчик не дают "подровнять коробку.
Как обеспечить его реальную сейсмостойкость? Системой связей по колоннам? Есть еще методы? И как оценить? по перемещениям каркаса?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: каркас сейсмика.jpg
Просмотров: 57
Размер:	55.6 Кб
ID:	220076  

Просмотров: 1166
 
Непрочитано 17.11.2019, 07:18
| 1 #2
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Как обеспечить его реальную сейсмостойкость?
Порезать антисейсмическими швами на три прямоугольных блока.
Цитата:
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
И как оценить?
Расчетами и выполнением конструктивных требований по СП 14.13330.

Теория:
Корчинский И.Л. - Сейсмостойкое строительство зданий 1971
Сейсмостойкие конструкции зданий. Поляков В.С. 1983.
Бирбраер А.Н., Роледер А.Ю. Экстремальные воздействия на сооружения 2009

Примеры расчета:
Инструкция по определению расчетной сейсмической нагрузки для зданий и сооружений, Москва, Госстройиздат, 1962
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 11:25
#3
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Порезать антисейсмическими швами на три прямоугольных блока.
самый действенный способ. Проверить антисейсмический зазор. Чтоб корпус об корпус не ударил.


Цитата:
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Системой связей по колоннам? Есть еще методы? И как оценить? по перемещениям каркаса?
Необходимо выполнить расчет. Для того чтобы видеть за счет чего более эффективно обеспечить устойчивость нужно много исходных данных. Они у Вас есть? Выкладывайте.

Обязательно к прочтению https://dwg.ru/lib/1191
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как обеспечить сейсмостойкость каркаса с выступами ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как обеспечить геометрическую неизменяемость каркаса здания? pgsKh Конструкции зданий и сооружений 72 10.07.2017 14:38
Как обеспечить жесткость каркаса навеса без связей dik-son Конструкции зданий и сооружений 129 10.08.2016 10:51
Нетиповое решение металлического каркаса 3MEi86 Металлические конструкции 41 07.10.2015 19:27
Металлоконструкции для каркаса теплицы. Общая концепция и расчет каркаса. Privan Металлические конструкции 11 11.02.2013 20:24
Как можно обеспечить огнестойкость стальных конструкций металлического каркаса жилого здания? dennsv Металлические конструкции 6 14.06.2011 10:52