Какую длину кабеля правильнее отображать на плане трассы, строительную или "по плану"?
Регистрация: 26.08.2016
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 2960
|
|
||||
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
Сообщений: 119
|
Цитата:
На кабельную продукцию Всегда указывают строительную длину, а не по плану. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Надо различать длины на плане трассы и необходимую строительную длину кабеля (и не только кабеля).
План трассы - это "геодезический" документ, предназначенный для разбивки трасс. Там должна быть и привязка к местности и расстояния по плану между характерными точками. Физический расход проводников будет всегда больше - за счет изгибов, переходов, подъемов, опусков, провиса проводов ВЛ и т.п. Реальный расход должен указываться в журналах и спецификациях. Необходимо также руководствоваться Нормативными показателями расхода материалов (НПРМ). По электрике это сборник 33 на линии электропередачи и сборник 21 на электросвещение зданий. Может и еще какие есть - ищите. В НПРМ всегда есть общая часть, правила исчисления объемов работ. Также указано, сколько учтено материалов на разные работы. Например на 100 м затягивания провода в трубы учтено 103 м провода и т.д. Также имеются нормативы неизбежных отходов. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Цитата:
На дату вопроса не посмотрел - за 2 месяца, наверное, уже все решили. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет опорной плиты. Какую длину участка учесть, чтоб подобрать ее толщину? | Sanechek | Металлические конструкции | 6 | 15.12.2015 08:02 |
Какую принять длину анкеровки | Midimi | Железобетонные конструкции | 19 | 28.11.2015 19:14 |
На какую длину нужно загибать хомут для связки стержней? | brokman | Железобетонные конструкции | 15 | 23.11.2015 20:10 |
Не могу определиться, какую расчетную длину взять для жесткозащемленной двутавровой балки | Fedoseeva | Металлические конструкции | 4 | 06.04.2015 11:39 |
Какую длину для наклонной стропилы считать расчётной? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 14.04.2010 09:46 |