Уважаемые гуру! Помогите молодому специалисту! Покритикуйте расчетную схему площадки обслуживания технологического обрудования
Дано: в цеху установлена емкость на металлоконсрукции. Верх конструкций - +7500, верх емкости - +8800. Требуется сделать площадку обслуживания чтобы рабочие могли подлезть к лючку на верхней крышке емкости. Внизу опреть площадку невозможно, покольку там установлена технологическая линия. Спуск с верхней площадки на +10.880. Покритикуйте, пожалуйста расчетную схему. Профили прогонов и балок настили нарисованы условно. И еще вопрос. Я нашел нормативную нагрузку на площадку обслуживния только в ОСТ Газпрома. Могу я ее использовать? Или где-то в общих нормах можно посмотреть значение этой нагрузки?

Вложения
Тип файла: pdf Емкость.pdf (91.7 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: pdf Расчетна схема-Лист1.pdf (12.9 Кб, 167 просмотров)

Просмотров: 1845
 
Непрочитано 12.11.2019, 08:10
#2
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Связи ставьте симметрично, иначе в модальном анализе крутильная форма выползет на первое место, что не есть гуд.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2019, 12:20
#3
Alex1405


 
Регистрация: 11.11.2019
Сообщений: 8


Может и глупый вопрос, но неужели для такой простой конструкции как площадка обслуживания, которая стоит в здании, т е на нее не действует ветер, необходимо проводить модальный в анализ?
Alex1405 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 12:27
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Alex1405 Посмотреть сообщение
Или где-то в общих нормах можно посмотреть значение этой нагрузки?
Лучше у технологов спросить. А так минимальное значение 1,5 кПа (СП 20.13330.2016, табл. 8.3, п. 11). Для перехода к расчетным нагрузкам коэф. гамма f = 1,3 (п. 8.2.2).
Evgeny31 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Покритикуйте расчетную схему площадки обслуживания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как создать в Лире расчетную схему плиты сложной геометрической формы? either92 Лира / Лира-САПР 2 05.04.2014 20:07
Включать ли подкосы в расчетную схему? hawlet Лира / Лира-САПР 10 14.06.2012 16:38
Проанализируйте расчетную схему ТИСИЗ SCAD 1 29.01.2012 16:16
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 11 24.03.2010 09:07