Жесткий узел уголковой железобетонной подпорной стены
constr54
 
Регистрация: 13.11.2019
Сообщений: 1

Друзья, железобетонщики!

Прошу у Вас толковых советов по такому узлу подпорной стены.
Цель затеи в том, чтобы анкеровка рабочей арматуры стены была в виде прямого окончания стержня, без всяких загибов.
С загибами история мне не нравится, поскольку не нашел надежного экспериментального подтверждения, что это работает нормально. А тупо следовать рекомендациям норм не люблю.

Идею подобного узла увидел на зарубежных сайтах, например:
http://www.iitg.ac.in/amurali/CWdesign/design.php

В целом, вижу дефицит информации по подобным узлам.
Если Вам не жалко, прошу поделиться примерами узлов, которые доказали на практике свою надежность.
При этом важно, чтобы конструкция была легка в изготовлении, поскольку сами знаете квалификацию нынешних строителей.

[ATTACH][ATTACH][ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 322
Размер:	146.4 Кб
ID:	219953[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 292
Размер:	73.5 Кб
ID:	219950  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 249
Размер:	64.1 Кб
ID:	219951  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 210
Размер:	81.0 Кб
ID:	219952  

Просмотров: 6375
 
Непрочитано 14.11.2019, 21:49
#41
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
у, строго говоря, в СП, насколько помню, такого требования нет
все верно, в СП нет, из еврокода эта штука про анкеровку сжатой
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 04:27
#42
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Один я е понял в чем была суть претензии?
Что растянутая арматура имеет загиб не в ту сторону?
Или что анкеровка сжатой (предположительно) равна анкеровке растянутой?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Жесткий узел уголковой железобетонной подпорной стены

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по расчёту массивной подпорной стены. РастОК Основания и фундаменты 4 30.07.2013 17:15
Будет ли происходить размыв грунта под плитой подпорной стены? Роман Дмитриевич Основания и фундаменты 25 05.07.2013 00:55