Прошу проверить столбчатый фундамент
Регистрация: 10.01.2017
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 7724
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91
|
Зачем сетки показываете? Обычные отдельные стержни и все, там что будут как-то на заводе эти сетки сваривать между собой и ставить по месту, я конечно не в курсе, но сомневаюсь. Как эти сетки в подколоннике анкеруются между собой, на сварке? Шпильки эти убрать они ничем не помогут, сетки также убрать, показать отдельными стержнями на связке проволкой, верхнюю сетку из отдельным стежней тоже лучше покажите конструктивно, фиксаторы (лягушки) арматуры. Проверить по фундаментым болтам какой там тип и какие минимальные расстояния от грани бетона до центра болта, между осями болтов, анкеровку минимальную болта в тело подколонника, все есть в нормативных документах. Минимальные проценты армирования, хотя тут 14 арматура думаю проходит. Подушку сделайте лучше уже 400мм, подошву уменьшить до 3х3м, хотя не указано какое расчетное сопротивление грунта основания, хотя также пройдет скорее всего, по продавливанию тоже пройдет. Показать защитный слой или размер к центру арматуры. Вместо сеток подколонника, г-образные стержни с полной анкеровкой на все сопротивление 14 арматуры в плитную часть (пусть с запасом будет) но надежнее и хомутами из гладкой арматуры А240 и шпильками этот подколонник армировать. Фундамент объем указан 5.4м3 по факту 5,41 или 5,42 лучше два знака после запятой указать, тоже самое и по подготовке. Хомуты подколонника также проверить не большой это шаг 400мм, хотя не знаком с нормами РФ, но все равно может быть такое что и меньше шаг надо, там сетки но изменить на хомуты. 150мм выпусков болтов хватит вам? Может быть пересмотрите так как подливка толщина базы шайба гайки нарезка резьбы и т.д. может не хватить.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2017
Сообщений: 19
|
Цитата:
Это условие не проверял, ввиду того, что R>150 кПа и фундамент не под колонну здания с кранами. К сооружениям башенного типа тоже как-то не очень относится эта мачта. Но условие, действительно, не выполняется. Чем это грозит? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.01.2022 в 08:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Если ее называют мачта Амир - это не делает ее мачтой в конструктивном смысле. Башенный тип. Соотношение высоты к основанию сооружения.
Не выполнение пункта чем обычно грозит? Не удобными вопросами. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
там не про тип, а про суть см. что пишет Sibir.
----- добавлено через ~8 мин. ----- всегда интересовало почему давление под подошвой считают при жёсткой плитной части (с нижним и ВЕРХНИМ армированием) воспринимающей изгиб. момент от подколонника, а в итоге получают фундамент без верней сетки в плитной части.. Где логика? Последний раз редактировалось olf_, 13.01.2022 в 08:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2017
Сообщений: 19
|
По площади арматуры плитной части и подколонника что скажете?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Насколько я понял из литературы, изгибающий момент в плитной части фундамента возникает вследствие отпора грунта и от обратного момента. От обратного момента ставим арматуру вверху, от отпора грунта - внизу. Если обратного момента нет или он воспринимается сечением бетона, то и арматуры сверху нет. Опять же, если неправ-поправьте )) |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
А с чего его вдруг нет?
с каких пор бетон в ЖБ стал работать на растяжение? Что пишут в СП 63.13330 ? ----- добавлено через ~9 мин. ----- Букву "С" для чего пишут в обозначении арматуры? Последний раз редактировалось olf_, 13.01.2022 в 09:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2017
Сообщений: 19
|
Потому что отрыва подошвы не происходит, я так думаю.
Из Сорочана, п 6.1.14: "Обратный момент должен быть воспринят бетонным сечением плитной части (без постановки горизонтальной арматуры в растянутом сечении) |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Не стоит останавливаться на достигнуты результатах. Рассмотрите консольный вылет плитной части и ВСЕ действующие на нее нагрузки. Снизу отпор грунта (условно от 1 до 4 т/м2), сверху вес грунта и плитной части (условно 4 т/м2). Растянутая грань где будет сверху или снизу?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 13.01.2022 в 11:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627
|
Цитата:
Последний раз редактировалось qwer18, 13.01.2022 в 12:01. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
диаметры надо считать, навскидку д14 мало, большой вылет подошвы.
Вообще напрашивается выполнение двух ступеней. Считали по пособию? Сетка снизу должна быть сварной, лучше, чтобы не было сомнений, прямо на ней указать тип шва. Я бы заложил 2-3 сетки косвенного армирования у обреза фундамента. Лучше (предлагали выше) заменить сетки армирования подколонника на отдельные Г-образные стержни и хомуты. Не показаны защитные слои Как вывешивается анкерный блок? Бетон В15.... я бы советовал заложить минимум В25, а скорее по СП28 - В30. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2017
Сообщений: 19
|
Цитата:
По продавливанию проходит по моим расчётам. Считано по Пособию и по Справочнику Сорочана Просто конструктивно? По расчёту на смятие тоже прошло. Если я, конечно, нигде не ошибся. Где именно посмотреть, подскажите? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,331
|
На кондукторах вывешивают сразу на все опоры, если башня, если мачта то по другому через шпильки выставляют.
Бетон лучше В20. Сетку надо делать двойную - посмотрите как армируются сборные грибки-фундаменты под башенные позиции. Какой шаг арматуры?, да 200мм не больше. Все расчеты КЖ по "Пособию по расчету отдельных фундаментов к СНиП". Там и подбор арматуры. Колонную часть просчитать на внецентренное сжатие. Если есть выдергивание на внецентренное растяжение. Грунтовые условия по пособию НИИОСПа по основаниям и фундаментам в конце + СП раздел, где про опоры ЛЭП. Другого нет. Болтаются где то СТО не видел.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
да
я же написал - сп28 я имею в виду как выполняется выверка и фиксация анкерного блока в подколоннике |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,331
|
Написал про фиксацию ниже.
Сетки или отдельные стержни не важно. Сварка сетки должна производится по крайним двум пересечениям по периметру фундамента, остальные соединения вязанные. Верхний обрез фундамента - колонная часть, там где закладная торчит, надо класть конструктивную сетку ф6-8мм с шагом 50-100 сеток 3-4 штуки. От трещинок при работе закладной. Закладную надо зафиксировать - значит в колонной части появляется поперечная горизонтальная арматура. См. фото выше. Да много чего наговорить можно. Проще показать пример. Покопайтесь на форуме. У меня под рукой ноутбука с этими пеньками нет))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно бетонировать ступенчатый столбчатый фундамент? | eilukha | Железобетонные конструкции | 30 | 28.09.2021 17:11 |
Прошу проверить проект Естественной вентиляции котеджа | Bibop&Rockstedy | Отопление | 1 | 10.01.2019 10:10 |
Столбчатый фундамент без подошвы | Smarts23 | Основания и фундаменты | 35 | 06.02.2012 00:23 |
Столбчатый фундамент под 2 колонны | Dinar^^ | Основания и фундаменты | 15 | 23.09.2011 20:57 |
Столбчатый фундамент на склоне | Лыжник | Основания и фундаменты | 2 | 04.06.2007 00:01 |