Нужно ли понижать модуль упругости для расчета горизонтальных и вертикальных перемещений в SCAD?
JollyVolly
 
Регистрация: 19.10.2019
Сообщений: 64

Всем здравствуйте! Выполняю дипломный проект и возник вопрос. Согласно п. 6.2.7 СП 52-103-2007 необходимо понижать значение модуля упругости бетона для первого приблизительного расчета. Далее подобрать армирование и с учетом армирования определять горизонтальные и вертикальные перемещения. В SCAD задание армирования никак не влияет на перераспределение жесткостей при расчете задачи в линейной постановке. Посчитать в нелинейной постановке могу только часть здания, ввиду огромной размерности задачи, но горизонтальные перемещения так не определить. Вопрос - при каком значении модуля упругости определять перемещения системы в линейной постановке? Заранее спасибо за ответы!
Просмотров: 2412
 
Непрочитано 28.02.2021, 08:13
#2
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 584


Цитата:
Сообщение от JollyVolly Посмотреть сообщение
Вопрос - при каком значении модуля упругости определять перемещения системы в линейной постановке?
Этот вопрос вообще не к Скаду.
Это вопрос из области ручного расчета.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2021, 09:20
#3
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,492


Перемещения железобетона в линейной постановке можно определить только танцем с бубнами
1. Снижаем модуль упругости (на самом деле - модуль деформации) как описано в СП 63.13330.2018 со всеми коэффициентами как для длительных нагрузок
2. Еще раз снижаем модуль упругости в ТРИ раза (это для перекрытий), что примерно учитывает нелинейность железобетона.
3. Считаем здание, определяем перемещения.
4. Для контроля проверяем прогибы какого-нибудь участка перекрытия в "точной" программе - например в "Арбат".
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2021, 12:49
#4
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от JollyVolly Посмотреть сообщение
СП 52-103-2007
Этим СП давно нужно уже подтереться.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2022, 10:08
#5
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
1. Снижаем модуль упругости (на самом деле - модуль деформации) как описано в СП 63.13330.2018 со всеми коэффициентами как для длительных нагрузок
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, а какой пункт СП тут имеется в виду?

Или это про 0,3 для перекрытий и 0,6 для вертикальных стен?

Тогда переходя к пункту 2 на примере перекрытия из бетона Б25 мы получаем (3060000*0,3)/3= 306000т/м2 ?

Последний раз редактировалось arcturus, 08.09.2022 в 10:14.
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2022, 10:50
#6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Этим СП давно нужно уже подтереться.
эти же фразы в СП 430.

Цитата:
Сообщение от JollyVolly Посмотреть сообщение
В SCAD задание армирования никак не влияет на перераспределение жесткостей при расчете задачи в линейной постановке.
вы возможно не в той нелинейности считаете. Нелинейность ЖБ появилась только в последней версии СКАДа.

Цитата:
Сообщение от JollyVolly Посмотреть сообщение
определять горизонтальные и вертикальные перемещения.
Ветровая нагрузка мгновенная там снижение Е ни к чему.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нужно ли понижать модуль упругости для расчета горизонтальных и вертикальных перемещений в SCAD?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Модуль упругости железобетона для Скада C1 Железобетонные конструкции 19 08.09.2020 13:23
Встроенный конвертер из SCAD в ANSYS (при экспорте глючит объединение перемещений) beryl ANSYS 9 27.09.2018 18:03
как определить модуль упругости грунта olegos007 Прочее. Программное обеспечение 20 29.01.2018 14:16
Модуль упругости бетона при расчете по 1ПС. Соцопрос @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 116 31.03.2017 12:32
Расчет горизонтальных перемещений железобетонных зданий от ветровых воздействий. depak Расчетные программы 62 01.01.2011 19:52