06.07.2011, 11:30 | #1 | |
обязательно ли ПОС прилагаются к проектной документации?
ТВС ГЭС
Жуковский
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 17131
|
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
Кто прав - установит суд (если, конечно, будете судиться). Однако, что по договору прописано - то и выдавайте. Всё остальное - только по доп. соглашениям. Хотя, если вам ещё работать с этим заказчиком, имеет смысл сделать так, как хочет он. А состав проекта по 87-му постановлению также должен был быть отражён в дороворе. если этой строчки нет - заказчик не прав, если есть - не досмотрели вы, придётся делать...
Что касается ППР, то этот документ делает подрядная организация (если вообще делает). Если вы только проектировщики, то ППР он с вас не имеет права требовать. Либо по отдельному договору за дополнительную плату. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
По закону определена комплектность проектной документации (описана в постановлении 87). Если вам заказали разработать отдельные разделы и в договоре прописали - какие, то значит Заказчик хочет только часть проектной документации. Другое дело, что состав ПД в ваших разделах тоже должен соответствовать 87.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 439
|
смотрите п.7 87-ПП (непосредственно "Положения...) - раздел ПОС (п.23 87-ПП) (если это не федеральный или частично федеральный объект) не является обязательным к выполнению - требования к выполнению устанавливает заказчик в задании на проектирование
http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...DA5585C0FAB5A8 |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Все правильно. Как мне объясняли госэксперты - если требований к составу и содержанию проектной документации в ТЗ нет - нужно делать в полном объеме. Однако то, что ПОС можно не выполнять вообще - это что-то новое..
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
С чего бы это?
7. Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации. Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 271 - 31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование. Если не было в договоре, то все не указанные особо (это требуется по постановлению 87) в нем необязательные разделы (а ПОС к ним относится в данном случае) - за отдельные деньги по д/с.
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Противоречие есть. ПОС обязателен при сдаче в экспертизу.
Смотря как написано в договоре. Если написано "согласно постановлению 87" и не уточнено, то ПОС можете возложить на заказчика. Пускай учится писать. Хотя это можно, наверное, оспорить иском. Если написано "в объёме достаточном для экспертизы", то читай кодекс.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Ответ так и не ясен. Была спроектирована "обычная" 9-ти этажка, в задание на проектирование указанно, что не нужно разрабатывать ПОС. Объект сдали на экспертизу, эксперт пишет замечание что ПОС разрабатывать обязательно и ссылается на Градостроительный кодекс (п.12 ст. 48), ответную ссылку на 87 постановление отклоняют мотивируя это тем что постановление в иерархии документации ниже град кодекса.
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Эксперт прав.
Проектировщик возможно прав, так как в ТЗ должно было быть написано "ПОС не разрабатывать". Тогда это отдельные деньги. Если же на ТЗ забили, то надо делать ПОС за свой счёт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
В ТЗ нельзя отменить ГрадКодекс. Но можно сказать проектировщику, что ПОС у него заказывать не собираются. А дальше проектировщику по барабану, как заказчик ПОС для экспертизы родит.
Можно ведь не всё ПД заказывать и делать, а частями. Половину ПД одни, вторую половину другие... Во всяком случая не помню запрета. У нас так часто делают.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Иногда допускается, иногда сами видите...
У нас в последнее время перестали принимать ПД без ПОСа. Его не проверяют, но требуют в предоставляемом составе ПД.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 02.05.2009
Сообщений: 20
|
ПОС обязателен. Как для ПД, так и для экспертизы - независимо от пожелания застройщика-Заказчика и от формы собственности
1. МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 2 ноября 2009 г. N 36371-ИП/08 Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено обращение и сообщается следующее. Градостроительный кодекс РФ регулирует отношения в области градостроительной деятельности независимо от источника его финансирования. Органы местного самоуправления, выдающие разрешение на строительство, действуют на основании части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, где указано, что "застройщик направляет в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления заявление о выдаче разрешения на строительство". В подпункте е) пункта 3 части 7 статьи 51 перечня необходимых документов, прилагаемых к заявлению о выдачи разрешений на строительство, указан "проект организации строительства объекта капитального строительства". Учитывая изложенное, требования органов местного самоуправления правомерны. Директор Департамента регулирования градостроительной деятельности И.В.ПОНОМАРЕВ 2. Разъяснения ФАУ «ГлавГосЭкспертизы»: http://www.gge.ru/vop-otv/1.php Вопрос #46 Состав разделов проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, определен частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которой в состав проектной документации, независимо от желания застройщика (технического заказчика), включаются: сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; проект организации строительства объектов капитального строительства; перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 3. Согласно пункту 5 Постановления Правительства РФ от 31.03.2012 №270: Объектом негосударственной экспертизы являются все разделы проектной документации и (или) результаты инженерных изысканий, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат представлению для проведения экспертизы В соответствии с частью 8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ отсутствие в составе проектной документации, разделов предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48 ГрК РФ, должно являться основанием для отказа в принятии проектной документации, направленной на экспертизу. Последний раз редактировалось komar01, 24.06.2013 в 18:51. |
|||
|
||||
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87
|
Господа!
Offtop: Послушайте! А ежели в самом заключении ГГЭ указано буквально дословно следующее: "на основании п.7 ПП№87 ПОС не требуется" , Offtop: Ведь, если звезды зажигают - то это что-то значит? Offtop: значит - это кому-нибудь нужно? И более интересный вопрос - как отнесется к такому инспектор РТН в ходе своих проверок...? P.S. Извините, прямо не смог удержаться от нахлынувшего литературного порыва |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу | каманд | Прочее. Архитектура и строительство | 142 | 17.12.2021 11:13 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Привязка конструкций из серий. Правила оформления | molnienosnyi | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 13.10.2011 17:05 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |