Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как моделировать контакт фундамента с грунтом от горизонтальных нагрузок?

Как моделировать контакт фундамента с грунтом от горизонтальных нагрузок?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.11.2014, 09:46 | 1
Как моделировать контакт фундамента с грунтом от горизонтальных нагрузок?
SkyFly
 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215

Доброго времени суток!
Появился вопрос, как правильно моделировать реакции грунта от горизонтального смещения фундамента в уровне подошвы (фактически трение подошвы)? С вертикальными все понятно: коэффициены постели подбираю в кроссе, а что делать с горизонтальными нагрузками/перемещениями? Во время обучения, говорили "закрепляйте узлы плиты по Х и Y". Сейчас требуется посчитать здание на сейсмику и такой подход кажется грубым.
Пытался обойтись без закрепления, грубо посчитав С1 и С2 в скаде (для дальнейшего уточнения в КРОССе), само собой получил геометрически изменяемую систему по направлениям 1 и 2 (Х и Y).
Возникла мысль замоделировать эти реакции связями конечной жесткости по X и Y, но тогда нужно как-то вычислить значение этого трения (размерность: сила распределенная по площади плиты линейно зависимая от перемещения (т/м^2)*м=т/м).
Кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом?
Просмотров: 22331
 
Непрочитано 14.04.2021, 08:57
1 | #41
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Не понятно тогда откуда взялся рисунок 9.1.
SergeyKonstr, ну вы же сами лучше меня знаете, что это график зависимости давления грунта от перемещений, но не жесткость грунта от перемещений. А вот жесткость грунта в горизонтальном направлении не рассматривается. Основное условие, чтобы сумма силы трения покоя и пассивного давления была больше суммы сдвигающих сил. Сначала конструкцию немного сдвинет в горизонтальном направлении, преодолевая силу трения покоя, если ее недостаточно для сопротивления сдвигу. А далее уже подключится пассивное сопротивление грунта, что в сумме с силой трения покоя должно уравновешивать сдвигающие силы.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Среза подошвы относительно грунта не нужно допускать, а сдвиг это нормальное явление, при нём реализуется коэф-т трения покоя.
Думаю, что наоборот. Сила трения покоя, она на то и сила трения покоя, при котором сдвига быть не должно. А вот если превысить силу трения покоя, то тогда реализуется не сила трения покоя, а пассивное давление грунта, которое подключается к силе трения для уравновешивания сдвигающих сил.
Так, например, при отсутствии грунта, сопротивляющегося сдвигу пассивным давлением, уравновешивать сдвиг будет только сила трения (подошвы по грунту или tgфи грунта) и конструкция будет устойчива на сдвиг. При превышении силы трения, трение не реализуется, а произойдет сдвиг и потеря несущей способности. Возможно SergeyKonstr, вы что то другое имели в виду и это просто игра слов, но в моем понимании трение покоя реализуется до тех пор , пока оно не превышено, а при его превышении и отсутствии пассивного давления жесткость в горизонтальном направлении принимай равным 0 для участка, где сдвигающие силы превысили трение или трение с учетом пассивного давления.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2021, 10:14
1 | #42
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
это график зависимости давления грунта от перемещений, но не жесткость грунта от перемещений
Перемещение то как найти, не зная жесткость грунта на сдвиг?

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
при отсутствии грунта, сопротивляющегося сдвигу пассивным давлением, уравновешивать сдвиг будет только сила трения (подошвы по грунту или tgфи грунта) и конструкция будет устойчива на сдвиг
Срез подошвы в месте контакта с грунтом уравновешивается, при преодолении силы трения покоя произойдет отрыв подошвы от грунта и реализуется движение подошвы относительно грунта (это трение скольжения). Сдвиг предшествует срезу (это сопромат). Сдвиг зависит от жесткостных характеристик грунта и осуществляется при несмещении подошвы фундамента относительно грунта. При сдвиге также есть гор. перемещение.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2021, 00:25
1 | #43
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
А вот жесткость грунта в горизонтальном направлении не рассматривается.
Жесткость грунта в горизонтальном направлении учитывается во всяких Plaxisах и Midasах интерфейсными элементами. И зависит от жесткостных характеристик грунта на сдвиг, аналогия из физики за 8 класс - трение покоя. А после преодоления некоего предела (в геотехнических прогах - сухое Кулоновское трение, или прочность Кулона-Мора на сдвиг при c=0 и пониженной фи)- превращается в трение скольжения.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2021, 03:03
1 | #44
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Называется "подгонка"
Кому совесть не позволяет подгонять - идут в ученые. А которые без стыда и совести - те становятся инженерами. Все наши методики расчета на прочность - сплошная подгонка.

Считаем, что напряжения по сечению постоянны (σ = C1) - подгонка. Спасибо ученым, придумали нам термин "осевое растяжение", и слово "подгонка" теперь можно не произносить. В задачах, когда такое решение сильно уж завирается, берем следующее приближение, σ = C1 + C2*y - это изгиб получается. И, хотя ученые предупреждают, что это всего лишь два первых члена бесконечного ряда, мы смело используем исключительно формулы N/A + M/W, потому что врать завсегда легче.

Да сам метод конечных элементов - инженерная подгонка, под которую ученые задним числом придумали обоснование. Есть у нас задача со сложной картой перемещений. Ну, это уж слишком. Обнулим все перемещения - фигня вышла. Ой, не фигня, а Основная Система, конечно же - спасибо ученым. ОК, подгоним перемещения, чтобы хотя бы равновесие в узлах сошлось - получаем МКЭ. А расчет на устойчивость по синусоиде? А коэффициенты постели? А расчет осадок грунта по формулам упругого полупространства? Так почему для этой задачи делать исключение?

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
... Срез подошвы ... отрыв подошвы .. движение подошвы относительно ... трение скольжения ...
Срезы и отрывы требуют делать нелинейный расчет. В результате получим точные перемещения и напряжения в грунте. Один вопрос - накой нам усилия в грунте? Нам нужны усилия в конструкции, а она вполне себе упругая. Одно условие - напряжения по подошве не выше силы трения. Отсюда модифицированная инженерная методика - подгонять не перемещения, а реакции в связях так, чтобы пиковое (или среднее в окрестности пика) было равно "сколько надо". Две-три итерации подгонки - и получаем ответ из обычного линейного расчета, безо всяких плаксисов, посторонних элементов и подозрительных контактов.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2021, 06:01
1 | #45
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Оно может так, но большинство предпосылок идет в запас большинству случаев и поэтому "подгонка" это нормально, но если есть обоснованная уверенность почему сооружение пройдет проверку жизнью по 1 и 2 ГПС
ну а так, по нормам - не значит, что все будет стоять весь срок службы, это значит, что юридически проектировщик все сделал по закону. А по закону, как известно, не значит по справедливости
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2021, 09:17
1 | #46
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
потому что врать завсегда легче
- цель-то не правда, а чтобы не падало и было недорого.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2021, 09:46
1 | #47
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Один вопрос - накой нам усилия в грунте?
Знать, поедет подошва или нет не только для отдельно стоящего фундамента, а и в системе.
Например, пристроенное заглубленное помещение, где давление грунта осуществляется с одной стороны и первый по фронту фундамент невозможно сделать таким, чтобы на нём осуществлялось трение покоя. Системой распорок от этого ф-та в другие добиваемся этого осуществления. Но сколько нужно сделать таких распорок? Без перемещений не обойтись. От этого и усилия в конструкциях.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2021, 10:24
#48
shabskiy


 
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Один вопрос - накой нам усилия в грунте
К примеру: требуется посчитать длинную фундаментную плиту на температурные воздействия. Растягивающие напряжения при охлаждении в фундаментной плите будут напрямую зависеть от горизонтальной реакции сил трения на контакте ФП-грунтовый массив, которые будут напрямую зависеть от жесткости трения грунта. И назначать жесткость грунта в горизонтальном направлении "по наитию" уже не кажется правильным...
shabskiy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как моделировать контакт фундамента с грунтом от горизонтальных нагрузок?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
совместное действие горизонтальных и вертикальных сейсмических нагрузок jafar miasnik Лира / Лира-САПР 3 24.05.2012 20:26
раздельное восприятие нагрузок: горизонтальных - стеной, вертикальных - сваями Vasya constr Основания и фундаменты 17 11.04.2012 19:39
Распределение горизонтальных нагрузок на сваи, в ленточном свайном фундаменте! Skiv Основания и фундаменты 19 24.02.2011 14:56
Cбор горизонтальных нагрузок на сваи Peter Основания и фундаменты 1 23.11.2005 08:31