20.03.2021, 21:34 | #1 | |
Как получить реальные опорные реакции в мачте при нелинейном расчете?
Регистрация: 20.03.2021
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 3259
|
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,492
|
1. Делаете комбинацию (№1), в которую входит только одно пульсационное загружение от ветра.
2. Делаете комбинацию Вес +(плюс) Комбинация №1. 3. Делаете комбинацию Вес -(минус) Комбинация №1. Делаете сбор нагрузок на узлы от комбинаций. Так посчитает правильно. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2021
Сообщений: 2
|
Спасибо большое, но в моей расчетной схеме присутствуют вантовые элементы, поэтому сам расчет производиться - нелинейный, в данном случае не возможно использовать комбинации загружений.
Или Вы хотите сказать, можно линейный расчет произвести с данными КЭ? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,492
|
Цитата:
Проблема не в том, что реакции неправильно посчитаны. |
|||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
Так же при нелинейном расчете нагрузки и есть как комбинации, собираемые из отдельных загружений.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
nickname2019, тоже не понимаю, что человека не устроило в направлении реакций от оттяжек. Можете всю схему выложить, мы на досуге поковыряем. Есть нюансы с ветром обычно при расчете мачт, а также с тем, что нужно после нелинейного расчета, делать линеализированный расчет на пульсацию
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вакуум при опорожнении резервуаров при расчете покрытия надо приложить дважды? | K'TyH | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 07.02.2019 11:47 |
Помощь в нелинейном расчете (прогибов) на примере жб плиты. Лира-Сапр 2015 R5. | serg2015 | Лира / Лира-САПР | 12 | 22.09.2016 13:30 |
Ошибки в командах apdl при нелинейном расчете жб балки в ANSYS static structural | AlexBud01 | ANSYS | 1 | 12.09.2016 13:53 |
Проблема в нелинейном расчете мачты, при изменении величины нагрузки "фаркоп" ЛИРА 9.6 | александр 92 | Лира / Лира-САПР | 1 | 16.11.2014 14:01 |
Опорные реакции в SCAD | Chief Justice | SCAD | 5 | 21.02.2013 21:54 |