Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход?

Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.09.2009, 17:15 #1
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход?
F0xik
 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278

Приветствую всех! Вопрос такой: Нужен ли отдельный выход на улицу из подвального помещения под названием бойлерная(или котельная) в частном котедже. Мало представляю как функционирует бойлер или котёл и как часто он обслуживается. Предполагаю, что наличие окна в цокольном этаже в этом помещении обязательно. А вот выход? Нужен или нет? Само помещение немаленькое(13 м/кв) и в нём ещё поставят навернео стиралку....
Просмотров: 10335
 
Непрочитано 08.09.2009, 11:49
#2
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


Теплогенератор-источник теплоты (котел) теплопроизводительностью до 100 кВт, в котором для нагрева теплоносителя, направляемого к потребителю, используется тепло, выделяющееся при сгорании топлива). В принципе, при новом проектировании отдельный выход сделать не трудно, а в твоем случае все равно необходимо будет делать окно. Так, что лучше сделать дверь с остеклением, площадью и толщиной стекла согласно СП по газоснабжению.
СП 1.13130.2009 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
5.5 Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома (Ф1.4)
5.5.1 Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа. Самостоятельный эвакуационный выход должны иметь также помещения общественного назначения, связанные с индивидуальной предпринимательской деятельностью жителей дома, а также помещения подвальных или цокольных этажей, если в них располагают генератор теплоты на газообразном или жидком топливе и (или) хранят такое топливо.
Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений подвальных и цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом, ведущим непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75 . 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 . 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк — лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется.
Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворе. Эта дверь не должна выходить в спальню.