18.09.2014, 09:19 | #1 | |
Плита по профлисту колеблется, что делать?
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 30020
|
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734
|
У меня фантазии не хватает что может заставить (кроме динамических нагрузок от оборудования) заставить КОЛЕБАТЬСЯ 120 см бетона с арматурой, казалось бы нормальной.
Под весом чего?...Или воздействием чего? Неужели этого самого человека-заказчика? Последний раз редактировалось Art1st, 18.09.2014 в 09:37. |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Плита неразрезная? или делится по 2 метра на каждом прогоне? Пролет прогонов какой, сечение какое? Расчет по физиологическим прогибам проводили? Толщины бетона более чем достаточно, а вот видимо связь его с прогонами не обеспечена
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Очень правильно думаешь.
Единственное спасение - залили бетон не того класса. Проверь класс бетона.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Вам следует увеличивать изгибную жесткость плиты (или прогонов) руководствуясь расчетом согласно п.Е2.2 СП 20.13330.2011 (т.е. расчетом на зыбкость).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
На 2 метра пролета 120 мм бетона мало? Думаю что дело в плохой связи бетона с прогонами. Если конечно прогоны подобраны правильно
----- добавлено через ~4 мин. ----- В реконмендациях по устройству перекрытий по профлисту, если мне память не изменяет, требуется приварка через профлист к прогонам специальных анкеров |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Был недавно похожий случай. Заказчику показалось, что плита колеблется. Приехали, попрыгали на ней. Может что-то и ощущается, если высоко подпрыгивать. Было бы странно, если бы не ощущалось, по балкам металлическим же перекрытие. Загнали на перекрытие трактор - порядок! Но заказчику всё равно - "колеблется". Перекрытие, кажется, на тонну было рассчитано. Посоветовали ему залить полы по проекту и забыть о проблеме. Вес увеличится и задавит возможную зыбкость.
----- добавлено через 55 сек. ----- Я кстати тоже так думаю.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Это 57/2+70 что ли? Тогда и правда маловато как-то. Зыбковато.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Выполните расчет... Проверьте, уйдет или нет)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитная плита перекрытия по профлисту | Риф | Железобетонные конструкции | 24 | 20.09.2013 06:14 |
Пустоты в несущих монолитных колоннах, что делать? | sozer | Железобетонные конструкции | 25 | 02.10.2012 08:13 |
железобетонная плита по профлисту | Юджин | Железобетонные конструкции | 15 | 10.12.2010 16:53 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |